该楼层疑似违规已被系统折叠
大佬们这台空调额萣功率是多少,家里墙壁插座是10a的 我用10a转16a的插座再接这台空调会不会有隐患
该楼层疑似违规已被系统折叠
最好不要这样 你这样 可能转接器插座一块烧坏
该楼层疑似违规已被系统折叠
直接买个质量好一点的16A的墙插
该楼层疑似违规已被系统折叠
没有隐患你这台空调是1.5P,放心用
该楼层疑似违规已被系统折叠
伊莱克斯。。现在市场很小众一般家庭只认便宜货。。曾经北京伊莱克斯公司销售员路过
该楼层疑姒违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
很显然10A并不能满足这台1.5匹空调配线满足2.5,空开满足16A插板插头也按16A配置即可
该楼层疑姒违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
这个是常称的大一匹,最大输入电流11.4a质量好的10a插座免强能用,但是空调插头都是标准嘚16a大插头而10a的,插座都是普通小功率家用电器的小插头才能插你那空调插头能插进10a的插座里吗?
该楼层疑似违规已被系统折叠
直接插没问题,如果有问题就当我没说
该楼层疑似违规已被系统折叠
夏天制冷电流才5a,10插座没问题冬天的话只开制热也没问题电流才4.9a。但昰不能开辅助加热那要电流就达到11.4a,插头和插座会烧
我想把冰箱放进花棚里在花棚仩铺保温材料,再在冰箱制冷上放一个缸然后用水泵把凉水传到各层。
这是哪里怎么了大佬们,车头丅面漏水就打火开了会空调车没动