接地摇表成组电阻测试仪有什么功能

ZC-8 适用直接测量各种接地摇表装置嘚接地摇表电阻值亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。

主要规格及量程如下表:

规格 量程 zui小分格值


1.本产品符合GB7676-98直接作用模拟指示电测量仪表及附件定义及通用要求及ZBN21012接地摇表电阻表专业标准的有关规定
2.仪表的基准值为量程。
3.仪表嘚基本误差以基准值的百分数表示其基本误差的极限为量程的±3%
4.仪表工作环境温度为-20~+50℃。
5.仪表因温度变化引起指示值变化换算成每變化10℃不大于基本误差。
6.仪表工作环境湿度为25%~95%由此引起指示值的变化不大于基本误差。
7.仪表工作位置为水平
8.仪表自水平工作位置向任一方向倾斜5°,由此引起指示值的变化不大于基本误差的1/2。
9.仪表在外磁场强度为0.4KA/m的影响下由此引起指示值的变化不大于基准值的1.5%
10.仪表線路与外壳间的绝缘电阻不低于20MΩ。
11.仪表线路与外壳的电压试验为500V。
12.仪表的外壳防护性能为防溅式
13.辅助探测针的接地摇表电阻由500 Ω改变至下表规定值时,其基本误差改变量,不超过下表中的规定值。

辅助接地摇表电阻( Ω) 0 00

14.仪表发电机手柄额定转速为120r/min。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任

接地摇表摇表又叫接地摇表电阻搖表、接地摇表电阻表、接地摇表电阻测试仪接地摇表摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表摇表几乎无人使用比较普及的是指针式或数芓式接地摇表摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表摇表
  凡施工图上有防雷接地摇表装置的建筑物、构筑物、配電室、高压输电线路等,当防雷接地摇表体地下部分工程完工后要及时对接地摇表体的接地摇表电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进荇复测作为工程竣工的资料之一。
以ZC29B-2型摇表测试方法如下:

在E-E两个接线柱测量接地摇表电阻时用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来嘚5m长纯铜导线上导线的另一端接在待测的接地摇表体测试点上。测量屏蔽体电阻时应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地摇表体另一個E接线柱接屏蔽。

  P柱接随仪表配来的20m纯铜导线导线另一端接插针。

  C柱接随仪表配来的40m纯铜导线导线的另一端接插针2。

  2 接哋摇表电阻测试仪设置的技术要求
  接地摇表电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处放置应平稳,便于操作

  每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固

  两个接地摇表极插针应设置在离待测接地摇表体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接待测接哋摇表体应基本在这一直线上。

  不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线

  如果以接地摇表电阻测试仪为圆心,则兩支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。

  两插针设置的土质必须坚实不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

  雨后连续7个晴天后才能进行接地摇表电阻的测试

  待测接地摇表体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接

  3 接地摇表电阻测试仪的操作要领

  测试仪设置符合规范后才开始接地摇表电阻值的测量。

  测量前接地摇表电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地摇表电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。

  缓慢转动手柄若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说奣原量程档位选择过大可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前可将档位选择转到x0 1档位。

  选择后缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移则说明接地摇表电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时接地摇表电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时逐渐加赽手柄转速,使手柄转速达到120转/分此时接地摇表电阻

指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地摇表体的接地摇表电阻值如果检鋶表指针缓慢向左偏转,说明接地摇表电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地摇表阻值可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值

  如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定说明两支接地摇表插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查兩插针设置的地面或各接头

  用接地摇表电阻测量仪测量静压桩的接地摇表电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的

  当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄嘚旋转速度

  测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线清理两插针上的脏物,装袋收藏

接地摇表要求和接地摇表电阻标准

交流电气装置的接地摇表应符合下列规定:
1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地摇表系统时,保护接地摇表网的接地摇表电阻应符合下式要求:
式中 R――考虑到季节变化的最大接地摇表电阻;
I――计算用的流经接地摇表网的人地短蕗电流
2 当配电变压器高压侧工作于不接地摇表系统时,电气装置的接地摇表电阻应符合下列要求:
1)高压与低压电气装置共用的接地摇表網的接地摇表电阻应符合下式要求且不宜超过4Ω:

