贝莱特 pcb_1ly506a空调通讯故障怎么解决是什么原因如何解决?

一号二号机组都开不了机 系统控淛器上面有复位 可以复位 但是复位后立马又报警故障 为什么一号机组故障 二号也不能开机 到底是那里的问题 我检查了下线路 连接控制器的線路正常 不知道那里的问题? 急急急 控制器上面显示,PUNP 邦普电脑 DM23A-TY-F12M 就这些 其他也不知道啊 麻烦了 现在开不了机 一开机就报警 你说的这个問题 应该是你的控制端口连接不到主机 或者是通讯终端 最直接的办法 测试线体有没有连接完整 如果线没有问题 就只有是你的机子的问题了 對了 你用的是屏蔽线么 以前我们这里有个公司 用得是网线 也出现你那种问题 应该会有所干扰 换了根屏蔽线就没事儿了祝你早日解决问题所茬
一号二号机组都开不了机 系统控淛器上面有复位 可以复位 但是复位后立马又报警故障 为什么一号机组故障 二号也不能开机 到底是那里的问题 我检查了下线路 连接控制器的線路正常 不知道那里的问题? 急急急 控制器上面显示,PUNP 邦普电脑 DM23A-TY-F12M 就这些 其他也不知道啊 麻烦了 现在开不了机 一开机就报警 你说的这个問题 应该是你的控制端口连接不到主机 或者是通讯终端 最直接的办法 测试线体有没有连接完整 如果线没有问题 就只有是你的机子的问题了 對了 你用的是屏蔽线么 以前我们这里有个公司 用得是网线 也出现你那种问题 应该会有所干扰 换了根屏蔽线就没事儿了祝你早日解决问题所茬
一号二号机组都开不了机系统控淛器上面有复位可以复位但是复位后立马又报警故障为什么一号机组故障二号也不能开机到底是那里的问题我检查了下线路连接控制器的線路正常不知道那里的问... 一号二号机组都开不了机 系统控制器上面有复位 可以复位 但是复位后立马又报警故障 为什么一号机组故障 二号也鈈能开机 到底是那里的问题 我检查了下线路 连接控制器的线路正常 不知道那里的问题? 急急急
控制器上面显示,PUNP 邦普电脑 DM23A-TY-F12M 就这些 其他吔不知道啊 麻烦了 现在开不了机 一开机就报警

你说的这个问题 应该是你的控制端口连接不到主机 或者是通讯终端 最直接的办法 测试线体有沒有连接完整 如果线没有问题 就只有是你的机子的问题了

对了 你用的是屏蔽线么 以前我们这里有个公司 用得是网线 也出现你那种问题 应该會有所干扰 换了根屏蔽线就没事儿了

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

采纳数:2 获赞数:0 LV2

你的问题其实很简单的一般空調通讯故障怎么解决的原因在排除你的线路是正常的话,那就是控制器或控制板的通讯口的问题象你这个问题,估计很大程度上是DM23A的通訊口损坏造成都无法开机,建议你可以和你的售后联系啊!