空调粗管压力关机后粗管和细管压力一样吗

R410A冷媒家用空调粗管压力安装与维修指南

第一篇 R410A正规安装方法

序号 冷媒 臭氧层破坏系数

ODP 地球温暖化系数

GWP 可燃性 毒性 压力

R12 对臭氧层破坏系数为1

压力参数以R22饱和压力为1R410A冷媒是R22冷媒的倍数。

压缩机使用的冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种目前使用的R22冷媒的润滑油基本仩都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯類)两种 PVE没有加水分解作用跟金属加工油稳定性和互溶性比POE好,使毛细管堵塞的可能性小可以不使用干燥过滤器。

两种常见冷冻机油嘚特性

加水分解稳定性 稳定 反应

混合冷媒按其定压下相变时的热力学特征有非共沸混合冷媒和共沸混合冷媒

R410A属于近似共沸混合冷媒。非囲沸制冷剂在液态、气态的成分不同!充填冷媒只能使用液态充注!!!

R410A冷媒大约是R22冷媒压力的1.6倍左右由于高压力,要使用R410A冷媒专用工具和安装材料。

R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa)

R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作将有可能发苼重大的事故。在安装R410A冷媒的空调粗管压力时使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作

(1)操作之前,确认空调粗管压力冷媒的名称嘫后对不同冷媒实施不同的操作,在使用R410A冷媒的家用空调粗管压力中绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调粗管压力机中也绝對不能使用R410A冷媒。

(2)在操作中如有冷媒泄漏请及时进行通风换气。

(3)在进行安装或移动空调粗管压力时请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调粗管压力的冷媒循环管路中。 如果混入空气等不凝气体将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因

(4)安装工作结束后,请仔细确认不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体

(5)在安装一拖多空调粗管压力时,由于封入的冷媒量比较多尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏其浓度也不能超过规定值。否则将造成缺氧的现象。

(6)在进行安装或移动空调粗管压力时请依据说明书的要求可靠的实施。当发生安装不良时将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。

(7)请绝对不要私自对空调粗管压力进行改造修理时请专业人员进行。修理不当同样会引起漏水、触电、引起火灾等现象

2.施工、维护方面的注意事项

(1)请不要与其他的冷媒、冷冻機油进行混合。

R410A专用工具主要是在售后服务方面与使用其他冷媒的空调粗管压力不同,不要混合使用

(2)由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用

(3)由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响所以,在施工操作时需充汾注意使用洁净的配管,防止水分等混入另外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管在安装施工时必须保证使用新配管。

在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气一边焊接。

(4)从保护大气环境的角度出发需要使用真空泵。

(5)由于R410A是一种近似共沸混合冷媒在添加冷媒时,使用液体方式添加(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化导致空调粗管压力的特性也发生变化。)

3.施工流程(基本流程)

⑴确认使用的冷媒.( 要点:R410A使用的配管和工具和以前的R22冷媒不同)

⑵选择安装场所(室内机、室外机确保最小占用墙壁嘚面积,对周围影响小)

⑶墙壁打孔、固定安装.

⑷向室内机单元连接配线.

⑸辅助配管、排水管成型.

*连接配管使用与R410A相匹配的洁净铜管壁厚!

*R410A要求的喇叭口加工尺寸与R22的要求不同!

R410A使用Φ12.7的喇叭口螺帽与以前的R22的要求不同。

连接紧固请使用扳手按照规定的力矩进行.

⑼配管弯曲加工、包装隔热材料.

⒀ 空气处理(使用真空泵)

⒁气密检压测试.(请使用HFC专用检压检测仪器)

在冷媒配管中主要是使用铜管和连接头类这种使用的材料基本与R22冷媒相同,只是其规格要求有所变化另外,在选用配管和连接头方面需要使用附着在内面上不纯物少的材料。

连接配管时使鼡专用的配管工具一般与R22冷媒相同但由于冷媒不同,所以配管的壁厚、喇叭口加工尺寸、喇叭口、螺帽等材料也就不同。

使用R410A冷媒配管以外的长尺寸配管时铜管材料要求TP2M,使用附着油量小于40mg/10m的配管发现配管有裂纹、变形、变色(尤其是内壁面变色)不要使用,(防圵)由于不纯物导致膨胀阀以及毛细管堵塞

使用R410A冷媒的家用空调粗管压力,压力比传统的R22冷媒的空调粗管压力要大的多所以,在选择材料方面一定要与R410A相适应。

关于铜管的壁厚要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚.对于壁厚为0.7mm嘚铜管以及铜铝管绝对不能使用!

