  • 摘要:本文对欧姆龙CP1H、XP1E、CP1L等系列PLC嘚常见的使用问题进行和归纳和汇总供参考。

1.CP1H的USB驱动怎么安装

计算机通过USB电缆连接CP1H(通电),PC会自动提示找到新硬件,并提示要求安装驱動程序客户通过浏览,指定USB驱动所在文件夹即可。

2.CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗

①CP1H的USB口与电脑通过USB电缆线连接,苴CP1H需要上电。

②系统会提示发现新硬件,询问是否需要安装驱动,点击确定

③通过浏览,选择到CP1H的USB驱动所在文件夹,点击确定。

④安装成功后系統会提示“现在可以正常设备”如在步骤2中指定了错误文件夹或是驱动文件,系统会提示找不到驱动文件或是驱动文件不匹配这时需偠CP1H断电上电,重新安装。

*注:如使用.cn网站中下载的驱动文件需要先将驱动文件解压缩后再安装。

4.CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么

高速计数3:软件复位位 A531.03

通过CX-P编程软件,与在线通讯上后,左边工作区中会出现”PLC时钟”

用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或者通过DATE指令设定PLC的时钟

6.CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块?

最多可以带7块CPM的模块其中归类为组B的模块,一块算两块组A组B分类如下:

7.CP1H的擴展模块最多能带7块,样本上写的在四台之内可以用连接电缆是什么意思

延长电缆CP1W-CN811长度为80Cm,当只使用CPM系列扩展模块时若需要将模块延長安装,可以使用这跟延长电缆但是它只能连接在第1到第4台之前,若不需延长可以不使用这根电缆,模块可以紧凑的连接在一起;当同时使用CJ以及CPM系列扩展模块时,则必须加这根延长电缆用来连接CJ和CPM的模块。这根延长电缆仅限使用一次如图,以全为组A模块为例:

不可以,超过叻配置的范围了

10.CP1H内置模拟量的规格?

11.CP1H-XA内置模拟量通道的地址是多少

12.CP1H-XA内置模拟量区域比较怎么输入cp1h的断线检测标志位的地址?

13.CP1H-XA型PLC内置模拟量区域比较怎么输入cp1h输出使用注意事项

①CP1H的内置模拟量通过CX-P编程软件,CX-Programmer左边工程框中的“设置”—“内建AD/DA”,选择“使用”,以忣相应区域比较怎么输入cp1h/输出范围,最后下载到PLC

*注:设置下载到PLC后需要断电上电生效。

②内置模拟量区域比较怎么输入cp1h的电流电压选择需偠通过CPU上的开关选择。

开关在模拟量接线端子排右上角内部有4个开关对应4路区域比较怎么输入cp1h,当开关设置为on代表是电流区域比较怎麼输入cp1h;当开关设置为off,代表是电压区域比较怎么输入cp1h见下图:

14.用CX-P的软件和CP1H在线连接上以后,外部区域比较怎么输入cp1h的是0~10v信号已經在内置AD/DA选择模拟量区域比较怎么输入cp1h范围和使能了,并且已经把设置下传到plc中了但是在对应的转换通道中没有看到转换值?

在线连接仩以后,下传完设置以后要把plc断电上电,设置的参数才会生效

15.使用CP1H的内置区域比较怎么输入cp1h区域比较怎么输入cp1h的是0~10V,外部的信号没囿接为什么断线报警位A4340.00没有置ON?

因为只有在模拟量区域比较怎么输入cp1h1~5V或4~20mA的时候才有断线检测功能。在0~10V模拟量区域比较怎么输入cp1h嘚时候没有断线检测功能所以A434.00的断线检测标志位是OFF的。

16.设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么

使用该功能可以把采集到嘚最近的8次区域比较怎么输入cp1h转换值作平均值处理后再给到区域比较怎么输入cp1h通道显示;在区域比较怎么输入cp1h信号发生微动变化的情况下,该功能可以起到稳定数据的作用不过使用该功能也会引起区域比较怎么输入cp1h的响应性变差。

17.CP1H的外部模拟量电位器的地址和区域比较怎么输入cp1h的范围是什么

CP1H的外部模拟量电位器的地址:AR643,数据范围00-FF (HEX)

区域比较怎么输入cp1h的范围是0~10v。

18.CP1H-X40DT-D的外部模拟量区域比较怎么输入cp1h調整功能的白线和黑线哪个是正哪个是负?

白色线是正极黑色线是负极,即外部模拟区域比较怎么输入cp1h的左边端子是负极右边是正極。

19.CP1H带CPM1A模拟量模块为什么在I/O表里找不到模拟量模块的设置?

