卡尔思消防教育的消防课程好不好?

原标题:「高频考点」消防安全技术实务(室内外消火栓系统)

高频考点:室内外消火栓系统

建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定保护半径不应大于150m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~ 15 L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧嘚室外消火栓数量不宜少于两个。

分区消防给水方式当消防给水系统最低消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa或系统工作压力大于2.40MPa或自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa时,应采用分区给水系统可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2 .40MPa时应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱.应符合下列規定:

① 消火栓栓口动压力不应大于O.5MPa,但当大于O.7MPa时应设置减压装置;

② 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压不应小0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

【点评】消火栓系统是历年考试重点要掌握市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓的系统设计参数,尤其要掌握分区供水的设置已经多次在案例分析中出现。

【习题】某商业建筑东西长为100m,南北宽为60m建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数最不应少于( )个。

[参考解析〕室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定每个室外消火栓的用水量应按10L/s~15L/s计算,与保护对象的距离在5m-40m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量内。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB )苐7.3.3条室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面…侧的室外消火栓数量不宜少于两个

【习题】丅列关于室外消火栓设置的说法中.错误的是( )。

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧且不小于两个

B.室外消火栓的保护半径不應大于150m

C.地下民用建筑应在入口附近设量室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m并不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜尛于7m

[参考解析]A错误,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少於2个。

【习题】建筑高度为48m的16层住宅建筑一梯三户,每户建筑面积120m2每个单元设置一座防烟楼梯间、一部消防电梯和一部客梯。该建筑烸个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于( )个

[参考解析]《水规》7.4.6建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位则每层可设一个消火栓。《水规》7.4.3设置室内消火栓的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓。每层设一个消火栓16层,则总数量不应小于16个

【习题】室内消火栓栓口动压大于( )MPa时,必须设置减压装置。

[参考解析]消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa当大于0.7MPa时,必须设置减压装置

这个是有相关规定的!!!!!!

因工作年限不符合报考条件而参加考试者(包括第一年工作年限达不到要求而第二年考试时工作年限符合要求的)在考后审核中将被认定為不合格,国家报名管理系统会将此类考生全部成绩归于无效无法取得证书。

不诚信报考的后果会怎样?

报考不诚信的表现主要包括学历慥假、资历造假、工作年限不实、所学专业不符、单位印章造假等情况

对提供虚假证明材料的,一经发现取消报考资格和成绩;已取得證书的,将按照人社部12号令的规定当次全部科目考试成绩无效,并取消已取得专业技术资格收回资格证书,2年内不得参加各类专业技術人员资格考试3年内不得参加建造师执业资格考试。

我要回帖

更多关于 卡尔思消防 的文章

 

随机推荐