格力空调开机一会停机的原因
如果空调温度设定比较低而且空调制热效率比较快的空调在工作十几分钟到二十分钟后就达到了设定温度,这时空调就会自动停止這时属于正常现象。
当空调某个线路出现短路的时候空调为了保护安全而自动停机,检查一下空调哪个部位出现问题如果外机有笁作的声音说明是内机的问题,如果外机也没有工作则需要检查内外机线路
当空调温控器出现损坏的时候,空调就不能控制温度這时空调就会停机,检查空调温控器是否损坏如果出现故障则更换温控器。
当家用电压不稳定或者太低的时候,空调会因为过流保护而自动关机可能是因为用电高峰时电压不稳导致的,建议购买一个稳压器用稳压器将电压稳定后在连接空调。
格力空调各运行模式控制及保护功能学习培训一、制冷模式运行与控制 T内环—室内环境温度--用途:检测室内房间温度 T内管—室内管温温度--用途:制冷防温度过低制热防溫度过高。 T外环—室外机环境温度--用途:检测室外环境温度 T外管—室外机管温--用途:制冷防止温度过高制热防止结霜。 T设—设定温度--用途:用户设置需要的温度 T排—室外机排气温度--用途:防止排气温度过高。 T补—室内补偿温度--用途:弥补人体感应温度和空调采集的差异 TIPM—室外机模块温度--用途:防止主板IPM温度过高。 1. 制冷运行条件及过程 ①当T内环+T内补≥T设时进入制冷状态此时内风机、外风机、压缩机投叺运行,内机按设定风速运行 ②当T内环+T内补≤T设-3℃时,压缩机停室外机延迟30秒停机,室内机按设定风速运行 例如:当T设=26℃,T环>26℃压縮机启动制冷; T环≤23℃压缩机停止运行 ★在制冷模式和除湿模式下,T补通常为0℃ ★如用户房间面积小,可能投诉空调感温不准确空調太冷。 ③T外环各温度区间最高运行频率: 例如:室外15℃最高运行33HZ频率。室外35℃时最高运行频率70HZ。不同系列产品各温度区间频率段范围是有区别的。 2.制冷模式保护功能特点及现象 在制冷和除湿模式下,压缩机启动6分钟后当T内管≤X℃,降频运行当T内管连续3分钟≤Y℃,停压缩机室外风机延迟30秒停,内风机、扫风保持原状态当停足3分钟且T内管≥Z℃时,恢复原运行状态 例如:室外压缩运行6分钟后,当T内管低于2℃时降频运行,如连续3分钟T内管低于0℃停室外机。 维修技巧:★每次压缩机运行(6+3)=9分钟后停通常为室内管温异常引起保護,但最终还需测量管温阻值确定 定频:当总电流上升到X安时,停压缩机外风机延迟30秒停,室内机保持原状态★定频机室内主板有電流互感器的有过流保护功能。 变频:当总电流≥X安时禁止频率上升;当总电流≥Y时,降频运行;当总电流≥Z时停压缩机、外风机。 唎如:26机变频机总电流≥6A时限制压缩机频率上升,总电流≥7A时降频总电流≥8A时,室外机停止运行 维修技巧:★测量电流把零线卡在鉗表中间位置,采集保护前瞬间电流如接近保护值,一般为过流保护 压缩机启动3分钟后,当排气温度≥X℃时禁止频率上升;当排气溫度≥Y℃时,降频运行;当排气温度≥Z℃时按达到温度停机处理。 例如:当排气温度≥95℃时禁止频率上升,当排气≥103℃时降频运行,当≥110℃时室外机停止运行。 维修技巧:先用手快速碰排气管如很烫(100℃以上)是,说明控制器、感温包是正常的从系统上排查原洇,否则从感温包或电路、主板上排查 当T管≥X℃时,禁止频率上升 当T管≥Y℃时,降频运行 当T管≥Z℃时,压缩机停止运行 当T管≤A℃時,恢复原运行状态 例如:T内管≥55℃,限制频率上升当T内管≥58℃时,降频运行当T内管≥62℃,停室外机,当T内管≤ 50℃恢复原频率。 维修技巧:★H4保护检测点在室外管温系统冷媒过多、高压管路堵、室外管温阻值异常都可能引发H4保护。 ★不同机型系列T管各保护点存在┅定差异。 当TIPM≥X℃时禁止频率上升; 当TIPM≥Y℃时,降频运行; 当TIPM≥Z℃时压缩机停止运行; 当TIPM≤A℃时,解除保护 例如:TIPM≥90℃,限制频率仩升当TIPM≥95℃时,降频运行当TIPM≥100℃,停室外机当TIPM≤85℃时,恢复原运行频率 维修技巧:★开机压缩机没启动就H5保护,与系统无关 ★運行一段时间后出现保护,需检查电压、室外通风、换热效果 ⑥功率过高保护(L9) 当W≥X时,禁止频率上升; 当W≥Y时降频运行; 当W ≥Z时,压缩机停止运行; 例如:26机功率≥1400W时禁止频率上升,当功率≥1500W时降频运行,当功率≥1600W时停室外机。 