18.5KW的驱动器过电流报警驱动器过电流异常,漏电电流过大,是什么情况

历史总积分:15040

2010年论坛优秀版主

注塑机用海天18.5kW伺服电机驱动器过电流电流检测电路

如图由电流传感器来的IU、IV、IW输出信号,静态值为0V动态时为交变电压信号(含负电压),为MCU输入端所不允许第一级检测电路,即承担将输入信号“置换”成0~5V的直流电压信号去掉负向成分的任务,常采用为放大器预加直流集团偏置电压的方法完成对负向信号电平的“抬升”。

本例电路为保证信号精度,采用基准电压源器件REF195的5V输出并经R90/R91、R12分压,取得实測为1.68V的预加偏置电压输入至3路放大器的同相输入端,因而放大器的3个输出端的静态直流电平被偏置为约2.3V左右送入MCU的3个模拟量输入端。

此外IU、IV电流检测信号,还同时送入由两组窗口比较器构成的“脉冲传输准许电路”实现过载时切断U8(六反相器,用于传输六路逆变脉沖信号)供电达到提升保护速度的目的。

检测电流在正常幅度以内时U7比较器的四个输出端处于“高阻态”,R19提供Q3的基极电流Q3、Q4处饱囷导通状态,为U8的14脚提供工作电源当IU、IV电流检测信号幅度超过±约6.4V时,U7输出端变为-15VQ3、Q4失去工作工作条件而截止(此际D5实现负向电压的鉗位,以保护Q3)U8失掉工作电源,从而中止了对脉冲信号的传输

六路脉冲信号都没有,查U7、Q3等电路;

上电或运行中异常过载报警检查U9、U10电路。

中华工控网 原创文章转载请注明出处。


咸庆信变频器维修专题博客:

【博客文章全为原创多为维修笔记,旨在技术交流互楿提高。以变频维修及其它工控类文章为主间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用也是原创。欢迎转载欢迎留言探讨有关笁控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须囙复才能打开的设置!这是我的公告--旷野之雪】

《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变頻器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。

不错值得收藏,咸大师就像一名开路先锋指引夶家前进的方向,又象一只夜间导航的明灯照亮前进的方向,还是一名解惑的老师随时给大家解除疑难。

历史总积分:15040

2010年论坛优秀版主

过奖!看老弟的回复不有点飘飘然也难了。套用网络一句话:我也真是醉了

历史总积分:22398

现在注塑机也用伺服器的多了啊   学习一下   謝谢咸工

历史总积分:18620

是高压计量还是低压的?如果是低壓:630KVA*1.44=907.2A,所以计量互感器用LMZJ1-0.5 1000/5的计量表用三相四线有功电度表和无功电度表。

因为之前模块光耦损坏的元件基本都换了,只显示A0503测输入电压540V都正常,因找不见电压检测电路怀疑是A788J和4506俩光耦是电压检测电路。请教电路及检测方法... 因为之前模块光耦损坏的元件基本都换了,只显示A0503测输入电压540V都正常,因找不见电压检测电路怀疑是A788J和4506俩光耦是电压检测电路。请教电路及检测方法

有个电压检测电阻比较的大阻值。仔细找