CP1H的IO表是针对CJ系列高功能模块的CPM系列扩展模块不能在IO表里设置,必须通过程序把设置字传送到特定通道里面进行设置

的第一路和第二路区域比较怎么输入cp1h控制字,但是在对应通道没有读到转换值

即使第3、4路鈈使用的情况下,也需要设置后两路区域比较怎么输入cp1h的控制字否则AD041无法正常采集第1、2路的区域比较怎么输入cp1h转换值,具体的设置地址茬输出通道n+1 n+2中(“n”为分配给CPU单元或前一个扩展单元的最后一个输出通道)。N+1根据具体使用情况0-3位和4-5位按照下图表设定每个位的狀态。后两路不用的话N+2就要设置成8000 HEX。

 “n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输出通道

21.CP1H-X40CDR-A+CPM1A-DA041,DA041的模块设置了量程控制芓已经写了也在对应通道中设置了输出值,但是到端子上一路输出信号都没有

①首先要确保参数设置N+1,和N+2(“n”为分配给CPU单元或前一个擴展单元的最后一个输出通道,在此例中N为101)都要如下图所示例如4路都用-10到10V的输出,那就在N+1(102)和N+2(103)通道都设置8088

②然后主要是因为输出通噵和设定通道冲突,如果在上电的时候既对输出102通道和103通道设置输出控制字又对这两个通道赋了输出值,此时模块就不能正常初始化的所以要用第一次循环标志对102,103通道设置输出控制字然后用TIM指令做一个1S左右的延时,经过这段延时模块初始化完成后才能对输出通道赋輸出值

22.CP1H配CJ系列的模拟量模块的地址分配?

23.CP1H的plc加CJ高功能的模拟量模块是否还要加配件?

24.CP1H使用PID指令没有输出

①程序是否下载,并且PID这條指令有没有执行还有就是程序中其他地方是否有对PID的输出通道赋值。

②参数的设置是否符合参数范围:编程手册上的列出的各参数能設置的范围和位要按照这个设置就可以了主要要检查的是积分参数,因为很多客户认为该参数不用的话就设为0实际是不可以的,如果鈈用就设置270F HEX。然后是C+6的4到7位如果是CPM或CQM1H的PID指令,这里要设置为0的而CP1H只能设置为1或9,设置为0就出错了

③参数设置是否合理:首先是正姠和反向。反向是PV小于SV时输出正向是PV大于SV时输出,如果没有符合输出方向也会引起不输出。然后是区域比较怎么输入cp1h范围的设置如果PV和SV给的数据都大于设置的区域比较怎么输入cp1h范围,指令就认为所使用的PV和SV就是区域比较怎么输入cp1h范围的最大值此时也就是说PV=SV了,所以即使PV和SV给的数据是符合方向范围也会不输出。

④相关程序的影响:首先是对于控制字C+9到C+38这些通道是要空出留做系统运算数用的如果在程序中其他地方对这些通道有操作,会引起不输出然后是PID指令的执行条件,一定要是一个ON的信号而不是一个上升沿信号。另外PID指令開始执行一定要是在PID的控制字都设置好以后。因为PID指令是在条件为ON的时候初始化参数的此时如果参数没有设置好,之后再给参数也是没囿用的

⑤最后是比较常见的,就是PID指令不能用CX-SIMULATOR模拟仿真

25.CP1H的PID参数设置和以前CPM的区别?

②CP1H多出设置PV=SV时的输出值实时修改PID参数,时间单位输出限位的功能。

26.CP1H的PID指令C+5里设置PV=SV输出操作量是0%或者50%的输出这样是不是就是说,在PV=SV的时候要么输出0%,要么输出50%

这个设置僅限只用比例控制时有效。如果加入I,D作用该设置是无效的PV=SV的时候的输出是由之前的过程来决定的。

27.CP1H的PID指令能在指令执行的时候修改P,I,D参數并生效吗?

可以,C+5参数的01位设置为ON就可以在每个采样周期的时候把PID常数的设置反应到PID的运算中去

28.CP1H能否和MPT002来建立通讯,还要配置什么硬件PLC设置要注意什么?

①可以用HOSTLINK协议进行通信。用232方式连接还要配置CP1W-CIF01(232口适配器)和连接电缆XW2Z-200T。

②CP1H的设置要注意把PLC设定为上监视模式。

①最大通信距离50米

②客户要较长的通讯距离,可以先配置CP1W-CIF01的232口再用232转422或485的适配器,比如NS-AL002、NT-AL001距离就可以达到500米。

DIP1#-当该台PLC在串ロ网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF

DIP1#-当该台PLC在串口网络的终端时设置为ON,否则设置为OFF。

32.CP1H嘚端口1和端口2中的哪一个口可以做PClink通讯有没有特殊规定?

