怎么用继电器控制灯泡闪光器灯泡连接图片

1、图E-103为直流母线电压监视装置电蕗图请说明其作用

答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低KV1是低电压监视怎么用继电器控制灯泡,正常电压KV1励磁其常闭触点断开,当电压降低到整定值时 KV1失磁,其常闭触点闭合 HP1光字牌亮,发出音响信号KV2是过电压怎么用继电器控制灯泡,正常電压时KV2失磁其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁其常开触点闭合, HP2光字牌亮发出音响信号。

E-103直流母线电压监视裝置接线图

2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用

答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通投入接地怎么用继电器控制灯泡KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时不管绝缘下降多少,KA不可能动作就不能发出信号,这是其缺点)此时,可用2PV进行检查确定是哪┅极的绝缘下降(“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时ST2的1-4、5-8接通。正常时母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母線间电压指示为220V。

若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档读出直流系統的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V反之当负极发生接地时,情况与之相反电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度

由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它怎么用继电器控制灯泡误动要求电流怎么用继电器控制灯泡KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。


E-104直流绝缘监视装置接线图

3、根据图E-105分别说明A点与C点;B点与C点;A点与B点或A点与D点同时发生接地时囿什么危害。

答:直流系统在变电站中具有重要的位置要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的其中直流系统的绝缘问题昰不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老囮、受潮等原因发生接地的可能性较多发生一极接地时,由于没有短路电流熔断器不会熔断,仍可继续运行但也必须及时发现、及時消除。通常要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于0.5MΩ。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。

现以图E-105为例说明直流接地的危害当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D點同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多在此不一一作介绍了。

因為发生直流接地将产生许多害处所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员鉯便迅速检查处理。


E-105直流接地示意图

4据图E-106具有灯光监视的断路器控制回路图(电磁操动机构)说明各元件的名称动作过程。

KL — 中间怎么用继电器控制灯泡DZB-115/220V型;KMC—接触器; KOM — 保护出口怎么用继电器控制灯泡;QF—断路器辅助开关;WCL—合闸小母线;WSA—事故跳闸小母线;    WS—信号小母线;YT—断路器跳闸线圈;YC—断路器合闸线圈,FU1、FU2—熔断器RM10-60/25

    FU2     -WC。此时绿色信号灯回路接通,绿灯亮它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好可以进行合闸操作。但KMC不会动作因电压主要降在HG及附加电阻上。

(二)“预備合闸”位置

FU2    -WC导通绿灯闪光,发出预备合闸信号但KMC仍不会启动,因回路中串有HG和R

KMC线圈     -WC导通而启动,闭合其在合闸线圈回路中的触点使断路器合闸。断路器合闸后QF常闭触点打开、常开触点闭合。

导通红灯亮,指示断路器处于合闸位置同时表示跳闸回路完好,可鉯进行跳闸

(五)“预备跳闸”位置

    -WC,使YT励磁断路器跳闸。断路器跳闸后其常开触点断开,常闭触点闭合绿灯亮,指示断路器已跳闸完毕放开手柄后,SA复位至“跳闸后”位置

当断路器手动或自动重合在故障线路上时,保护装置将动作跳闸此时如果运行人员仍將控制开关放在“合闸”位置(SA5-8触点接通),或自动装置触点KM1未复归断路器SA5-8将再合闸。因为线路有故障保护又动作跳闸,从而出现多佽“跳—合”现象此种现象称为“跳跃”。断路器若发生跳跃不仅会引起断路器毁坏而且还将扩大事故,所谓“防跳”措施就是利鼡操作机构本身机械上具有的“防跳”闭锁装置或控制回路中所具有的电气“防跳”接线,来防止断路器发生“防跳”的措施

E-106中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为跳跃闭锁怎么用继电器控制灯泡它有两个线圈,一个电流启动线圈串于跳闸回路中;另一个電压保护线圈,经过自身常开触点KL1与合闸接触器线圈并联此外在合闸回路中还串有常闭触点KL2,其工作原理如下:

当利用控制开关(SA)或洎动装置(KM1)进行合闸时若合在故障线上,保护将动作KOM触点闭合,使断路器跳闸跳闸回路接通的同时,KL电流线圈带电KL动作,其常閉触点KL2断开合闸回路常开触点KL1接通KL的电压自保持线圈。此时若合闸脉冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等),则KL电压自保持线圈通过触点SA5-8或KM1嘚触点实现自保持使KL2长期打开,可靠地断开合闸回路使断路器不能再次合闸。只有当合闸脉冲解除(即KM1断开或SA5-8切断)KL的电压自保持線圈断电后,回路才能恢复至正常状态

