15kw380v用多大空开三相入户用4平方线,20A 空开合理吗?可以带多少千瓦?

1、电焊机的名牌上所标注的容量嘟是kVA(千伏安)不是kW(千瓦),一般还有暂载率和功率因数2、15kw380v用多大空开的弧焊机属于短时工作制设备,一般暂载率JC为65%需要折算到100%來计算工作电流。3、多台电焊机工作时功率、电流不是简单的叠加,必须考虑同时系数4、多台15kw380v用多大空开的单相电焊机,必须按分配箌三相后的电流和功率考虑所以15kw380v用多大空开、15kVA的电焊机(一般JC=65%,COSφ=0.87)工作电流为:1×根号下0.65÷380=27.7安;所以单台焊机要配不小于30安的空开不小于6平方毫米的铜芯导线就可以。5台这样的焊机一起工作时(考虑需要系数Kx=0.5足够)工作电流为:5×根号下3×0.5×(1×根号下0.65)÷380=120安。所以5台焊机要配不小于120安的空开不小于35平方毫米的铜芯导线就可以。

你对这个回答的评价是

5台氩弧焊机同时运行,选空开100A的没问题选线的话因当选50平方绵绵的至于75KW发电机我建议你用100KW的保险,因为你还要接其他的电动工具越发是工地上

你对这个回答的评价是?

电线規格没有30平方这个规格

你对这个回答的评价是?

单台30A空开就可以了4平方铜线电线。5台150A空开50平方铜线电线就可以了。

你对这个回答的評价是

单台60A空开,10平方铜线电线5台150A空开,30平方铜线电线

你对这个回答的评价是?

希望能提供计算的公式谢谢!... 唏望能提供计算的公式,谢谢!

15Kw三相电机额定电流:

可以用50A 空气开关3*10平方铜线。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

75KW的机能带动5台氩弧焊机吗5台氩弧焊机同时运行,选100A的没问题选线的话因当选50平方绵绵的

至于75KW我建议你用100KW的保险,因为你还要接其他的电动工具越发是工地上

1、电焊機的名牌上所标注的容量都是kVA(千伏安),不是kW(千瓦)一般还有暂载率和功率因数。

2、15kw380v用多大空开的弧焊机属于短时工作制设备一般暂载率JC为65%,需要折算到100%来计算工作电流

3、多台电焊机工作时,功率、电流不是简单的叠加必须考虑同时系数。

4、多台15kw380v用多大空开的單相电焊机必须按分配到三相后的电流和功率考虑。

所以单台焊机要配不小于30安的空开不小于6平方毫米的铜芯导线就可以。

5台这样的焊机一起工作时(考虑需要系数Kx=0.5足够)工作电流为:

所以5台焊机要配不小于120安的空开,不小于35平方毫米的铜芯导线就可以
75KW的发电机带5囼不大于15kVA的氩弧焊机没问题。

看过《15kw380v用多大空开的焊机15KW电流大概15左右问5台焊机用多大空开和几平方的电》的人还看了以下文章

我要回帖

更多关于 15kw380v用多大空开 的文章

 

随机推荐