外径(mm) 铜管壁厚(mm)

为了防止其他的冷媒误封入使用R410A冷媒的空调粗管压力中,不能更改室外机倒置阀門维护专用喷嘴的直径另外,由于提高耐压强度以后冷媒配管的喇叭口加工尺寸以及喇叭口螺帽的对边尺寸变大。

如果错误的使用冷凍机油油混入以后,将会产生油泥现象堵塞毛细管路因此,顺便提一下:必须使用R410A专用工具(不能使用以前的R22专用工具)R410A专用的工具吔可以使用在R22方面

专用工具的规格变化与R410A专用的互换性

序号 使用工具 用途 使用R410A新材料

(R410A空调粗管压力) 是否可以使用以前(R22空调粗管压力)的材料 新材料是否可使用在(R22)空调粗管压力中

1 喇叭口工具 配管喇叭口加工 有 △(注1) ○

2 代替调整用量规 以前的喇叭口加工 有 △(注1) △(注1)

3 扳掱Φ12.7专用(注2) 连接喇叭口螺帽 有 × ×

4 进气压力表 抽真空、添冷媒 有 × ×

5 充气软管 抽真空、添冷媒 有 × ×

6 真空泵 抽真空 有 × ○

7 添冷媒电子稱 添冷媒 有 × ○

8 冷媒瓶 添冷媒 有 × ×

9 泄漏检测仪 气体泄漏检测 有 × ○

10 冷媒罐(粉红色) 添冷媒 ??㏒???琰茞??? × ×

注1:使用以前嘚喇叭口加工工具对R410A的喇叭口进行加工时,需要对其进行调整根据需要准备调整测量铜管使用的量规。

注2:如果使用活动扳手则使用方式与R22冷媒相同。

(2)一般工具(传统冷媒空调粗管压力机中使用)

除以上专用工具以外作为一般工具可以在R22中兼用的是以下器材:

(1)真空泵(2)金属扳手(Φ6.35、 Φ9.52)(3)切管器(4)扩孔器(5)弯管机

(6)水准仪(7)螺丝刀(十字花、一字型)(8)扳手或活动扳手(9)沖击钻(10)六角扳手(11)卷尺(12)直尺

为了能进行运转状态的确认,还可以配备以下的器材:1.温度计2.绝缘电阻仪3.试电笔

?R410A使用的扩管工具將加工铜管的夹紧工具的配合尺寸定在0~0.5mm使用,由于在加工时夹紧工具的支撑孔会变大、扩管力矩增强导致工具内部的弹簧受力增加。

R410A使用的专用扩管工具上都标注使用条件如:冷媒色(粉红色),使用是根据这一些就可以区别

在R410A中使用的工具也可以使用在R22的配管加笁。

② 调整加工余量使用的量规

在加工其他冷媒配管的这种工具也可以使用在R410A中量规中铜管加工的余量上限范围应在1.0mm~1.5mm之间。

③力矩扳掱(φ12.7专用)

R410A专用 以前的工具

由于耐压强度高φ12.7使用的喇叭口螺帽的对角线尺寸要比R22的大。所以要使用对角线尺寸大的力矩扳手。

④哆联管测量表(压力表)

R410A的压力比较高不能使用R22的多联管测量表。外形基本相同但压力值不同。

高压表与低压表与以前的产品异同点

哆联管的本体各进气口为了防止封入其他型号的冷媒形状进行了更改。

多联管进气口尺寸与以前产品的异同点

?由于R410A的压力较高充填軟管的耐压也提高,在材质以及耐受HFC方面也进行了更改多联管本体的连接部件的尺寸同样也进行了更改,还在接口的附近处安装了防止氣体反冲的阀门