图中KL3的作用是用来保护出口怎么用继电器控制灯泡触点KOM的,防止KOM先于QF打开而被烧坏电阻R1的作用昰保证保护出口回路中当有串接的信号怎么用继电器控制灯泡时,信号怎么用继电器控制灯泡能可靠动作


E-106具有灯光监视的断路器控制囙路图

5、据图E-107具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图说明各元件的名称,动作过程

答:图E-113为SW4-110型断路器配弹簧操作机构的断路器控制、信号回路,在其合闸线圈中串有弹簧已贮能闭锁触点SQS1只有弹簧贮能后才能合闸;当设有自动重合闸,如重合于永久性故障时彈簧来不及贮能(需9S),故不能第二次重合为可靠起见,仍加了“防跳”回路

KAC由跳闸位置怎么用继电器控制灯泡的KQT启动时,KQT线圈的┅端应接至SQS与QF之间如按以往接线,接于SQS之前当KAC动作,重合于永久性故障后此时弹簧贮能释放,SQS打开KQT失电,断开KAC的启动回路重合閘怎么用继电器控制灯泡中的电容又重新充电足够时,待弹簧重新贮能后SQS闭合,KQT线圈带电KAC启动,又进行一次重合闸此种情况,如不忣时断开控制开关还会反复进行多次。

E-107具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图

答:液压机构的工作压力各厂家有一定差異,以北京开关厂出品CY3型为例在20℃时,额定贮气筒压力为11.7±0.98MPa额定压力17.65MPa,当温度变化1℃时预充压力变化0.045 MPa。

E-114中当液压低于14.72 MPa,合闸回蕗中的压力触点SP4断开不允许合闸;当液压低于13.73 MPa,跳闸回路中的压力触点SP5断开不允许跳闸,如电网运行允许也可用这个触点启动中间怎么用继电器控制灯泡后,作用于跳闸

当压力低于15.72 MPa,3SP3触点闭合发出油压降低信号;当液压低于16.72 MPa时,触点SP1、SP2闭合启动油泵打压,当油壓上升到18.63 MPa时SP1、SP2均断开,油泵停止打压当压力低于9.8MPa或高于24.5,MPa时由压力表的触点PP1、PP2启动KM3发出压力异常信号,还可以利用KM3常闭触点闭锁油泵电动机启动接触器的启动回路(图中未示出)防止当油压降到零时,启动油泵可能造成断路器的慢分事故

E-108具有液压操作机构的断蕗器控制、信号回路图

97、根据图E-109由两个中间怎么用继电器控制灯泡构成的闪光装置接线图,说明动作过程

答:由两个中间怎么用继电器控制灯泡构成的闪光装置的原理接线见图E-109图所示。当某一断路器的位置与其控制开关不对应时闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通KM1启动,KM1常开触点闭合KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后KM2失磁,其常开触点断开常闭触点闭合,KM1再次启动闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对應”回路中的信号灯呈半亮重复上述过程,便发出连续的闪光信号KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显

图中,试验按钮SE的信號灯HW用于模拟试验当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通于是闪光装置便按上述顺序动作,使试验灯HW发出闪光信号HW经按钮嘚常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯

E-109由两个中间怎么用继电器控制灯泡构成的闪光装置接线图

98、根据圖E-110说明闪光装置接线的构成及动作过程。

答:图E-110中由KM、R、C组成闪光怎么用继电器控制灯泡。按下按钮SE时它相当于一个不对应回路,闪咣母线与负电源接通闪光怎么用继电器控制灯泡KTW的线圈回路接通 ,电容器C经附加电阻R和“不对应”回路中的信号灯充电于是加在KM两端嘚电压不断升高,当达到其动作电压时KM动作,其常开触点KM.2闭合闪光母线(+)WTW与正电源直接接通,信号灯全亮同时其常闭触点KM.1断开它嘚线圈回路,电容C 便放电放电后,电容C 的端电压逐渐降低待降至KM的返回电压时,KM复归KM.2断开,KM.1闭合闪光母线经KM、KM.1与正电源接通,信號灯呈半亮重复上述过程,便发出连续闪光

E-110由闪光怎么用继电器控制灯泡构成的闪光装置接线图

99、根据图E-111说明各符号元件的名称及動作过程。

答:常用中央复归能重复动作的事故信号装置所谓 中央复归能重复动作的事故信号,是指断路器自动跳闸后为使值班人员鈈受音响信号长期干扰而影响事故处理,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除

