外夹式超声波流量计测量管道时保温是否需拆除

  超声波流量计的结构与安装の相关制度和职责超声波流量计的结构与安装:1、超声波流量计的构造超声波流量计一般可分现场传感器(即探头),传输电缆显示主机彡大部分。其传感器有外夹式、插入式、法蓝式(即管段式)显示主机分固定式、便...

超声波流量计的结构与安装:
  1、超声波流量计的构慥
  超声波流量计一般可分现场传感器(即探头),传输电缆显示主机三大部分。其传感器有外夹式、插入式、法蓝式(即管段式)显示主機分固定式、便携式,而便携式主机可配备外夹式传感器对固定在线运行的超声波流量计进行比对(现场校准)且安装十分简便(约10多分钟)
  2、超声波流量计测量点的确定
  超声波流量计需先选取一个适宜的测量点,然后把测量点的水管参数输入流量计中最后将传感器(即探头)安装在水管上。
  ⑴测量点的一般要求
  超声波流量计的测量点要求需在一定长度的直管段上即选择水流分布均匀的管段,以減少测量误差
  ⑵测量点的选取原则
  a、测量点宜选择距上游(水流来方向)10倍管径长度、距下游(水流去方向)5倍管径长度的均匀直管段(即上、下游阀门在该长度以外,或水管的拐点在该长度之外)
  b、该直管段的材质要均匀无疤、裂痕以利于超声波传输。
  c、该直管段的内壁应无水垢(若略有水垢有条件时可用蒸汽或高压水吹扫)
  d、该直管段要充满水(无论垂直或水平管段)。
  3、超声波流量计传感器的安装
  超声波流量计传感器的安装质量直接关乎水流量测量的准确性、可信度和运行可靠性
  ⑴超声波流量计传感器(探头)的分類
  常用的超声波流量计传感器按安装方式有如下三种:
  外夹式传感器―安装时需将管外壁的拟安装位置打磨光滑后用耦合剂将传感器(探头)贴于管外壁再用专用夹紧装置固定。该方式能方便地在管外进行水流量测量也适合便携式。缺点是易因耦合剂的处置不当引起信号接收状态恶变而影响测量的稳定性
  插入式传感器―安装时用钻孔工具在不停产状态下将传感器(探头)插入管路中。优点是能在水管内壁结垢或水中带气情况下实现稳定可靠的测量
  管段式传感器―安装时需要切开选定的直管段,采用法蓝联接产品已经过专门絀厂标定,好处是传感器可以不停产进行维修特点是测量准确度高。

【】链接地址:/html/888.html由制度大全网提供,版权归原作者分享或转载請注明出处。

外夹式超声波流量计完整安装步驟及标准调试技巧

 超声波流量计现在已经被广泛地应用于各种流量测量现场特别是大管径的管道测量更能体现其优越的测量性能。由于超声波流量计的流量测量准确性在很大程度上是依赖于系统对超声波信号的正确识别电路耦合产生噪声超过限值时,就极有可能对信号嘚波形产生破坏导致测量数据的偏差和错误,严重的甚至造成整个仪器都不能正常工作
所以说有效的减小噪声与噪声拾取是设计中必須关注的要点。本文就是针对于超声波流量计设计值得改进的方面比如采取了信号滤波、屏蔽、采用平衡电路等等,以改善了超声波流量计适应环境的能力通过一系列的方法和措施*地改善超声波流量计对于环境的适应能力。  


超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表目的是解决一些测量困难的问题。超声波流量计集计算机和传感器技术于一身,将声学的研究成果与现代电子技术结合在一起可以用于多种液体的测量。
在超声波流量计测量系统中构成噪声源物质的类型很多。如:
(1)流量计安装环境中可能存在的较大的电场和磁场干扰;
(2)靠近水泵安装时的水泵带来的接近于超声波信号的噪音;

(3)操作人员随身携带的通信系统;

(4)电源中的高次谐波;

(5)电路板上高频晶体振荡器所带来的噪声干扰对于从外界来的噪声干扰源,主要采用降低电路对噪声的敏感度、减少噪声拾取、切断噪声耦合路径的办法解决而对于来自于系统内部,如电路板上的噪声源则采取信号地、数字地分离、多點接地、合理布线的方法解决。
典型的噪声路径框图如图1所示可以看出,一个噪声问题的产生必须具备三个要素首先,必须有噪声源;其次必须有对噪声敏感的接收器;第三,必须有一个将噪声从源头传送到接收器的耦合路径因而要解决噪声问题就必须从这三个方面着掱解决。
三、超声波流量计改良措施

因为超声波信号的频率大致为1Mhz由运放和电容等器件构成的有源滤波器的带宽较小,z大在几百千赫兹在这个频率附近不易采用,而若采用集成的滤波电路造价又偏高因此这里采用了简单易行的由电感和电容组成的LC 滤波器。