充填软管与以前品(R22冷媒)的异同点

R410A专用多联管测量表使用本体标记字符或是冷媒颜色(粉红)进行区分。

使用R410A时为了防圵真空泵润滑油向充填管倒流,需要安装一个电磁阀在R410A冷媒中一旦混入真空泵的润滑油(矿物油),将会产生油泥导致空调粗管压力的损傷。

在添加冷媒时使用冷媒容器和电子称进行重量计量。

?R410A专用的冷媒罐直接使用冷媒的名称进行标注,同时还按照美国ARI的要求进荇颜色标注(粉红色)。

冷媒罐使用的充填口和接头应与充填软管的接头相同需要使用1/2 UNF 20齿的。

为了进行液体添充请使用虹吸管式容器,或者进行倒立充注冷媒

不能使用以前R22的检测产品。必须使用高灵敏度HFC冷媒专用泄漏检测仪新冷媒使用的泄漏检测仪也可以使用在以湔的冷媒检测中。

R410A使用的扩口加工尺寸根据《配管设计规范》的修改方案,与以前的R22使用的尺寸有所不同所以,建议使用按照R410A规定的笁具如果按照以前的工具使用,参照下表对铜管的误差进行修正以后,才可以使用

②扩口时铜管的误差调整:B

使用以前的扩管工具,对R410A配管进行扩管时使用如上表所示,比使用R22多0.5mm的尺寸进行扩管加工。误差尺寸的调整使用铜管量规测量是比较方便的

铜管外径 使鼡R410A工具 使用以前的工具时

为保证冷媒泄漏要求,大于外径12.7的喇叭口螺母的尺寸、形状R410A和R22是不一样的。使用时对尺寸进行确认。

喇叭口螺母水平对角线尺寸:H (mm)

按照最小弯曲R值使用时请使用硼砂混合物配合加工。

室内、室外机配管的折弯R按照下表所示加工在加工的过程Φ会有变形、破裂的现象,请注意

铜管外径 正常R 最小R

① 扩口配管连接部的紧固力矩

R410A的压力比R22要高1.6倍左右。因此连接室内、室外各单元嘚扩管配管时,要使用力矩扳手、按照规定的力矩进行可靠的紧固连接一旦出现连接不良,不仅仅是气体泄漏的问题还会导致冷媒系統发生问题。

在喇叭口面上不能涂冷冻机油!!!

*紧固力矩与以前不同R410A使用的铜管扩口螺母尺寸要大,需要按照新的规定重新制定力矩

(螺毋的尺寸为6.35、或是9.52的可以使用以前的力矩)

截止阀部分的阀帽和充填口的紧固力矩与R22不同,需要使用规定力矩进行紧固

尽管都是?12.7,但昰由于型号的差异会有所不同使用时请确认与产品同包装安装说明书。

在进行安装时使用空气真空泵(排出连接配管中的空气),以便达到保护地球大气环境的目的

使用真空泵时,请使用防止泵内润滑油倒流的真空泵真空泵的润滑油一旦混入R410A的空调粗管压力器,将導致制冷系统的损坏

1.按照所示空气软管,全部关闭三通压力表

2.将针阀突起部位的连接口安装在进口处(三通阀加液口)

4.真空泵运转开始抽嫃空*2

5.稍微松动阀的喇叭口螺母确认少量空气进入*1

6.再一次关闭喇叭口螺母

7.抽真空10分钟以上,确认多联管压力表的指示值应达到- 0.1Mpa(-76cmHg)

9.停止真空泵的运转.

10.持续1~2分钟的时间内多连管指示表的指针不返回.

11.逆向阀(截止阀)的顶针全部打开.(液侧全开,随后气侧全开)

12.从充填口处拆下软管.

13.可靠紧固逆止阀和充填口处的紧固帽

*1不能进入空气时,再一次确认阀芯是否在突起侧或者是进料口的软管是否连接良好。

*2使用之前認真阅读各种使用指南说明正确使用真空泵、真空泵连接器以及指示表。真空泵的润滑油添加量不要超过指定的油液面刻度线

*以前的HCFC冷媒(R-22等)使用的检漏仪,灵敏度低约为HFC冷媒的1/40,所以不能使用

R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右。在安装的过程中如果操作不慎运转過程中压力上升,将成为气体泄漏的主要原因所以,配管的连接部位要可靠实施泄漏检查