E-111中KSP1为ZC—23型冲击怎么用继电器控制灯泡,脉冲變流器T一次侧并联的二极管V和电容器C起抗干扰作用;二次侧并联的二极管V的作用是将T的一次侧电流突然减小而在二次侧感应的电流旁路使干簧怎么用继电器控制灯泡KR不误动(因干簧怎么用继电器控制灯泡动作没有方向性)。其原理是当断路器事故分闸或按下试验按钮SE1时脈冲变流器T一次绕组中有电流增量,二次绕组中感应电流起动KRKR动作后起动中间怎么用继电器控制灯泡KM。KM有两对触点一对触点闭合起动蜂鸣器HB,发出音响信号;另一对触点闭合起动时间怎么用继电器控制灯泡KT1经一定延时后,KT1起动KM1KM1动作后,使KM失磁返回于是音响停止,整个事故信号回路恢复到原始状态

为能试验事故音响装置的完好与否,另设有试验按钮SE1按SE1时,即可启动KSP1使装置发出音响并按上述程序复归至原始状态。       

按下手动复归按钮也可使音响信号解除

E-111用ZC-23型冲击怎么用继电器控制灯泡构成的事故信号装置的回路图


100、根据图E-113说奣各符号元件的名称及动作过程。

答:预告信号装置是当设备发生故障或某些不正常运行情况时能自动发出音响和光字牌灯光信号的装置它可帮助运行人员及时地发现故障及隐患,以便采取适当措施加以处理防止事故扩大。变电所常见的预告信号有:变压器轻瓦斯动作、变压器过负荷、变压器油温过高、电压互感器二次回路断线、直流回路绝缘降低、控制回路断线、事故音响信号回路熔断器熔断、直流電压过高或过低等

预告信号一般发自各种监测运行参数的单独怎么用继电器控制灯泡,例如过负荷信号由过负荷保护怎么用继电器控制燈泡发出

预告信号分瞬时预告信号和延时信号两种,对某些当电力系统中发生短路故障可能伴随发出的预告信号例如:过负荷、电压互感器二次回路断线等,都应带延时发出其延时应大于外部短路的最大切除时限。这样在外部短路切除后,这些由系统短路所引起的異常就会自动消失而不让它发出警报信号,以免分散运行人员的注意力

目前,广泛采用的中央复归带重复动作的预告信号装置其动莋原理与事故音响信号装置相同,所不同的是只是用光字牌灯泡代替了事故音响信号装置不对应启动回路中的电阻R并用警铃代替了蜂鸣器,图E-118所示为由ZC-23型冲击怎么用继电器控制灯泡构成的中央复归能重复动作瞬时预告信息装置接线图其动作原理与图E-111相似,图中KM1由图E-117引来用以自动解除音响,WSW1和WSW2为瞬时预告小母线

   -WS,使KSP2动作触点KM2闭合,使警铃HA发出音响信号同时光字牌HP2示出“控制回路断线”信号,按下解除按钮SCL音响即可解除(也可经一定延时,自动解除)而光字牌信号直到故障消除,KBC2触点返回才会消失由于采用了ZC-23型怎么用继电器控制灯泡,因而信号是可以重复动作的为能经常检查光字牌灯泡的完好性,设有转换开关ST处于“合”位时,ST触点1-2、3-4、5-6、7-8、9-10、11-12全接通汾别将信号电源+WS和-WS接至小母线WSW2和WSW1,使光字牌所有的灯泡亮发预告信号时,两只灯泡是并联的灯泡明亮,当其中一只灯泡损坏时仍能保证发出信号。而试验光字牌时两只灯泡则是串联的,因而灯光较暗此时若一只灯泡损坏则该光字牌即不亮。

预告信号装置由单独的熔断器FU3、FU4供电若FU3或FU4熔断则不能发出预告信号,所以对熔断器电源采用了灯光监视的方法图E-119为预告信号装置的熔断器监视灯接线图。正瑺运行时熔断器监视怎么用继电器控制灯泡K2带电,其常开触点闭合中央信号屏上的白色指示灯HW亮;当FU3熔断时,K2失电其常闭触点闭合,HW被接至闪光小母线(+)WTW上发出闪光

E-113用ZC-23型冲击怎么用继电器控制灯泡构成的中央复归能重复动作瞬时预告信号装置的回路图

E-114预告信號装置的熔断器监视灯接线图

101、根据图E-115说明线路定时限过电流保护的构成及动作过程。

答:如图E-115当被保护线路发生故障时,短路电流经電流互感器TA流入KA1—KA3短路电流大于电流怎么用继电器控制灯泡整定值时,电流怎么用继电器控制灯泡启动因三只电流怎么用继电器控制燈泡触点并联,所以只要一只电流怎么用继电器控制灯泡触点闭合便启动时间怎么用继电器控制灯泡KT,按预先整定的时限其触点闭合,并启动出口中间怎么用继电器控制灯泡KOMKOM动作后,接通跳闸回路使QF断路器跳闸,同时使信号怎么用继电器控制灯泡动作发出动作信号由于保护的动作时限与短路电流的大小无关,是固定的固称为定时限过电流。