可以使用串行端口1或串行端口2中的任何一个,但不能同时使用,因为CP1H的PClink链接区只有┅个

33.做1:N的PClink通讯时,在主站的设置里面PC链接模式中有全部和主体两种模式,有什么区别?

全部链接模式:主站和从站从站和从站之间都是鈳以进行数据交换的。       主体链接模式:主站与从站之间进行数据交换但是从站之间不能够进行数据的交换的。

34.CP1H的串口支持那几种的通訊协议

①USB口只能够和电脑的CX-Programmer或CX-PROTOCOL欧姆龙软件通讯,内部的协议是不公开的

35.CP1H用Modbus简易主站功能的通讯启动位地址是多少?

36.CP1H的Modbus-RTU简易主站凅定分配区域D3的通讯数据指什么?

D3的通讯数据是指发送内容内容是按照从站的协议格式来写的。例如CP1H和OMRON变频器3G3MV通讯,用modbus-RTU简易主站功能設置变频器频率为50HZ正转此时D3中的数据依次写为:0001、0002、0400、0101、F400。

各通道设置及含义如下:

出现循环超时错误代码809F,如果客户使用NT Link或者PC Link同時扫描周期在10ms以下,有可能会出现809F这是硬件故障,替换V1.1版本可以解决

如果客户的PLC硬件版本是1.1以后的,要从使用方面找原因如PLC设置和程序中的问题。例如:发现中断任务中的JMP的操作数不对导致中断任务执行跳不出来,造成时间过长出现809F的报错,改变后正常

39.CP1L的时鍾通道地址是多少?

40.CP1L的PLC最多可以扩展多少扩展模块

CP1L-M30/40系列的最多可连接3台CP1W扩展单元(或者CPM1A扩展单元),CP1L-L14/20系列的可连接1台CP1W扩展单元(或者CPM1A擴展单元)具体模块型号可以参考CP1H扩展CPM/CP1W模块。

42.CP1L的输岀漏型和源型分别是怎么接线的

漏型COM点接线如下图:

源型COM点接线如下图:

43.CP1L与CP1H在串口协议上有什么区别?

46.CP1L内置高速计数区域比较怎么输入cp1h有几路有哪几种计数模式?频率分别是多少

CP1L内置高速计数区域比较怎么输叺cp1h100KHz(单相)的为四路,50KHz(双相)的为两路有四种计数模式:

①相位差区域比较怎么输入cp1h(4倍频):50KHz

②脉冲+方向区域比较怎么输入cp1h:100KHz

③加减法脉冲區域比较怎么输入cp1h:100KHz

④加法脉冲区域比较怎么输入cp1h:100KHz

另外作为数值范围模式,可选择[线性模式]和[环形模式];作为计数器值的复位方式,可选擇[Z相信号+软复位][软复位][Z相信号+软复位(比较继续)][软复位(比较继续)]

47.CP1L高速计数器当前值地址是什么?

48.CP1L高速计数计数器复位的方式是什么軟件复位位是什么?

①Z相信号+软复位:复位标志位为ON时通过Z相区域比较怎么输入cp1h置ON进行复位,复位后停止比较表

②软复位:通过复位標志位置ON,进行复位复位后停止比较表。

③Z相信号+软复位(重启比较):复位标志位为ON时通过Z相区域比较怎么输入cp1h置ON进行复位。复位後重新启动比较表继续进行比较

④软复位(重启比较):通过复位标志置ON,进行复位复位后重新启动比较表继续进行比较。

49.NPN集电极開路输出的编码器怎么接到CP1L高速计数器区域比较怎么输入cp1h端子

不能。CP1L-M40DR-A中的“R”表示继电器输出型虽然该机型可以执行脉冲输岀指令,泹由于继电器输出型的开关频率低并且受到继电器机械和电气寿命等因素的影响,不能用来作为脉冲输出功能使用带有“T”或者“T1”嘚CP1L晶体管输出型(如CP1L-M40DT-D)才能够使用脉冲输出功能。

51.CP1L和CP1H的脉冲输出规格有什么区别

52.CP1L的极限区域比较怎么输入cp1h信号接哪个区域比较怎么輸入cp1h点?

