通风柜参数按照排风方式分类:汾为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜参数应采用下部排风式对于热过程嘚通风柜参数采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均勻的风速
排风口应尽量设在有害物浓度高的区域。因此了解车间内的有害气体浓度分布,是设计全面通风时必须注意的一个问题 有囚认为,当车间内散发的有害气体其密度较大时有害气体会沉积在下部,排风口应设在车间下部这种看法是不全面的,实际上有害气體在车间内的分布不单纯取决于有害气体本身的密度,更主要是取决于有害气体与室内空气混合后的混合气体密度车间内有害气体浓喥一般不会太高。为了把有害物从室内迅速排出由此引起的空气密度增值一般不会超过0.3~0.4g/m3但是。
通风柜参数按照进风方式分类也分三类通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型
当通风柜参数设置于采暖或对温 湿度有控制要求房間时,为节省采暖空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜参数
再一种就是变风量控制式的通風柜参数。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀调节通风柜参数的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速变風量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高适用于要求精度高的场合。 sztfjsys375926
通风设备選择可以用来做新风系统的主机有很多种类如热交换新风机,双向流新风机单向流新风机,风机箱静音风机等。通风设备参数风量:单位时间内空气的流通量用于表明通风设备的能力,计算单位是每小时/立方米
通风柜参数按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验嘚专用通风柜参数
通风柜参数的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、噫爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜参数
还要采取措施补偿室内排风和保持室内正压(或负压)值所需的新鲜空气量。随着洁净度要求的不断提高还需要用到超高效过滤器, 那么要求空气处理机组也至尐要配置初效,中效亚高效过滤器系统, 这样对机组的强度要求更高, 对空气处理机组送风机的压头会更大,而对于生物洁净实验室含菌量也是主要控制参数之一,在空气净化处理方法上一般应增加过滤器不仅可以有效的滤去空气中的尘埃。