E-115定时限过电流保护的原理接线图

102、根据图E-116说明线路方姠过电流保护的构成及动作过程

答:方向过流的保护原理接线如图E-116所示,电流怎么用继电器控制灯泡3、5是启动元件功率方向怎么用继電器控制灯泡4、6是方向元件,采用90°接线(UbcIA及UabIc)各相电流怎么用继电器控制灯泡的触点和对应功率方向怎么用继电器控制灯泡触点串联,以达到按相启动的作用时间怎么用继电器控制灯泡7是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合经信号怎么用继电器控制灯泡8发絀跳闸脉冲,使断路器QF跳闸

方向过电流保护,由于加装了功率方向怎么用继电器控制灯泡因此线路发生短路时,虽然电流怎么用继电器控制灯泡都可能动作但只有流入功率方向怎么用继电器控制灯泡的电流与功率方向怎么用继电器控制灯泡规定的方向一致时(当规定指向线路时,即一次电流从母线流向线路时)功率方向怎么用继电器控制灯泡才动作,从而使断路器跳闸而当流入功率方向怎么用继電器控制灯泡的电流与功率方向怎么用继电器控制灯泡规定的方向相反时(即一次电流从线路流向母线时),功率方向怎么用继电器控制燈泡不动作将方向过电流保护闭锁,保证了方向过电流保护的选择性

在正常运行时,负荷电流的方向也可能符合功率方向怎么用继电器控制灯泡的动作方向其触点闭合,但此时电流怎么用继电器控制灯泡未动作所以整套方向过电流保护仍被闭锁不动作。

方向过电流保护的动作时限是将动作方向一致的保护,按逆向阶梯原则进行整定的

E-116方向过电流保护的原理接线图

103、根据图E-117说明输电线路三段式電流保护的构成及动作过程。

答:线路三段式电流保护的原理接线图及展开图如图E-117所示其中KA1、KA2、KS1构成第Ⅰ段瞬时电流速断;KA3、KA4、KT1、KS2构成苐Ⅱ段限时电流速断;KA5、KA6、KT2、KS3构成第Ⅲ段定时限过电流。三段保护均作用于一个公共的出口中间怎么用继电器控制灯泡KOM任何一段保护动莋均启动KOM,使断路器跳闸同时相应段的信号怎么用继电器控制灯泡动作掉牌,值班人员便可从其掉牌指示判断是哪套保护动作进而对故障的大概范围作出判断。

E-117三段式电流保护接线图

a)原理图 (b)展开图

104、根据图E-118说明线路三段式零序电流保护的构成及动作过程

答:三段式零序电流保护的原理接线如图E-118,在被保护线路的三相上分别装设型号和变比完全相同的电流互感器将它们的二次绕组互相并联,然后接至电流怎么用继电器控制灯泡的线圈当正常运行和发生相间故障时,电网中没有零序电流故IR=0,怎么用继电器控制灯泡不动作只有发生接地故障时,才出现零序电流如其值超过整定值,怎么用继电器控制灯泡就动作

    实际工作中,由于三只电流互感器的励磁特性不一致当发生相间故障时,会造成较大的不平衡电流为了使保护装置在这种情况下不误动作,通常将保护的动作电流按躲过最大鈈平衡电流来整定

与相间短路的电流保护相同,零序电流保护也采用阶段式保护通常采用三段式。目前的“四统一”保护屏则采用四段式图E-118为三段式零序电流保护的原理接线图。瞬时零序电流速断(零序Ⅰ段有由KA1、KM和KS7构成),一般取保护线路末端接地短路时流过保护装置3倍最大零序电流3Iom的1.3倍,保护范围不小于线路全长的15%~25%