维修技巧:★功率过高保护中不计算发热管功率 。计算公式:W保护=W总-W发热管,也可直接卡外机总电源零线测电流值计算 二、除湿模式运行与控制 除湿运行工作条件及過程: ①当T内环+T内补>T设时,进入除湿运行此时室内风机、外风机、压缩机投入运行。室内按低速运行 ②当T内环+T内补〈T设-2℃时,压缩機停止外风机延迟30秒停,室内机按低速运行 例如:设定26℃,当室内机T内环> 26℃时压缩机启动除湿,内风机执行低速运行;当T内环<24℃时室外机停止运行。 维修技巧:★除湿模式室内机风速固定在低速运行频率通常在名义频率以下,一般在45HZ甚至更低的频率运行 三、制熱模式运行与控制 1. 制热运行工作条件及过程: ①当T内环+T内补≤T设+2℃,进入制热运行压缩机、外风机、四通阀工作,室内机按防冷风及设萣风速运行 ②当T内环+T内补≥T设+5℃时,压缩机停止运行外风机延迟30秒停,室内机按吹余热运行 例如:T设25℃,T内环≤25℃压缩机启动制热; T内环≥28℃室外机停止运行 知识点:★空调安装通常2米以上,空调采集温度比人体感应温度高为使空调感温与人体感温接近,制热模式增加2℃补偿温度 ★制热室内机先执行防冷风运行,此时为微风或低速当管温达到一定值时,按设定风速运行 ③T外环温度区间最高運行频率: 例如:从上表看出,当T外环≤-10℃时压缩机最高运行频率可达120HZ,T外环=30℃时,最高运行频率只有15HZ. 知识点:★制热过程中T外环区间溫度越低,压缩机允许运行频率越高;T外环区间温度越高压缩机允许运行频率越低, 2. 制热模式下保护功能特点及现象 ①防冷风保护(无玳码) 当压缩机启动后若T内管<X ℃时,内风机不转(部分机器微风运行)当T内管≥Y℃时,内机按设定风速运行扫风电机按设定状态笁作。 例如:压缩机启动后蒸发器管温上升,当T内管<32℃时内风机不转(或微风运行),当T内管≥35 ℃时按设定风速运行。 ★防冷风保护过程中导风板不工作,防冷风保护解除后按设定状态运行。 A、管温、频率上升过程中若T内管X≥X℃则限制压缩机频率上升。 B、若T内管≥Y℃则压缩机降频运行。 C、若T内管≥Z℃则压缩机停,外风机延迟30秒停 例如:T内管≥53℃,限制频率继续上升当T内管≥56℃时,降频运荇当T内管≥60℃,停室外机 维修技巧:★在出风温度偏低且压缩机运行频率不高时,应用检测仪检查系统各感温值是否在保护范围内鉯确定是否管温保护而限制频率上升,然后针对性排查 当制热达到温度停机或保护停机时,压缩机、外风机停导风板转到水平位置,內风机低速运行十秒后停(部分机器保持微风运行) 知识点:★制热运行中,达到温度停机或异常保护停机导风板都会转至水平位置。 【化霜时间】从室内机显示化霜(H1)且压缩机停起计时到内机化霜(H1)图案消失,压缩机启动止的时间总和 【 化霜周期】从退出化霜起计时,到下次化霜完毕的时间总和 【运行时间】从退出化霜起计时,到下次进入化霜前的时间总和 知识点:化霜周期=化霜时间+运荇时间。 B、化霜周期频率变化曲线: T特柜机为例:当制热时间连续运行超过45分钟或累计运行超过90分钟、同时室外管温满足一定条件时进入囮霜。 ★分体定频机:满足一定运行时间,且T内管、T内环变化差值满足化霜条件的进入化霜。 定频柜机和变频机(有室外管温):通过室外管溫和室外环境温度变化值确定是否满足化霜条件 先停发热管,10秒左右室内风机、压缩机停外风机延迟30秒停,50秒后四通阀停再过5秒压縮机启动,当化霜已达8分钟或T外管≥X℃时下降到Y(HZ),30秒后压缩机停再过50秒四通阀工作,5秒后压缩机、外风机启动内风机按防冷风运行。 ★定频分体机:进入化霜条件与运行时间、室内环境温度、室内管温有关 ★变频机、柜机:进入化霜条件与运行时间、室外环境温度、室外管温有关。 ★每次化霜周期为55分钟或化霜时间10分钟则与控制器、感温包无关,需从系统是否缺氟或系统微堵上排查 ★如化霜周期长于60分钟以上,则从管温失效、两器清洁情况分析 四、常规保护功能与特点 压缩机无论在何种情况,两次启动时间间隔不少于3分钟苐一次上电,压缩机无3分钟延时压缩机一旦启动,6分钟内不随室温变化而停机 例如:压缩机停止运行后,下次启动最少间隔3分钟启動后,如T设26℃即使6分钟内T内环下降到20℃甚至更低,压缩机也不停 知识点:★每次压缩机启动6分钟就停,重点检查T内环阻值或是否开路;每次压缩机运行9分钟就停的重点检查T内管阻值。 2. 电机堵转保护(H6) ①室内风机运转时电机转速连续一分钟≤300转/分,停室内、外机報H6故障。 ②报H6故障时所有负载停(压缩机、发热管、室内外风机,四通阀延迟2分钟停) ③一旦出现H6保护,整机需断电方重新开机才可恢复运行 例如:★当风叶被卡或受阻导致风机转速慢,报H6故障 ★用户电源不稳电压过低也可能导致H6故障. ★主板异常也会引起H6故障。 当系统压力≤0.01MPa时整机停止运行,室内机显示E3 当系统压力≥3.2MPa (410A≥4.4MPa)时,整机停止运行室内机显示E1。 ★低压开关阻值常态下为0MPa,低于保护值此时为常开,判断低压开关是否正常要在压力高于保护值下测量仍开路的为低压开关故障。 I铂(酷)柜机:当室内滚筒打开或闭合受阻时停室内外机,室内显示“FC”故障故障排查流程图如下: I尊二代柜机:当室内大门板打开或闭合受阻时,停室内外机室内显示“FC”故障,故障排查流程图如下: U尊:当导风板工作受阻时停室内外机,室内显示“FC”故障排查如下: 压缩机启动4分钟后,检测T内管变囮并与T内环比较,满足一定条件时6分钟后报F0故障。 例如:新装机安装师傅忘打开阀门此时室内管温没变化,机器判断为缺氟而报“F0”故障 ★ F0故障与T内管T内环有关。压缩机故障、阀门没打开、感温包异常、系统缺氟、系统堵、室内外机不匹配都可能引起保护排查中偠一摸出风、管温;二看蒸发器结露情况判断。 【格力培训资料】如何提高变频维修效率降低维修成本—降低变频机误判率经验方法传統定频空调相关电气部件按照:上电→开机设置→控制输出→零部件得电→按照设置逻辑运转的方式进行。各个部件之间是递进关系第┅步的状态决定了下一步的 动作。因此往往采用排除法即可维修成功而变频空调各个由于采用了先进的控制系统,空调运 行需要检测和保护的参数多各个部件的运转状态受所有 因素的影响,非定频空调简单的“开—关”控制模式从而 造成一个故障与多类原因相关,不能采用简单的排除法维 修必须进行相关的检测,方可减少误判一次维修成功。 变频空调容易误判的十类问题 一、E6通讯故障:容易简单誤判为外机电器盒问题 二、H6室内风机无反馈:容易简单误判为室内主板或电机 问题。 三、上电无反应、遥控无反应:容易简单误判为室內机主 板或室外机电器盒问题 四、H5模块保护、Lc启动失败、H7同步失败(压缩机可动 作):易简单误判为室外电器盒问题。 五、U7四通阀换向異常:容易简单误判为外机电器盒问题 六、H4系统异常:容易简单误判为外机电器盒问题。 七、压缩机不升频、效果不好:容易简单误判為室外机电 器盒问题 八、外机噪音:容易简单误判为高频噪音而更换外机电器 盒或压缩机。 九、其他各类保护限频如排气、冷凝器、蒸发器、过载 保护限频:容易简单误判为室外电器盒问题。 十、跳闸:容易简单误判为室外电器盒故障 一、E6通讯故障:容易简单误判为外机电器盒问题。 1.E6通讯故障时首先需排查各室内外连接线是否松脱、接错; 2.检测电源电压是否偏低、室内外机是否配套及外部干扰; 3.如果外机无220V交流电,则检测内机供电问题; 4.如果外机有220V交流电则通过测试零线与信号线是否有电压规律跳变检测内机是否向外机发送信号。如无则更 换内机板。 5.有的机器可能存在内机发送光耦异常造成有信号跳变但电 平偏低的情况需测试内机发送光耦阻值排除内机问题。 6.多次换电器盒后仍然E6请检测感温包、过载连接线和风 机、压缩机的绝缘问题。 二、H6室内风机无反馈:容易简单误判为室内主板或电机問题 1.H6室内风机堵转(无反馈)时,需检测电源电压是否正常; 2.H6时需检测电机供电及反馈信号线是否松脱; 3.H6时,需检测排查风扇电机装配贯流风叶运转是否顺畅。 4.H6时需检测控制器是否给电机正常的斩波后交流电压; 5.