18层是阁楼层在一道梁上砌的墙,开裂了是不是配筋的原因,5.2m的跨度
18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙开裂了,是不是配筋的原因5.2m的跨度。
申明:内容来自用户上傳著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
有可能是因为梁刚度不足导致墙变形过大砌体墙太高了设到圈梁能緩解一下。
有可能是因为梁刚度不足导致墙变形过大
是斜裂缝哦,抗剪不够截面偏小
梁的刚度明显不够,计算的时候应该未考虑上部4米高填充墙的荷载只能对梁进行加强了,加圈梁是不行了
梁的刚度明显不够,计算的时候应该未考虑上部4米高填充墙的荷载只能对梁进行加强了,加圈梁是不行了 但我计算按4m高墙配筋,结果满足啊
挠度过大了梁还是刚度不够啊!