零序Ⅱ段(由KA3、KT4和KS8构成)的整定电流,一般取下一级线路的零序Ⅰ段整定电鋶的1.2倍时限0.5s,保证在本线末端单相接地时可靠动作。

零序Ⅲ段(由KA5、KT6和KS9构成)的整定电流可取零序Ⅱ(或Ⅲ)段整定的1.2倍或大于三楿短路的最大不平衡电流,其灵敏性要求下一级末端故障时能可靠动作。

E-118三段式零序电流保护原理接线图

105、根据图E-119说明双回线的横联差动保护的构成及动作过程

答:双回线横联差动保护装置是由电流启动元件和功率方向元件组成,图E-119(a)中功率方向怎么用继电器控淛灯泡KPD1和KPD2的电流线圈与电流怎么用继电器控制灯泡KA串联接于双回线的电流差上。功率方向怎么用继电器控制灯泡KPD1与KPD2加进同一电压(接母线電压互感器)但极性相反。在I1> I2(即同一回线上发生故障)时左边的方向怎么用继电器控制灯泡KPD1的转矩为正,而右边的方向怎么用继电器控制灯泡KPD2的转矩为负;反之在I2> I1 (即另一回线上发生故障)时,KPD2的转矩为正KPD1的转矩为负。这样两回线路中任一回线路上发生故障时電流怎么用继电器控制灯泡KA均启动保护装置,而两个功率方向怎么用继电器控制灯泡则用来判别故障线路

=ⅰ1-ⅰ2>ⅰs,电流怎么用继电器控淛灯泡KA1启动功率方向怎么用继电器控制灯泡KPD1触点闭合,KPD2触点不闭合保护动作跳开断路器QF1。在线路受端流入怎么用继电器控制灯泡的電流ⅰR =ⅰ1+ⅰ2 [见图E-119(b)],使电流怎么用继电器控制灯泡KA2、功率方向怎么用继电器控制灯泡KPD3动作而KPD4不动作,从而使断路器QF3跳闸同理在线路L-2仩短路时,送端KA1、KPD2动作受端KA2、KPD4动作,同时跳开断路器QF2、QF4

   为防止单回线运行时,横联差动保护在外部故障时误动作保护的直流电源经雙回线两个开关的常开辅助触点串联闭锁,只有当两个开关同时接入时保护才作用。

   方向横联差动保护的动作电流应大于穿越性故障时茬差电流回路中引起的最大不平衡电流

E-119方向横联差动保护的原理图

a)一相的原理接线;(b)线路内部故障的电流分布

106、根据图E-120说明雙回线电流平衡保护的构成及工作情况。

答:电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式它是按比较双回线路中电流的绝对值而工作的,如图E-120所示电流平衡怎么用继电器控制灯泡KBL1、KBL2各有一个工作线圈匝Nw,一个制动线圈匝NB和一个电压线圈匝NvKBL1的工作线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩Mw1其制动线圈接于线路L-2电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩MB1KBL2的工作线圈接于线路L-2电流互感器的②次侧,由I2产生动作力矩Mw2其制动线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由I1产生动作力矩MB2KBL1、KBL2的电压线圈均接于母线电压互感器的二次侧。怎么用继电器控制灯泡的动作条件是Mw>MB+Mv(Mv为电压线圈中产生的力矩)

 正常运行及外部短路时,由于II=I2KBL1、KBL2由于其反作用力矩Mv和怎么用继电器控制灯泡内弹簧反作用力矩Ms的作用,使触点保持在断开位置保护不会动作。

当一回线路发生故障(如线路L-1的K点)由于II>I2,并由于电压大夶降低电压线圈的反作用力矩显著减少,因此KBL1中由II产生的动作力矩Mw1大于I2产生的制动力矩MB1与电压产生的制动力矩Mv之和所以KBL1动作,切除故障线路L-1;对于KBL2由于流过其制动线圈的电流II大于工作线圈流过电流I2,即制动力矩大于动作力矩所以它不会动作。

必须指出单端电源的雙回线路上,平衡保护只能装于送电侧受电侧不能装设。因为任一回线路短路流过受电侧两个平衡怎么用继电器控制灯泡的工作线圈囷制动线圈的电流大小是相等的,保护将不起作用

由于双回平行线横联差动保护及平衡保护,在靠近对侧出口短路时本侧两条线路流過的电流,其电流的横差值不足以启动保护,只有等待对侧的保护动作切除故障后,本侧的非故障线电流降为零才由故障线电流启動本侧保护,切除故障线路这种情况被称为相继动作。线路上相继动作区域大小与保护整定值及短路电流有关

横联差动保护,其方向怎么用继电器控制灯泡接有母线电压在平行线路出口三相短路时,电压为零如方向怎么用继电器控制灯泡的电压回路没有良好的记忆莋用,便会误动称为电压死区。


E-120电流平衡保护原理图

107、按图E-121说明变压器瓦斯保护的构成及动作过程

答: 变压器瓦斯保护的主要元件僦是瓦斯怎么用继电器控制灯泡,它安装在油箱与油枕之间的连接管中当变压器发生内部故障时,因油的膨胀和所产生的瓦斯气体沿连接管经瓦斯怎么用继电器控制灯泡向油枕中流动若流动的速度达到一定值时,瓦斯怎么用继电器控制灯泡内部的挡板被冲动并向一方傾斜,使瓦斯怎么用继电器控制灯泡的触点闭合接通跳闸回路或发出信号,如图所示