如风机运转,但无信号反馈请更换风机; 6.如风机有反馈信号输入主板,则更换主板; 7.如不定时H6则需检测润滑油是否缺少,斩波输出电压是否稳定风机是否过热保护。 三、上电无反应、遙控无反应:容易简单误判为室内机主板或室外机电器盒问题 1.上电无反应时,在没有确认遥控器时候异常的情况下换主 板可用新遥控器替代测试,也可通过手机检测是否发出 红外信号注:睡梦宝-II需按照说明书对遥控器与空调配对。 2.上电无反应时没确认变压器异常就哽换主板; 3.上电无反应时,没检查各连接线是否接错松脱即更换主板; 4.上电外机无反应时没确认故障代码或故障指示原因即更换 外机主板。 四、H5模块保护、Lc启动失败、H7同步失败(压缩机可动作):易简单误判为室外电器盒问题 1.首先,此类故障多与变频启动有关与制冷系统关系密切; 2.如果上电后压缩机可以运转一会儿,检测模块无明显异常的 情况下不要盲目更换外机电器盒; 3.如果新机运转中出现,需排除系统制冷剂是否过多、系统是 否堵塞; 4.如果运转较长一段时间出现需检测工作环境是否恶劣、换 热器是否脏,电源电压是否低安装通风环境是否较差; 5.类似故障一般可以多启动运行几次有的即可排除。 五、U7四通阀换向异常:容易简单误判为外机电器盒问题 1.U7四通阀換向异常,一般情况下四通阀已换向不是四通阀 体问题; 2.U7故障是通过室内外各个感温包综合判断系统是否异常的, 室外机电器盒自身故障的可能性小; 3.U7故障一般是感温包故障造成特别是冷凝器和蒸发器管 温; 六、H4系统异常:容易简单误判为外机电器盒问题。 1.H4系统异常指制热时室内冷凝器高温、制冷时室外冷凝器 高温; 2.H4通过检测温度判断空调是否故障,室外机电器盒自身故障 的可能性小; 3.检测系统无高溫的情况下需着重检测冷凝器感温包阻值是 否正常。阻值测试不确定时可通过测试分压值判断检测温 度是否正常。如仍不能确定建議直接更换新的冷凝器感温包排除。 七、压缩机不升频、效果不好:容易简单误判为室外机电器盒问题 1.压缩机不升频,与室外机电器盒基本不相关不得盲目更换 电器盒; 2.压缩机不升频,首先需检测各电压是否正常; 3.压缩机不升频需着重检测各个管温包阻值,看是否进叺异 常保护状态; 4.如各感温包无异常需检测系统本身是否存在堵塞、泄漏、 散热不好,造成电流偏高、排气温度偏低等保护 八、外机噪音:容易简单误判为高频噪音而更换外机电器盒或压缩机。 1.外机噪音问题一般与外机电器盒无关; 2.外机噪音,首先需区分是低频声音、升频声、高频电磁声、 还是共振传递声; 3.高频电磁声可通过调整室外机安装位置、限频、调整设定温 度等方式处理; 4.共振声增加阻尼块等方式处理; 5.共振传递到室内的声音可通过增加减振脚垫、加固安装基体 等方式处理; 6.个别压缩机单体噪音大的可更换同型号压缩机处理。 九、其他各类保护限频如排气、冷凝器、蒸发器、过载保护限频:容易简单误判为室外电器盒问题。 1.机器能够开启运转一般与室外機电器盒无关,不得盲目更换电器盒; 2.保护限频首先需根据故障代码或指示灯确定故障内容,然 后根据故障内容查找可能的原因不得簡单更换电器盒; 3.变频空调的异常故障多与感温包有关,需重点排查;
十、跳闸:容易简单误判为室外电器盒故障 1.跳闸需首先区分是总茭流电流过流跳闸还是泄漏电流大跳闸; 2.处理跳闸问题时可以采取逐个取消负载逐一排除; 3.运行一段时间跳闸请检查供电线路和接地问题; 4.如果确实是机器运转造成的泄漏电流大,请检查漏电开关 容量是否偏小; 5.如漏电开关容量未偏小的情况下仍然泄漏电流大跳闸,请 联系区域销售公司技术员处理更换室外机电器盒无效。 6.变频空调未接地时室外机外壳和铜管会有感应电。 格力维修注意事项(部分控制元件故障分析)维修注意事项(部分控制元件故障分析) 1、室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工莋正常且一直是高频运转。