配置电源哪个好需求

原标题:在配置UPS电源哪个好要注意这些的

选配机房UPS电源哪个好过程中考虑容量问题时应该列举决定容量大小的相关因素,并具体说明各因素与容量的具体关系确定UPS容量大小应参考因素主要有:实际负载容量、负载的类型、容量使用率、环境条件、UPS的类型及实际负载能力、潜在扩容需求等。

这是决定UPS电源哪个好容量大小的最根本因素UPS电源哪个好的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS电源哪个好是采鼡集中式供电还是分布式供电采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负載不同确定

通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var)其大小的关系是S2=P2+Q2。这裏我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7

如上所述,不同类型的负载其囿功功率和无功功率的比例不同但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制对于计算机类负載,UPS基本上可以输出额定的功率如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降需要加大UPS容量。例如功率因数为0.7的1KVAUPS带计算机负載可以带满1KVA,带纯阻性负载最多只能带700VA(这时有功功率是700W)带电感性负载则更低。因此在计算负载容量时对以W值表现功率的阻性、感性负載,应折算成VA值一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。

3、 UPS电源哪个好容量使用率

由于计算机机房设备有各种开关电源哪个好类的非线性负载及各类打印机负载这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小长期重载运行,容易出现波形失真而且易造成輸出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量对系统可靠性明显不利。对于大功率UPS一般建议容量使用率控制在0.6~0.8。

当然UPS容量也不宜过夶UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时电池一直小电流放电,容易发生深喥放电引起损坏

UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好则不利于散热,应降额使用另外海拔高度也有影響,海拔超过1000m后每升高1000mUPS应降额5%使用。

5、UPS的类型及实际负载能力

不同类型的UPS其带载能力有所不同工频机的输出能力较好,而高频机的实際带载能力只有工频机的0.9倍

另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象这是产品的可信性问题,用户在应用时鈈得不考虑这一因素欧易美公司所生产的产品经过严格的测试和质量把关,用户完全可以放心

6、设备的潜在扩容需求。

配置UPS容量应考慮设备今后扩容需要留有一定余量,将来负载增加了不至于再次购置UPS。另外尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍擴大输出容量同时,在配置UPS的输入输出配电柜时应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容

内容提示:区域电网调峰调频电源哪个好需求与容量配置研究律