图中:瓦斯怎么用继电器控制灯泡KG的上触点接至信號为轻瓦斯保护;下触点为重瓦斯保护,经信号怎么用继电器控制灯泡KS、连接片XE起动出口中间怎么用继电器控制灯泡KOMKOM的两对触点闭合後,分别使断路器QF1、QF2、跳闸线圈励磁跳开变压器两侧断路器,即

再有连接片XE也可接至电阻R,使重瓦斯保护不投跳闸而只发信号

E-121变压器瓦斯保护原理接线图

108、根据图E-122说明各符号元件的名称及动作过程

答:变压器纵差保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器內、外故障并能瞬时切除保护区内的故障。图E-122表示双绕组变压器纵差保护的单线原理图变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,并按图中所示极性关系进行连接

正常运行或外部(如图a中d1点)故障时,差动怎么用继电器控制灯泡KD中的电流等于两侧电流互感器二次电流之差偠使这种情况下流过差动怎么用继电器控制灯泡的电流为零,应恰当选择两侧电流互感器的变比由于二次额定电流一般为5A,所以电流互感器的变比为:一次额定电流/二次额定电流UN/5。忽略变压器的励磁电流则在正常运行或外部故障时,流入差动怎么用继电器控制灯泡的電流为零

当变压器内部,如图b中d2点故障时流入差动怎么用继电器控制灯泡的电流为变压器两侧流向短路点的短路电流(二次值)之和。

实际上由于变压器的励磁涌流、接线方式和电流互感器的误差等因素的影响,差动怎么用继电器控制灯泡中会流过不平衡电流不平衡电流越大,怎么用继电器控制灯泡的动作电流越大致使纵差保护的灵敏度降低。因此纵差保护需要解决的主要问题之一是采取各种措施避免不平衡电流的影响在保证选择性的条件下,还要保证内部故障时有足够的灵敏性和速动性

E-122双绕组变压器纵差保护单线原理图

109、根据图E-123说明三绕组变压器差动保护的构成及工作原理。

三绕组变压器差动保护的动作原理和双绕组变压器差动保护的动作原理是一样的也是按循环电流原理构成的。正常运行和外部短路时三绕组变压器三侧电流向量和(折算至同一电压等级)为零。它可能是一侧流入叧两侧流出也可能由两侧流入,而从第三侧流出所以,若将任何两侧电流相加再去和第三侧电流相比较就构成三绕组变压器的差动保护。其原理接线如图E123所示

当正常运行和外部短路时,若不平衡电流忽略不计则流入怎么用继电器控制灯泡的电流为零。

当内部短路時流入怎么用继电器控制灯泡的电流则为

即等于各侧短路电流(二次值)的总和。

可见在正常及区外短路时保护不会动作,而发生内蔀故障时保护将灵敏动作。

为保证三绕组变压器差动保护的可靠性和灵敏性应注意以下几点:(1)各侧电流互感器的变比应统一按变壓器最大额定容量来选择。

2)外部短路时的三绕组变压器比双绕组变压器的不平衡电流大宜采用带制动特性的BCH-1型差动怎么用继电器控淛灯泡,若BCH-1型仍不满足灵敏度要求可采用二次谐波制动的差动保护,

3)为解决实际变比与计算变比不一致而引起的不平衡电流以保證每两侧线圈之间的平衡,对BCH-1型差动保护应将两组平衡线圈分别接在二次电流较小的两侧。

E-123三绕组变压器差动保护单相原理图

110、根据圖E-124说明变压器复合电压启动的过电流保护的构成及动作过程

答:图E-124中,当保护区内发生不对称故障系统出现负序电压,负序过滤器13有電压输出使怎么用继电器控制灯泡7常闭触点打开欠压怎么用继电器控制灯泡8失压,常闭触点闭合接通中间怎么用继电器控制灯泡9,若電流怎么用继电器控制灯泡4、5、6任何一个动作则启动时间怎么用继电器控制灯泡10,经过整定时限后跳开两侧断路器。在对称短路情况丅电压怎么用继电器控制灯泡7不启动,但欠压怎么用继电器控制灯泡8因电压降低常闭触点接通,保护启动

负序电压整定值,可取额萣电压的6%;电流整定值可取大于变压器额定电流,但不必大于最大电流(例如并联运行的变压器断开一台时)

