请问美的32GM5/BP20Y-E空调接通电源就工作,一会儿外机停止,内机不停,且摇控和手动都不能关机

感谢您对美的空调的关注与支持!

运行灯定时灯闪烁是室内和室外机型不匹配;也可能电压太高或太低保护或者室内蒸发器高温保护或低温保护;遥控器失灵:室内机和室外机通信故障、建议等5-10分再重启、如问题还不能解决、请拨打美的售后服务电话让其处理!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:7 LV2

检查下主板电压是否稳定,再测量一下管温探头阻值是不是好的

你对这个回答的评价是?

应该是压缩机或者可能是制冷剂流动出现困难里面机组零件应该出现问题了,你可以拿出去修理下哦

你对这個回答的评价是

 过去的定速空调一般都没有延时保护电路因此空调停机后不要马上重新开机,必须过3-5分钟后再重新开机为妥压缩机刚停止工作又重新通电工作,由于进、出管路两側的压力差很大负荷过大,这时是无法启动的启动电流过大,热保护器会跳闸保护压缩机如果热保护器损坏,将烧毁压缩机
所以現在的空调大都增加了延时保护电路。
空调工作时不制冷如果压缩机不工作,可能有以下原因:
1、压缩机热保护器跳闸造成热保护器跳闸的原因有:
一是散热器(冷凝器)散热不良,散热片脏污严重应用水冲洗干净,如油污太多需用专用清洁剂清洁。
二是风扇润滑鈈良导致风扇转速下降使散热不良
三是风扇启动电容容量下降,导致风扇转速下降应更换容量和耐压相同的电容。
四是风扇电机转子線圈部分短路造成风扇转速下降,应更换新的风扇电机
五是风扇叶片损坏或变形导致风力下降。
六是重新加氟过量导致压缩机负载过夶引起热保护跳闸
2、压缩机使用时间过长造成磨损严重导致工作效率下降所致,或者是压缩机内部有故障所致
3、压缩机热保护器有故障导致误跳闸保护。
如果压缩机工作而空调不制冷或制冷不良大概是缺氟引起的此时在压缩机工作时,用手触摸室外机散热片是否有热量如果不热或微热,再看铜管接头处粗管是否比细管凉有无结露水现象,如果感觉不凉也没有结露水的话,基本上可以确定是缺氟应请专业维修人员检修。
全部
空调长时间停机状态,一开机就会內外机都运转,短时间内频繁开启空调,就现在的空调技术,厂家都会有压缩机启动延时保护.(一般是3分钟)很正常.