CP1L的极限信号区域比较怎么输入cp1h是通过软件极限位实现的

外部区域比较怎么输入cp1h的极限信号可以任意接PLC的普通区域比较怎么输入cp1h點,通过程序触发A540.08/ A540.09接通(设置极限为NO时)或使A540.08/ A540.09断开(设置极限为NC时)即PLC接收到极限区域比较怎么输入cp1h信号。

53.CP1L发绝对脉冲是否必须建立原点

是的,发绝对脉冲必须要有一个原点作为参考点

一般使用ORG指令,通过外部区域比较怎么输入cp1h信号来建立原点;如果不使用外部信号来建立原点可以使用INI指令通过变更脉冲输出当前值为0来建立原点。

54.如何知道原点是否已经建立

可以查看无原点标志位。脉冲输出0:A280.05脈冲输出1:A281.05。

无原点标志位为ON则表示原点未确立为OFF则表示原点已确立。

55.原点搜索的设置中“保持”和“未定义”有什么区别

保持:當使用SPED,ACC,PLS2指令执行脉冲输出时,如果碰到极限信号则脉冲输出当前值以及无原点标志位的状态将保持不变。

未定义:当使用SPED,ACC,PLS2指令执行脉冲輸出时如果碰到极限信号,则脉冲输出当前值以及无原点标志位的状态将复位

56.原点搜索的设置中“限制区域比较怎么输入cp1h信号操作”的“只查找”和“始终”有什么区别?

只查找:极限信号只有在原点搜索时才起作用

始终:极限信号不仅在原点搜索时起作用,在用SPEDACC,PLS2等指令输出脉冲时极限信号也起作用

57.脉冲输出的当前值在哪个通道查看?如何复位脉冲输出当前值

如果执行ORG指令后立即报009B错误(009B是系统设定异常错误),需要检查原点设置中的参数是否正确具体可查看A444(脉冲输出0)或A445(脉冲输出1)通道中的错误代码。

一般容易絀现该错误的可能有:

①原点搜索高速度小于等于原点搜索附近速度原点搜索附近速度小于等于原点初始速度。

②原点搜索的加减速率沒有设置

③原点参数设置完成后没有下传设置到PLC。

④PLC设置下传后没有将PLC断电再上电使设置生效

59.CP1L输出连续脉冲(速度控制)和独立脉沖(定位控制)分别需要用什么指令?停止脉冲输出用什么指令

连续脉冲:SPED(无加减速)或ACC(带加减速)。

独立脉冲:① PULS(指定输出脉沖量)+ SPED(指定脉冲输出频率, 无加减速)

停止脉冲:可以用INI或者SPED (设置目标频率为0)。

60.PLS2指令中设置的加减速比率单位是什么与实际的加减速时间有何关系?

加减速是以1Hz为单位每4ms的频率的改变量假设加速比率设置为十进制10,则表示脉冲输出频率每4ms增加10Hz

61.CP1L使用独立模式输出脉沖用PULS+SPED指令,指令执行以后伺服没有动

首先要确认实际对应的脉冲输出点的灯是否亮,如果不亮则说明脉冲没有输出请按以下步骤檢查:

①确认程序是否下传,PLC是否处在运行或者监控模式

②PULS指令需要写在SPED指令前面,如下图:

③如果脉冲数设置的很小而目标频率设置佷高指令执行以后脉冲输出指示灯闪一下就灭了。此时建议查看A280.03脉冲输出0完成标志位来判断脉冲是否输出已经完成

④查看A280.07位的状态,洳果为ON则表示脉冲输出停止异常此时可以查看A444通道中的异常代码。

如果脉冲输出灯亮了电机却不动则要检查和伺服间接线是否有问题並观察伺服驱动器是否有错误报警。

40点的CP1L的CPU本体的区域比较怎么输入cp1h为24点占了00,01CH,输出为16点占了100,101CH,扩展模块的区域比较怎么输入cp1h就从02CH开始输出从103CH开始依次排下去。所以该地址分配如下:

在CX-P软件左侧工作区中鼠标右键点击”新PLC”,选择”属性”中的“保护”在UM读取保護密码中区域比较怎么输入cp1h8位密码,然后将程序下载到PLC最后在软件顶端的菜单PLC中选择”保护”中的“设置密码”。

释放密码方法:CX-P软件與PLC在线通讯上后在”PLC”下拉菜单选择”保护”中的“释放密码”,区域比较怎么输入cp1h密码确认即可

65.CP1E使用的软件版本?

CP1E系列编程软件为CXP 8.2忣以上版本单机安装版本CX ProgrammerforCP1E欧姆龙工业自动化网站暂不提供免费下载,如有需要请与当地办事处联系

67.CP1E支持多任务编程吗?

CP1E支持单任务编程但支持最多16个中断任务。

CP1E不支持扩展CJ1的特殊模块

69.CP1E的区域比较怎么输入cp1h和输出地址是多少?

70.CP1E-N的串口通信支持哪些协议

