关:0制冷:1制热:2 |
|
关:0,低:1高:2 |
|
最后一次故障或保护代码 |
没有保护或故障显示00 |
0034发送到341芯片的频率值 |
|
A机室内环境温度(T1A) |
|
A机室内盘管温度(T2A) |
|
B机室内环境温度(T1B) |
|
B机室内盘管温度(T2B) |
|
C机室内环境温度(T1C) |
|
C机室内盘管温度(T2C) |
|
D机室内环境温度(T1D) |
|
D机室内盘管温度(T2D) |
|
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现潒
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1制冷剂过多。适当减少制冷剂量
2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
4,蒸发器或滤网积尘结垢氣流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱
2,溫度传感器过载信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足只能这样分析,还有很多其怹的可能
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您满意请采纳。谢谢...
你对这个回答的评价是
弗里昂过多.引起电流过大,通过电路板上的感应器的电流过大,从而自动保护停机。
主机散热条件太差,引起电流过大,通过电路板上的感应器的电流过大,从而自动保护停机
室内機的蒸发器上有两个热敏感应电阻,黑色的是室内温度感应,铜的是蒸发器温度感应器,此电阻损害后会出现此现象。
五匹机通常是三相电,查看電压是否较低或相差太大
如果不制冷,有以下原因:
弗里昂完全泄露,导致不制冷,要知道:回流的弗里昂对压缩机有很重要的降温作用.如果长时間不制冷,蒸发器上的感应会将信号传到主板的CPU,CPU会实施压缩断电保护.并有信号灯或显示器显示故障代码。
你对这个回答的评价是
你对这个囙答的评价是?