E-124复合电压启动的过电鋶保护原理图

111、根据图E-125说明单电源三绕组变压器过电流保护的构成及工作原理。

答:三绕组变压器外部故障时其过电流保护应有选择性哋断开故障侧断路器。而使其余两侧继续正常运行为此,应按如下原则来实现过流保护

1)对单侧电源三绕组变压器(如图E-111所示),應装设两套过电流保护一套装于负荷侧,如绕组ⅠⅡⅢ其动作时限tⅢ最小,保护动作仅跳开QF3另一套装在电源侧,如绕组Ⅰ它设两級时限tⅠ和tⅡ,tⅡ= tⅢ+Δt用以切除QF2;而tⅠ= tⅡ+Δt,用以切除高、中、低三侧断路器

2)对两端或三端电源的变压器,三侧均应设过电流保護并根据计算值在动作时限小的电源侧加装方向元件,以保证动作的选择性

E-125单电源三绕组过电流保护原理接线图

112、根据图E-126说明变压器过零序电流保护的构成及工作原理。

答:对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护作为变压器主保护的后备保护及相邻え件接地短路的后备保护。如图所示

正常情况下3Io = 0,TA中没有电流通过零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护嘚动作电流时电流怎么用继电器控制灯泡KA动作,经KT延时后跳开变压器两侧断路器。零序电流保护的动作电流应大于该侧出线零序电鋶保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt

E-126变压器零序电流保护原理接线图

113、根据图E-127说明变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护的构成及工作原理。

答:目前大电流接地系统普遍采用分级绝缘的变压器当变电站有两台及以上的汾级绝缘的变压器并列运行时,通常只考虑一部分变压器中性点接地而另一部分变压器的中性点则经间隙接地运行,以防止故障过程中所产生的过电压破坏变压器的绝缘为保证接地点数目的稳定,当接地变压器退出运行时应将经间隙接地的变压器转为接地运行。由此鈳见并列运行的分级绝缘的变压器同时存在接地和经间隙接地两种运行方式为此应配置中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保护。这两种保护的原理接线如图E-127所示

中性点直接接地零序电流保护:中性点直接接地零序电流保护一般分为两段第一段由电流怎么用繼电器控制灯泡1、时间怎么用继电器控制灯泡2、信号怎么用继电器控制灯泡3及压板4组成,其定值与出线的接地保护第一段相配合0.5s切母联斷路器。第二段由电流怎么用继电器控制灯泡5、时间怎么用继电器控制灯泡6、信号怎么用继电器控制灯泡7和8压板9和10等元件组成。定值与絀线接地保护的最后一段相配合以短延时切除母联断路器及主变压器高压侧断路器,长延时切除主变压器三侧断路器

  中性点间隙接地保护:当变电站的母线或线路发生接地短路,若故障元件的保护拒动则中性点接地变压器的零序电流保护动作将母联断路器断开,如故障点在中性点经间隙接地的变压器所在的系统中此局部系统变成中性点不接地系统,此时中性点的电位将升至相电压分级绝缘变压器嘚绝缘会遭到破坏,中性点间隙接地保护的任务就是在中性点电压升高至危及中性点绝缘之前可靠地将变压器切除,以保证变压器的绝緣不受破坏间隙接地保护包括零序电流保护和零序过电压保护,两种保护互为备用

  零序电流保护由电流怎么用继电器控制灯泡12、时间怎么用继电器控制灯泡13、信号怎么用继电器控制灯泡14和压板15组成。一次启动电流通常取100A左右时间取0.5s。110kV变压器中性点放电间隙长度根据其絕缘可取115~158mm击穿电压可取63kV(有效值)。当中性点电压超过击穿电压(还没有达到危及变压器中性点绝缘的电压)时间隙击穿,中性点有零序电流通过保护启动后,经0.5s延时切变压器三侧断路器

  零序电压保护由过电压怎么用继电器控制灯泡16、时间怎么用继电器控制灯泡17、信号怎么用继电器控制灯泡18及压板19组成,电压定植按躲过接地故障母线上出现的最高零序电压整定110kV系统一般取150V;当接地点的选择有困难、接地故障母线3Uo电压较高时,也可整定为180V动作时间取0.5s。

E-127变压器中性点直接接地零序电流保护和

中性点间隙接地保护的原理接线图

114、根據图E-128说明各符号元件的名称及动作过程

答:架空线路的短路故障多为瞬时性的,当保护跳闸切除故障后短路点的绝缘经常可恢复,便鈳利用自动重合闸怎么用继电器控制灯泡KAC使断路器自动再合闸,即可恢复再送电这种重合的成功率,多不低于70%110kV线路,一般均应装设彡相一次重合闸装置三相一次重合闸装置的展开图如图E128所示。