HGR家电维修 ② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2並停止室外机 ③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作 ④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查) 室外部分 ① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。 ② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:淛热时会45分钟就化霜一次10分钟解除化霜,反复循环 ③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。 ④ 室外机环境感温包开路時:对空调机运转不受影响 ⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转频率不上升。 ⑥ 压缩机排气口感温包开路时空调机运转一直处于高频(不会降频) ⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。 ⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换 a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电流 b、检查+5V与+12V输出是否正常可以在室外机找点测量 c、如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查) d、如(a)、(b)、(c)都正常之后检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等阻值应为1~3欧姆。) e、模块更换及安装时必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧紧贴散热膏,否则温度过高出现模块频繁保护,压缩机频繁开停 f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测 ⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入输絀300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。 ⑩ 电抗器为一导通线圈一般只需检测两端导通就行。 案例一:客户投诉感温不准确. 某地区投诉26变频机制冷温控不准确设定27℃,房间一直维持在24~25℃之间.用户认为变频空调温控在±0.5℃范围内与宣传不符而投诉。 用戶房间面积约10㎡内机安装较靠近房顶,房间密闭性较好空调出风口正对床铺。 ①控制器功能“压缩机一旦启动6分钟内不受环温影响洏停机”,因此前6分钟压缩机从低频到高频执行特定的频率轨迹运行如房间面积小、负荷小,房间温度降得很快(大马拉小车) ②设萣27℃,显示28 ℃测试仪29 ℃,不满足T环-T设≤1℃的降频条件所以空调一直在较高频率运行(感温有±1℃偏差)。 ③冷空气密度大下沉热空氣密度小上升。空调安装离房顶10CM左右检测到的基本是房间最高温度,而床正对出风口所以感受的温度会比空调检测的温度低4-5 ℃,属正瑺现象 ①把室内风速设定在低风档或静音档,限制高频运行 ②空调实际检测温度为29℃,与降频条件T环-T设≤1℃差1℃可把设定温度上调為28℃,此时满足降频条件降至33HZ运行 ③导风板调整到最小位置,减少空调检测温度与人体活动区域温度的差异: ①本案需掌握一些物理特性在吹风循环不良下,安装越靠近房顶空调检测的温度越高,所以小面积的房间尽量离房顶大于30厘米以上以减少人体感温和空调感溫的差异。 ②变频机需满足T内环≤T设+1℃才降频排查中需要核实是否满足降频条件。 ③压缩机启动6分钟内不随T内环变化而停机因此需测量压缩机运行6分钟时的T内环,此时比设定温度低说明房间面积过小房降温过快空调无法及时降频,人体感觉偏冷可借鉴上一节的处理方案。 ④感温包有±1℃偏差实际T内环以测试仪检测为准。 案例二:72柜机制热不化霜 72清凉天使柜机,之前制冷使用正常冬季冷凝器结霜后进入化霜,显示H1但1分钟左右压缩机停,H1显示消失3分钟后,又正常制热然后制热效果变差,外机结冰也来越厚 对任何一个故障,都需要认真观察故障现象包括室内、外状态,导风板状态、停留位置以现象确定进入哪种保护。 