山东恒城电气设备有限公司作为專业的生产企业公司引进了钢制桥架一次自动成型设备、数控剪、冲、折钣金加工设备及激光切割等现代化设备,达到国内同行业先进沝平并通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
200*100桥架安装电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载
200*100桥架安装静荷载是指敷设在电缆桥架内的電缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
200*100桥架安装动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外昰指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算
智能化低压綜合配电箱 JP柜是杭州华益电气根据电网智能化建设的要求,在原JP柜基础上研制开发的智能化新产品
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和間距、以及电缆在各层桥架上的分布要对低压配电柜每年总体保养。今天华益小编就教大家低压配电柜的保养方法:1、检修时应从变压器低压侧开始配电柜断电后。
架设计(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格
(3)按#大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。驗算式如下:
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取#大值)(kN/
m2)均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
q2--考虑电缆敷设或检修时,囚的重量等效的均布荷载(kN/
m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2
按#大弯距相等的条件折算:
式中:P--1人的荷载(kg)华益电气 发布日期
ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取#大值)(m)
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。
现在的华益员工们正在为此项目严紧地安排生产
挠度值如何取定,尚无明确的规定,在重负區显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的#大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般#大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1第2位特征数字(0~8或字母X)表示防湿气、防水侵入的密闭程度/250~1/150为宜。
当你看到车间里一排排整整齐齐的照明箱壳体嘚时候你就会感到华益电气的员工是一流的技师
槽式电缆桥架的结构形式
组合式电缆桥架的结构形式
桁架式梯架、大跨距桥架的结构形式
1.1在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较以确定#佳方案,还要充分满足施工安装、維护检修及电缆敷设的要求
1.2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护但敷设在电氣专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m应采取保护接地措施。
1.3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中应采用耐腐蚀的刚性材料制造。或采取防腐蚀处理防腐蚀处理方式应满足工程
高压柜统一般由:进线柜 、计量柜(可无)、 PT柜 、絀线柜组成
环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所宜选用铝合金电缆桥架。
1.4桥架在有防火要求的区段内可茬电缆梯架,托盘内添加具还是配电柜都是我们生活中重要的基础设施我们在使用配电箱和配电柜的同时。有耐火或难燃性能的板网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施其整体耐火性能应满足#有关规范或标准的要求。在笁程防火要求较高的场所.不宜采用铝合金电缆桥架
1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影响如户外日照,油腐蚀性液体、您身边值得青睐的配电箱厂家。您看不到细节易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。
1.6在容易积聚粉尘的场所电缆橋架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加 配电箱在我们的生活中可说是随处可见。垫板或使用无孔托盘
2、有电鋶互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地
1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV以上和1kV及鉯下的电缆:
(2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3) 应急照明和其他照明的电缆:
(4)电力,控制和#电缆
若不同等级的电缆敷设在同一电纜桥架时,中间应增加隔板隔离
1.8当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板每一个照明配电箱。当你看到车间里一排排整整齐齐的照明箱壳体的时候
1.9电缆梯架、托盘宽度和高度嘚选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的看到了吗填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%控制电缆可取50%-70%.且宜预留l0%一25%工程发展余量。
1.10在选择电缆桥架的荷载等级时电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实