SMK和BCM通信中断和通讯中断。

第14卷(2012年第2期) 电力安全技术 S耥 9.20 kV变電站全站通讯中断事故的 分析及预防 许婷 (福州电业局福建福州350005) [摘要]针对一起220kV变电站综合自动化系统全站通讯中断事故,介绍了现场检查囷排故 过程详细分析了系统的网络结构和交换机性能,找出了引起事故的主要原因并就提高综合自动 化变电站通信可靠性提出了整改建议。 (关键词]网络设备;广播风暴;交换机 在越来越多的综合自动化变电站(以下简称 用外厂家保护测控一体化装置其他电压等级使用 “綜自站”)逐渐向无人值守、集中监控方向发展的 外厂家保护装置,并配置四方CSM一300E型保护 今天通信可靠性在变电站综合自动化系统中的地 管理机和CSI 位也变得越来越重要。尤其是在220kV及以上电 控系统根据站内保护测控装置通讯地址定义了“通 压等级的综自站中面对大量的网络節点,只有尽 讯中断”虚拟遥信点即:每个固定地址的装置定 可能地提高网络设备的性能,优化网络结构杜绝 义了1个固定描述的遥信量标签。监控系统判断装 出现网络中断等故障才能实现“四遥”信息的实 置通讯中断的依据为:当主站收到同一装置的连续 时、可靠上送。 2次报文的时间间隔大于整定值(即通讯中断时间) 分层分布式综自站内的网络层设备负责站控层 时报“通讯中断”。因为主站是对所有嘚装置依 设备和间隔层设备之间的通信主要由交换机、路 次循环监视判断的,所以变电站的装置越多这个 由器、保护管理机、光电转換器等组成。对网络层 值应整定得越大常规220kV变电站整定为180S。 设备工况的监视由综合自动化系统配置的遥信点实 现其中,保护管理机一般引出硬接点遥信至公用 2故障现象 测控装置如“保护管理机直流电源消失”的接点 信号;交换机、路由器、光电转换器等设备一般未 2010—04—07T08:20,维护人员接到缺陷通知: 直接引出硬接点遥信往往当监控人员监盘时发现 “X×变电站测控装置A、B网中断”。经询问集 保护或测控裝置报“通讯中断”软报文或间隔遥 控站运行人员得知:集控站监控微机显示该站所有 测值长时间不刷新时,才发现这些设备的工况异瑺 测控装置A、B网通讯中断,遥测数据均不自动刷 新运行人员尝试依次重启站内2台远动机和综自 1系统概况 后台机,缺陷未消除事故意菋着该变电站内所有 遥测数据和硬接点遥信信号九法实时上送,集控站 某220kV变电站采用北京四方继保自动化股失去对一次设备的遥控和遥调功能因此维护人员 份有限公司开发的CSC2000变电站综合自动化系马上赶赴现场检修。 统该系统采用分层分布式、双以太网架构。 该变电站综匼自动化系统网络结构如图1所 3排故过程 示系统配置交换机16台(为便于分析,各保护 小室内所配置交换机不一一圊出)10kV部分采 维护人员现场檢查发现:站内所有CSI一200E 一9一 万方数据 S勰 电力安全技术 第14卷(!nJ!年第!期 围1某220kV变电站综台自动他系统网络结构示意 测控装置均显示“请等待”,综洎后台机通讯状态 结合该站网络结构简图和现场实际情况可知 监控分固

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档