1. LED显示显示板上有5个指示灯:运行指示双色灯:制热运行用红色,其他模式用绿色定时/睡眠灯(黄):指示系统定时/睡眠状态强力灯(紅):指示系统处于大功率运行状态2. 自动诊断功能(1)制冷、除湿、送风运行灯为绿色制热运行灯为红色、定时灯为黄色,大功率运行為红色净化器为蓝色。
(2)运行时绿/红色运行灯亮,关机时绿/红色运行灯灭
(3)制热模式下,防冷风及化霜时运行指示灯(红色LED)闪亮,亮1.5秒灭0.5秒。
(4)在任何状态下接收到遥控器的关灯信号后所有显示有效的LED灯不显示;任何对主机的有效操作都将使显示灯恢複显示。
(5)在任何状态下检测室内温度、内盘管温度传感器和室外盘管温度传感器故障,一旦检测到传感器故障则进入对应的传感器故障运行方式,停机时用定时灯(黄)、运行灯(绿色)显示故障
故障或状态定时灯(黄色)运行灯(绿色)室内温度传感器故障亮閃亮(1次/8秒)室内盘管温度传感器故障亮闪亮(2次/8秒)室外盘管温度传感器故障亮闪亮(3次/8秒)室内风机故障亮闪亮(6次/8秒)系统异常故障闪亮(5次/8秒)亮 (十).柜机01系列适用产品: KF-40LW/01 KFR-40LW/D01 KF-43LW/01 KFR-43LW/D01 系统有故障时,在室内温度显示数码上闪烁显示故障代码例“E1”。
故障代码表如下:故障玳码故障内容E1室内温度传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外盘管传感器故障(十一).柜机02系列适用于: KF-46LW/02 KFR-46LW/D02KF-50LW/02 KFR-50LW/D02KF-58LW/02 KFR-58LW/D02当发生故障时面板液晶上显示“故障”和相应故障代码。
在设定温度时能切换显示设定温度,5秒钟后自动切换至故障显示
1. 度传感器故障系统停机,面板显示“E1”
2. 内管温传感器故障系统不停机,面板显示“E3”按无内管温传感器时方式工作。
3.传感器保护指示(1)盘管温度保护只在有盘管温度有效
(2)制冷运行时,控制器检测室内盘管温度若温度持续检测到小于0℃且5分钟以上,关闭压缩机和室外风机“制冷”显示闪烁(0.5/0.5秒)若室內盘管温度大于7℃或停止压缩机时间超过3分钟时,退出此保护压缩机和室外风机重新启动,“制冷”显示停止闪烁
E3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了
原因:1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上特别是饭店等公共场所。
2内机滤网脏堵,可能性一半以仩
3,内风机电容量减小导致内风机转速低
4,内机蒸发器后背太脏导致蒸发器不通风。
解决方法:1.挂机E3代码是PG电机反馈线有问题
2.把內机外盖拆掉检查一下,内风机的几根线应该有线断掉或者要断没断的那样。
3.断掉重新接起来就好了如果是在内风机根部断掉,那就呮有把内风机换了