     1)线路正常运行开关处于合闸状态,QF3常闭触点断开控制开关SA在合闸後位置,其触点21、23接通信号灯HL亮,电容C经充电电阻R4充电经15~25s时间,充电至额定的直流电压这时KAC处于准备动作状态。

     2)线路发生瞬间故障保护动作使开关跳闸,其辅助常闭触点QF3闭合由于SA还处于“合闸”位置,其触点21、23仍导通所以重合闸由开关的辅助触点与SA触点不對应启动,时间怎么用继电器控制灯泡KT经本身的瞬时常闭触点KT2瞬时断开使限流电阻R5串入KT线圈电路中,这时KT继续保持动作状态经整定的延时,以保证线路故障点的绝缘恢复和开关准备再次合闸KT的常开触点KT1接通,构成了电容C对中间怎么用继电器控制灯泡KM电压线圈的放电囙路KM动作,其常开触点闭合使操作电源经KM2、KM1触点、KM电流自保持线圈、信号怎么用继电器控制灯泡KS和压板XE1向合闸接触器KMC发出合闸脉冲,斷路器合闸同时由KS给出重合闸动作信号。断路器合上后若是瞬时性故障,重合成功辅助触点QF2、QF3断开,怎么用继电器控制灯泡KS、KT相继返回其触点打开。电容C重新充电经15~25s时间充好电,准备下一次动作这说明装置是能够自动复归的。

    3)断路器重合于永久性故障时保护再次动作,使断路器跳闸KAC重新启动,KT触点闭合旁路了电容充电,中间怎么用继电器控制灯泡KM不会起动保证了只重合一次。

4)掱动跳闸时控制开关SA处于“跳闸”后位置,此时SA触点21-23断开KAC不启动;同时,2、4触点闭合使电容C对R6放电,KM不能动作因此,手动跳闸不偅合

5)手动合闸于线路故障,保护动作于跳闸电容C来不及充电到KM动作所需要的电压,不会起动重合闸

6)为防止KAC出口中间怎么用繼电器控制灯泡KM触点KM2与KM1被卡住,而出现断路器多次重合于故障线路上(即“跳跃”)可采用“防跳”措施。

1)采用两对常开触点KM1和KM2串联若其中一对触点卡住,另一

对能正常断开不至发生断路器“跳跃”现象。

2)在断路器跳闸线圈YT回路中又串接了防跳怎么用继电器控制燈泡KL的电流线

圈,当断路器事故跳闸时KL动作。当KM两个串联的常开触点被粘住时KL的电压线圈经自身的常开触点KL1而带电自保持,从而使其瑺闭触点KL2、KL3也保持断开使合闸接触器KMC不会接通,达到了“防跳”的目的

当线路低频减载及母线差动等保护装置动作后不需重合闸时,設重合闸闭锁回路

双侧电源重合闸装置,还应防止两侧电源的非同期合闸对于单回联络线,可在重合闸的“不对应”启动回路中串叺同期或无压检定怎么用继电器控制灯泡的触点,只有当线路跳闸后线路无压或对侧与本侧在同期情况下,才能启动重合闸装置;若是雙回平行联络线可以用上述同期或无压检定,也可用平行另一回线有电流才允许启动重合闸的电流检定方式

E129为重合闸后加速原理接線图,当重合在永久性故障时加速怎么用继电器控制灯泡KACC旁路了KT的触点,可以使重合于故障后瞬时跳闸。


E128三相一次自动重合闸装置嘚展开图

E129重合闸后加速原理接线图

115、根据图E-130说明自动按频率减负荷装置(LALF)的构成及动作过程

答:为了提高供电质量,保证系统自身嘚安全在系统出现功率缺额而引起频率下降时,根据频率下降的程度自动切除一部分次要用户,制止频率下降并使其逐步恢复正常,这种根据频率下降程度自动切除部分用户的装置称为自动按频率减负荷装置(LALF),简称低频减负荷装置其原理接线如图E-123所示,LALF装置甴反应频率降低的低频怎么用继电器控制灯泡动作后时间怎么用继电器控制灯泡和中间怎么用继电器控制灯泡启动动作跳闸切除负荷,並闭锁重合闸装置一般,LALF按频率降低的程度分轮次切除负荷,先切除次要负荷

数字式低频怎么用继电器控制灯泡较先进、精度高,頻率的级差整定可由原来感应型的0.5Hz降到0.2Hz;有较完善的防误动措施(如低压闭锁、电流闭锁和转差闭锁等),因此得到广泛应用。

E-130自動按频率减负荷装置(LALF)原理接线图

我要回帖

更多关于 怎么用继电器控制灯泡 的文章

 

随机推荐