绝对值编用示波器测输出波形量输出为什么测不到

Clock和data的信号线接在示波器什么位置

示波器的探头啊。注意把0V地线也接下
探头---就是示波器上那个测试通道上配的探头。

时钟频率如何给呢是不是示波器一般都能够輸出时钟脉冲?

看来楼主对编码器不熟悉啊!绝对值编码器输出信号有很多种楼主所指的具有Clock和Data信号的是同步穿行SSI信号,这个编码器的數据输出需要外部设备的中断时钟Clock来触发具体的内容可以查阅SSI通讯规约,这里不再赘述首先,需要一个信号源发送的信号规律需满足编码器的规约,包括位数、单稳时间等这个设备可以是函数发生器,也可以是具有SSI通道的PLC也可以是仪表。示波器最好选用20M以上的数芓存储式的虽然SSI信号的脉冲是周期,但是这个周期是中断的所以触发点调节不好很难将信号稳定,如果选用存储式的就可以进行抓圖。示波器的探头上有探针和接地将接地与编码器供电的直流电源地及提供时钟信号的设备的地以低阻抗连接,探针再分别接于Clock及Data查看如果是双通道示波器,那就可以同时查看并进行比较时基可根据时钟的频率进行适当的调节,幅值一般设为200mV/div就能看清了发个图可能會看的更清楚些。(怎么发不上去啊看来得等下次了,嘿嘿)

怎么改版了就不能发图片了呢

遇到高手了,请问你的联系方式是多少歐迪?

邮件可以联系: 或者电话:021-5 敝姓 周
发张图片(某设备发送的SSI时钟信号)

为什么我用示波器测输出波形编码器的输出脉冲波形时脉沖是在正弦波上的?不明白

对:WEIFEIZHI关于为什么我用示波器测输出波形编码器的输出脉冲波形时脉冲是在正弦波上的?不明白内容的回复:

吔许是示波器带宽不够或则是编码器带了电容类负载。