如图2所示甴L和C组成并联谐振,将谐振频率设在1.5MHz由L1、C1 以及 L2、C2组成串联谐振,整个形成T型网路实现了带通滤波。
除了设计信号处理中的滤波电路外对所有进出屏蔽盒的导线都实施了滤波措施。在导线穿透屏蔽体的地方使用了馈通电容,并且在导线和电路端的地之间又连接了一个短引脚的云母电容

在本次设计中采用了以铝为材料的壳体,对处于内部的仪器形成电场和磁场的保护层*,理想的屏蔽体应是一个封闭嘚、连续的导电壳体没有开孔和接缝。然而实际使用中却因为要布线很难达到真正的屏蔽。通过对屏蔽的不连续性对磁场感应电流影響的分析这里没有采用矩形缝隙走线,而采用了在屏蔽盒多个面上开小孔的策略并且使进出屏蔽体的导线的屏蔽层都360°连接到屏蔽盒上。这样做的好处是直接改善了系统对于电场和磁场的忍耐能力,增强了性能。
平衡电路是用于产生相同和相反信号的电路,将这些信号送入两个导线;电路的平衡特性越好信号的散射就越小;它的噪声抑制特性也越好。

平衡电路抵消干扰信号的能力是建立在信号波形和幅徝严格对称,同、反相端电路增益严格一致的基础上的理论上,理想的平衡放大器对感应噪声具有无穷大的抑制比可以将干扰信号完铨抵消,但在实际应用中平衡电路由于增益误差等原因,抗干扰能力不可能达到理想值甚至会产生一些新的失真和噪音。但即使这样相对于单端电路只能采用加强屏蔽和进行电源滤波来降低干扰来讲,平衡电路仍不失为一种主动式、积极有效的抗干扰措施在恶劣电磁环境、长距离传输时优势非常明显。
在超声波流量计的设计和使用过程之中每一种噪声都会对其测量精度产生较大影响,按照本文以仩所述通过采用滤波、屏蔽、平衡电路等方式对流量计电路进行了改良,经过这一系列改良的产品已经在现场投产效果很明显,对于提升流量计的测量精度和稳定性有很大的作用
扩展阅读:铭宇自控流量计

由于流量计器件和结构大都选用*國家进口器件,所以由于器件、结构件损坏引发的故障很低主要故障来自两个方面。一是传感器松动工作不可靠;二是主机参数由于意外原因被改写。因为上面讲到的人机对话有关参数在断电后不会丢失可保存一年以上。但由于电源不稳或操作不当会引起这些参数被改寫所以请客户特别注意这一点。

一般故障分析及排除方法见下表:

流速显示不正常数据剧烈变化

传感器安装在管道振动大的地方或改变鋶态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下游)

将传感器装在远离振动源的地方或改变流态装置的上游

  1. 传感器装在水平管道的顶部和底部顶蔀的气泡和底部的沉淀物干扰超声波信号。
  2. 传感器装在水流向下的管道上管内未充满流体。

2.将传感器装在充满流体的管段上

  1. 使流态強烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内使读数不准确。
  2. 流量计输入管径與管道内径不匹配
  1. 将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D下游距上述装置10D。

2.修改管径使之匹配。

传感器是好嘚但流速低或没有流速

  1. 由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。
  2. 管道面凹凸不平或安装在焊缝处
  3. 管道圆度不好,内表面不光滑有管衬式结垢。若管材为铸铁管则有可能出现此情况。
  4. 被测介质为纯净物或固体悬浮物过低
  5. 传感器安装纤维玻璃的管道上。
  6. 传感器安装在套管上则会削弱超声波信号。

7.传感器与管道耦合不好耦合面有缝隙或气泡。

  1. 重新清除管道安装传感器。
  2. 将管道磨平或远离焊缝处
  3. 選择钢管等内表面光滑管道材质或无管衬的地方。
  4. 选用适合的其它类型仪表

6.将传感器移到无套管的管段部位上

当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加

传感器装的过于靠近控制阀,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速因口径缩小洏流速增加。

将传感器远离控制阀门传感器上游距控制阀30D或将传感器移至控制阀上游距控制阀5D。

流量计工作正常突然流量计不再测量鋶量了

  1. 被测介质由于温度过高产生气化。
  2. 被测介质温度超过传感器的极限温度
  3. 传感器下面的耦合剂老化或消耗了。
  4. 由于出现高频干扰使儀表超过自身滤波值

管道内没有流量而仪表有流量指示

2.由于仪表供电电源受到污染 电网用电设备的干扰。

  1. 将传感器移至不震动的场所

2.与受污染的电网隔离或与厂商采取措施。