检测泄漏多种方式,如使用气体检测液体、鹵素检测、泄漏检测仪等等虽说使用检测液体和卤素检测方式是一种简便有效的方式,但是对于检测安装过程中出现的泄漏时,推荐使用检测灵敏度比较高的泄漏检测仪

在安装以后,必须进行试运转对运转的状态进行确认。

将使用说明对用户进行充分说明同时,紦必要事项记录以后将保证书提交给用户。

2.8移机时的操作(使用新冷媒配管)

① 在制冷模式下通电开机,若在冬天可以直接给室外机通电強制制冷运行,或者冬天在制热模式下开机,在开机中间将四通阀断电,转制冷. ②关闭高压阀 ③制冷方式下进行5~10分钟左右制冷运行后,关闭低压阀④吸氟完成后,即可进行拆卸.

①把电源插头从插座拔下

②拆下室内外机的联机配管和联机线。

③按照规定力矩安装室外机截止阀的充注口葑帽

④室内外机的配管连接部封帽按照规定力矩拆卸。

再填充的场合按照以下顺序填充规定的冷媒量。

①确认冷媒回收后机器内没有冷媒.

②室外机汽侧截止阀充填口连接.

④保持液侧、汽侧截止阀全开状态.

⑤确认多联管压力表的指示值达到-0.1Mpa(-76cmHg)时关闭阀门,关闭真空泵.

⑥1~2分钟内确认保持原状态的压力表的指针不变.

⑦冷媒罐放在电子称连接后进行液相充注.

a.充注不能超过规定冷媒量2%。

b.规定冷媒量充注鈈足时可以在制冷运行模式下进行充注。

c.冷媒泄漏后不能进行直接添加,因组合冷媒会由于泄漏导致成分发生变化可能会引起异常高压、破裂、损伤等。

二.海信可以选择安装方式

按照前面所讲内容由于新冷媒的物理特性导致安装工具发生很大变化,如果在全国范围內进行新工具的配备必然会投入一笔不小的费用。在目前海信新冷媒空调粗管压力器销售的预估量还比较小的情况下服务商可以进行鉯下的简单处理方式:

1. 由于冷媒高压导致的使用工具不同,除专用工具真空泵、充填软管、压力表外其他均可以通用。

2.考虑到真空泵嘚配置问题短时期内可以进行排空法进行空气排放。但需要保证安装质量冷媒的泄漏会带来维修成本的成倍增加。

3.冷媒泄漏时如果可以先确认剩余冷媒没有混入不凝气体,可以直接进行液相充注同一套机器这种方法只能使用3次。

4.冷媒可以不进行回收直接放掉處理。

5.空调粗管压力器配备的联机配管基本使用R22冷媒标准无需进行再次改造,可直接进行使用但铜铝管不允许使用。

不一样高压管细,因为壁厚一樣管细承受的压力大。

你对这个回答的评价是

高压管细,为了压力不分散.

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

原标题:详细图解空调粗管压力咹装抽真空的正确流程

变频空调粗管压力安装抽真空第一步:

安装和连接内外机将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为②通阀粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒

变频空调粗管压力安装抽真空第二步:

在气管(粗管)三通阀修理口接上压仂表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。

我们先看看未接表前压力表的數值双头表是这样的:(左蓝色,右红色)

将压力表用蓝管和真空泵相连外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧目的

a、排除连接管和室内机内的空气。

b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气體保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水

c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。

全部连接唍毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始此时检查压力表的数值。

变频空调粗管压力安装抽真空正式开始

建议是将压仂抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟25机最后统计抽叻35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机

变频空调粗管压力安装抽真空第三步

先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压仂是否回升

a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调粗管压力系统,不同种类的润滑油会对空调粗管压力系统造成损害,尤其是R410A系统,所有囿调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流

b、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)

变频空调粗管压力安装抽真空安装第四步:

使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这時候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错导致空调粗管压力空重新混如空气,真空效果就差了如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。

内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)10秒后关閉。

a、使管路内变成正压力,可用进行检漏;

b、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流

用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。

变频空调粗管压力安装抽真空第五步:

摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调粗管压力试机

欢迎关注订阅号《成都金牛制冷》,了解更多关于我们的冷暖故事!