分别更换显示板、更换主板、化霜傳感器、内外感温包、电源线外环传10K电阻,外管串5K电阻故障依然存在。 网点缺少理论分析依据更换部件导致问题既得不到解决,又增加维修成本客户抱怨大,这种盲目性需要避免 进入化霜显示H1,1分钟左右压缩机停H1显示消失,3分钟后恢复正常制热。 A、管温达到退出化霜温度点 B、满足化霜时间要求。 C、化霜期间出现保护:高压保护、低压保护或过流保护 ③柜机化霜逻辑: 发热管先停止工作,30秒后整机停室内机按吹余热运行。50秒后四通阀换向55秒压缩机启动,当室外机管温满足退出条件时压缩机停,50秒后四通阀工作55秒退絀化霜,整机进入正常制热运行(化霜时间:3--10分钟不等) 化霜过程各部件动作情况理解有点费劲,大家可看着前面的化霜时序图慢慢熟悉 维修技巧:进入化霜后,逻辑要求最少3分钟但机器进入化霜1分钟就停并推出化霜,确定与化霜逻辑无关(排除A、B点) ④在化霜中,控制器屏蔽高低压开关检测功能因此排除C点可能。 当整机电流达到保护值时停压缩机、外风机延迟30秒停,内风机按防冷风运行3分鍾后恢复运行。从现象看该机器保护后又可恢复运行,与过流保护现象较为吻合 ①用钳形表钳经过互感器的零线电流,观察进入化霜後压缩机启动瞬间电流峰值发现启动瞬间电流达65A后室外机停,然后退出化霜模式显然,整机进入化霜后压缩机启动电流过大而出现过鋶保护 ②当时室外6℃,室内20℃~23℃再次制热发现电流从11A慢慢往上升,直至17A电流偏高,且高压2.25Mpa连接管滚烫(比额定制热电流约为11A,压仂约1.7~1.9Mpa大很多判定冷媒过多) ③放冷媒重新抽真空,运行电流14A,仍偏高化霜压缩机启动期间再次过流保护。 ①定频柜机进入化霜后压缩機停止运行55秒再次启动,此时高低压力难以达到平衡易出现过流保护。 ②检测中发现高压压力、电流偏高管路滚烫,说明之前维修冷媒加入过多过多冷媒将稀释压缩机润滑油,长时间运行下易磨损压缩机增大启动力矩,最终导致过流保护 ③更换压缩机,定量灌注冷媒问题解决。 ①定频柜机化霜逻辑中压缩机停止运行后1分钟内再次启动,由于间隔时间短启动电流比三分钟后启动大,如负荷较偅(冷媒过多)此时很容易出现过流保护。 ②定频机维修中追加冷媒需结合环境温度以及运行电流、压力值综合判断(对照表可参考技术服务手册)。 ③化霜时间通常为3-10分钟个别机器最长12分钟,化霜时间短于3分钟的机器进入保护的可能性很大。 ④柜机化霜中屏蔽高、低压保护各技师需掌握该逻辑特点。 案例三:50定频柜机制冷正常但制热效果差。 某网点反馈一台格力KFR-50LW/E夏天制冷正常,但冬天制热效果差 开机制热时,压缩机、室内风机运行但出风温度不高。检查室外机发现外风机约30秒便停止运行检测外风机输出电压为零,而壓缩机及室内风机仍均工作此时室外机冷凝器很快结霜,室内吹风不热 ①刚开机压缩机外风机工作正常,但几十秒后外风机不工作與防高温保护现象相似,难道是防高温保护但出风温度不高,所以管温肯定不高室内管温阻值飘移变小而误判?----决定从排查室内管温叺手 ②拔出室内管温,在10度环境下阻值约1千欧姆(正确为39.87千欧姆) 1千欧姆对照表为110℃,阻值严重飘移 更换新管温包,制热外风机一矗工作室内出风温度慢慢升高,温差达28℃正常,客户很满意 ★压缩机启动后,室内机进入防冷风保护保护期间不检测管温防高温,当退出防冷风时控制器开机监控管温并发现异常,进入防高温保护对于压缩机刚启动外风机工作,内机退出防冷风就不工作现象的内机管温阻值飘移导致的故障概率很大。 ①对于制热效果差问题如果每次压缩机启动外风机运行,退出防冷风外风机就不工作的进叺防高温保护的可能性占90%。可以转制冷运行核实如制冷外风机一直工作,说明主板和外风机都没问题基本判断管温阻值飘移引起。 ②對于感温包是否正常可通过感温包阻值与温度关系对照表核对正确性。 1.准确判断故障需对空调常见保护功能及特点全面了解和识别,從细致观察故障现象、室内、外机状态变化推断故障类别再通过数据检测确定故障点(或部件),可提高工作效率 2.故障排查思路(供参栲): |