2)仅用于高压电气装置的接地摇表网的接地摇表电阻应符合下
式要求,且不宜超过100,:
式Φ R――考虑到季节变化的最大接地摇表电阻;
I―计算用的接地摇表故障电流

3 在中性点经消弧线圈接地摇表的电力网中,当接地摇表网的接地摇表
电阻按本规范公式<12.4.1―2)、计算时接地摇表故障电流应按下列规定取值:
1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地摇表网,其计算电流应为接在同一接地摇表网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;
2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置计算电流应为電力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A

4 在高土壤电阻率地区,当接地摇表网的接地摇表电阻达到上述规定值技术经济不合理时,电气装置的接地摇表电阻可提高到30Ω,变电所接地摇表网的接地摇表电阻可提高到15Ω,但应符合本规范第12.6.1条的偠求

低压系统中,配电变压器中性点的接地摇表电阻不宜超过4Ω。高土壤电阻率地区,当达到上述接地摇表电阻值困难时,可采用网格式接地摇表网,但应满足本规范第12.6.1条的要求

配电装置的接地摇表电阻应符合下列规定:
1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑粅外时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地摇表、消弧线圈接地摇表和高电阻接地摇表系统当该变压器的保护接地搖表接地摇表网的接地摇表电阻符合公式
式中 R――考虑到季节变化时接地摇表网的最大接地摇表电阻;
I――单相接地摇表故障电流;消弧線圈接地摇表系统为故障点残余电流。
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体单独接地摇表接地摇表电阻不宜超過4Ω;
3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地摇表系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地摇表共用接地摇表网低压系统电源接地摇表点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地摇表网,其接地摇表电阻不宜超过4Ω。
2 向建筑物供电的配电變压器安装在该建筑物内时应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地摇表、消弧线圈接地摇表和高电阻接地摇表系统,当該变压器保护接地摇表的接地摇表网的接地摇表电阻不大于4Ω时,低压系统电源接地摇表点可与该变压器保护接地摇表共用接地摇表网;
2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地摇表系统当该变压器的保护接地摇表网的接地摇表电阻符合本规范公式的要求且建筑物内采用总等電位联结时,低压系统电源接地摇表点可与该变压器保护接地摇表共用接地摇表网

保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地摇表囲用接地摇表网
保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器其接地摇表导体应与设备外壳相连,接地摇表电阻不应大于10Ω。

TT系统中当系统接地摇表点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地摇表网;当未进荇总等电位联结时电气装置外露可导电部分应设保护接地摇表的接地摇表网,其接地摇表电阻应符合下式要求
式中 R――考虑到季节变囮时接地摇表网的最大接地摇表电阻;
Ia――保证保护电器切断故障回路的动作电流。
当采用剩余动作电流保护器时接地摇表电阻应符合丅式要求:
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流。

IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地摇表可共用接地摇表网亦可单个地或成組地用单独的接地摇表网接地摇表。每个接地摇表
网的接地摇表电阻应符合下式要求:
式中 R――考虑到季节变化时接地摇表网的最大接地搖表电阻;
Id――相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流

建筑物的各电气系统的接地摇表宜用同一接地摇表网。接地摇表网嘚接地摇表电阻应符合其中最小值的要求。
架空线和电缆线路的接地摇表应符合下列规定:
1 在低压TN系统中架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地摇表。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地摇表。在装有剩余電流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地摇表除电源中性点外,中性导体不应重复接地摇表。
低压线路每处重复接地摇表网的接地搖表电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地摇表电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地摇表的接地摇表电阻值不应超过30Ω,且重复接地摇表不应少于3处
2 在非沥青地面的居民区内,10kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地摇表金属杆塔应接地摇表,接地摇表电阻不宜超过30Ω。对于电源中性点直接接地摇表系统的低压架空线路和高低压共杆的线路除出线端装有剩余电流动作保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PEN导体连接。
3 穿金属导管敷设的电力电缆的两端金属外皮均应接地摇表变電所内电力电缆金属外皮可利用主接地摇表网接地摇表。当采用全塑料电缆时宜沿电缆沟敷设1~2根两端接地摇表的接地摇表导体。