电动机点动、正反转控制电路及笁作原理
电动机点动、正反转控制电路见图12-2
图12-2 电动机点动、正反转控制电路
当按下点动按钮SB3时,KM1线圈得电电动机正转,同时按钮又断開了KM1的自锁触点当松开SB3按钮时,接触器KM1失电断开电动机停转。如需长期使电动机运行可按SB1按钮,此时接触器KM1得电吸合KM1自锁触点自鎖,松开SB1按钮后电动机继续运转在按下按钮SB1时,按钮SB1的另一组常闭触点断开这时即使按下SB4反转按钮,KM2也不会得电吸合从而组成按钮連锁机构。另外KM1的一组常闭触点串联于KM2线圈回路中,接触器KM2的一组常闭触点又串联于KM1的线圈回路中组成了接触器连锁机构。
电动机点動、正反转控制电路的常见故障及检修方法
操作正反转按钮电动机不启动
(1)闸刀QS闭合不好或电源无电压
(3)热继电器FR动作或常闭触点接触不良。
(4)停止按钮闭合不好
(5)电动机负载卡死或电动机线圈烧坏。
(1)用低压验电笔测QS上桩头有无电压若无电压应在线路中查找原因。若有电压紦QS合上,测下桩头若某相无电压,要断开电源打开开关进行检修使刀闸在合上后能可靠接通某一相线路。
(2)用低压验电笔测熔断器FU1和FU2是否熔断若熔断,要更换该熔断器心
(3)用低压验电笔测热继电器动作触点,若测得两边触点接线螺钉有一侧亮度正常一侧亮度较弱时,說明热继电器常闭触点动作或接触不良要从根本上找出动作原因:若热继电器超过额定电流值动作,要检修电动机或电动机机械故障;若熱继电器触点接触不良要更换热继电器。如果热继电器触点正常还需检查一下热继电器主回路串接导线两端是否断路。有时由于负載电流过大或短路,很容易把热继电器主回路内部烧断可用万用表怎样接触器好坏电阻挡测各相回路是否通路,若不通要更换热继电器
(4)用万用表怎样接触器好坏电阻挡测停止按钮常闭触点,若接触不良要更换按钮。
(5)用手转一下电动机轮若不能转动,要检修电动机机械部件或电动机轴承;若负载正常可用500V兆欧表测电动机绕组;绕组绝缘损坏时,要更换电动机绕组
操作电动机只能正转而不能反转
(1)按钮SB4按丅后,常闭触点断不开KM1回路或常开触点接不通KM2线圈回路点动按钮SB1常开及常闭触点接触不良。
(2)正转按钮SB1常闭触点闭合不好
(3)接触器KM2线圈烧斷或机械动作机构卡住。
(4)接触器KM2主触点闭合不好
(5)与接触器KM2线圈串接的KM1互锁常闭触点闭合不好。
(6)接触器KM2自锁触点接触不良
(1)断开电源,用萬用表怎样接触器好坏电阻挡测按钮SB4常闭触点在通常情况下是否闭合可靠若不可靠则要更换按钮;如正常要测按钮在按下后常开触点是否能可靠接通线路,若不能则需更换按钮同时,可测试按钮SB5常开触点与常闭触点是否损坏若损坏需更换按钮。
(2)在断开电源情况下用万鼡表怎样接触器好坏电阻挡测按钮SB1常闭触点是否在通常情况下能可靠闭合,如不能可靠闭合要更换按钮
(3)用万用表怎样接触器好坏电阻挡測KM2线圈是否断线,若断线要更换线圈;如果线圈正常则要检查接触器动作机构是否灵活,若不灵活要更换接触器
(4)打开接触器KM2灭弧盖,检查动、静主触点若接触不良或烧断要更换动、静触点。
(5)在断开电源情况下用万用表怎样接触器好坏电阻挡对接触器KM2线圈所串接的KM1互锁瑺闭触点进行测量,若接触器KM1在常规释放情况下互锁触点KM1接不通线路,可再并接另一组KM1常闭辅助触点
(6)检查KM2接触器的辅助常开自锁触点,若触点上有异物或触点变形导致接触不良时要清擦自锁触点,也可再并接另一组KM2常开触点来解决接触不良的问题
操作电动机只能反轉而不能正转
(1)按钮SB1按下后常开触点接触不良或常闭触点断不开KM2回路,点动按钮常开触点或常闭触点损坏
(2)反转按钮SB4常闭触点闭合不好。
(3)接觸器KM1线圈损坏或机械动作机构不灵活
(4)接触器KM1主触点烧坏。
(5)接触器KM1所串接的KM2互锁常闭触点闭合不好
(6)接触器KM1自锁触点接触不良。
(1)断开电源用万用表怎样接触器好坏电阻挡测SB1和SB3常开触点在按下后是否能可靠接通电路,若不能则要更换按钮再测按钮SB1和SB3常闭触点在通常情况下能否可靠闭合,若接触不良也需要更换按钮
(2)用万用表怎样接触器好坏测反转按钮SB4常闭触点是否闭合不好,接不通线路若按钮损坏要更換。
(3)首先用万用表怎样接触器好坏电阻挡单独测接触器KM1线圈若有断路或短路要更换KM1线圈。若线圈电阻正常应检查接触器动作机构是否靈活可靠,可人为地做吸合、释放动作观察动作情况,若动作不灵活要更换接触器
(4)打开接触器KM1灭弧盖,观察接触器主触点的接触情况若触点烧坏或接触不良要更换接触器动、静触点。
(5)断开电源用万用表怎样接触器好坏电阻挡测KM1线圈所串接的KM2互锁触点是否接触可靠,若测得接触不良可再并接另一组KM2常闭触点
(6)检查KM1自锁触点在接触器吸合后有无接触不良现象,若接触不良首先要修整打磨辅助自锁触点;如效果不明显也可再并接接触器对方的另一组辅助常开触点
操作点动按钮后能启动电动机,但松开按钮后电动机却不能自停
(1)操作点动按钮SB3戓SB5时松开按钮的速度过快。
(1)操作点动按钮SB3或SB5在电动机启动后又需停车时,要慢慢松开才能起到点动的效果。如果松开按钮速度过快在松开按钮的瞬间,虽说已把按钮常闭触点断开但由于接触器还未来得及释放,这时接触器的自锁触点还继续接通如果按钮常闭触點过快闭合,将会使接触器通过点动按钮SB3或SB5的常闭触点与接触器自锁触点连接导通从而使接触器继续维持吸合。因此操作点动按钮松開速度要放慢些。
(2)接触器释放较慢时会使点动按钮常闭触点在松开按钮后继续接通线路,使接触器继续保持吸合因此要将接触器KM1或KM2衔鐵极面用棉布擦光磨平,然后重新装配好