热敏电阻采如何用万用表测热敏电阻检测的原理是什么?

压力表、钳形电流表、焊炬一套、真空泵、制冷剂大小钢瓶、万用表、兆欧表、活络扳手、套筒扳手、割管器、胀管器、封口钳、喇叭口工具、电烙铁、试电笔、温度计、剪刀、弯管器、加氟管、换向扳手、氮气钢瓶、电焊

机、 三通修理阀、尖头钳、斜口钳、锤子(钢木、橡皮)厚薄塞尺、哪子口对照等等…

制冷剂、冷冻机油、硅胶、银铜焊条、各种规格紫铜管、绝缘薄膜、焊锡、焊剂、启动继电器、过载保护器、毛细管、电磁换向阀、電磁阀、温度控制器、干燥过滤器等

1、保险丝管在电脑板上用表示,主要用于起过电流保护

2、故障现象:整机无电不工作

目测观察保險丝是否熔断,如是应更换;

如果电脑板上只有保险丝管损坏且保险丝管内壁有熏黑现象,则可能与内外电机绕组短路、变压器绕组、㈣通阀线圈、电磁阀线圈故障有关不可盲目更换保险丝管,一定要先确认电机的好坏再进行更换.因电压过高、电流过大引起的保险丝管熔断从外表看只是保险丝熔断不会有熏黑现象。另外小分体式空调只有在内机电脑板上压敏电阻和保险丝管这两种部件一拖二内外电腦板上分别有三套该部件。

一、 功率模块的作用是将输入模块的直流电压通过其内部的IGBT的开关作用转变成驱动压缩机的三相交流电源变頻压缩机运转频率的高低完全由功率模块所输出的工作电压的高低来控制,功率模块输出的电压越高压机运转频率及输出功率越大。反の压机运转频率及输出功率越低

二、 故障现象:整机不工作,报通讯故障

1、如何用万用表测热敏电阻测量P、N两端的直流电压正常情况丅在310V左右,而且输出的交流电压般不高于200V如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流虑波电路有问题而与功率模块无关;洳果有310V直流输入,而没有低于200V的交流输出或U、V、W三相间输出的电压不均等,则可以判断功率模块有故障并进行更换

2、在未连机的情况丅如何用万用表测热敏电阻的红表笔对P端,用黑表笔对U、V、W三端其正向阻值应相同。如其中任何一项阻值与其它两项不等则可判断功率模块损坏;用黑表笔对N端,红表笔分别对U、V、W三端其每项阻值也应相等,如不等也可判断功率模块损坏并应进行更换

3、如何用万用表测热敏电阻测量P端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧,反向为无穷大如何用万用表测热敏电阻测量N端对U、V、W三端的正向电阻应约为500欧,反向为无穷大,否则判断功率模块损坏并应进行更换

4、判定功率模块好坏时也要对压缩机和驱动电源进行检查。

更换功率模块时切不可將新的模块接近有磁体或带静电的物体,特别是信号端子的插口否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用并且需在功率模块的散热板上涂硅胶,确保固定螺丝紧固好有利于散热。

一、 代表符利用光电输出脉冲处理信号用于控制空调室内机主基板和室外主基板之间嘚线路信号传输,常用型号为用于信号的接收)和TLP371用(用于信号的发射)

二、 故障现象:空调报通讯故障

如何用万用表测热敏电阻选择量程为R*1K欧,测量1、2管脚的电阻值为1K欧3、4管脚的电阻值为无穷大,否则为部件损坏

过流(过热)保护器紧压在压缩机的外壳上(为早期使鼡的压缩机),并与压缩机电路串联能感受到压缩机的外壳和电动机的电流,无论哪一个超过了规定值都会使继电器的触点断开使压縮机停止运转,其发热元件为双金属片和电热丝同时当继电器的电热丝冷却后,双金属片恢复原形使触点闭合.另外还有一种内埋式熱保护继电器,该元件埋在压缩机内部绕组中直接感受压缩机绕组变化,原理同上但主要用于家用空调和三菱重工海尔等机型使用的壓缩机。

二、 故障现象:工作一段时间后压机不工作;

如何用万用表测热敏电阻R×1或R×10端测量热保护器两端的电阻值正常时应该为零,否则已经损坏需要更换

一、 负离子发生器主要是通过发射负离子并使其与空气中的细菌、颗粒、烟尘相结合,达到除菌、清洁空气的效果

二、 故障现象:负离子不工作

1、用负离子检测板放在发生器的前端,当检测到负离子发生器工作时检测板上的灯就会闪烁,证明负離子发生器正常

2、 专用的测电笔,当负离子发生器工作时测电笔中的氖管便会闪烁说明负离子工作正常。

a) 负离子发生器的工作电压为電脑板供给的直流12V或交流220V经升压变压器升压后产生3500V左右的直流电,但是其电流值很少只有几微安左右

b) 打开负离子功能,并且测量负离孓发生器在电脑板上的插接处有12V电压输出但是负离子发生器不工作,说明负离子发生器坏需更换另外当电脑板上没有给负离子发生器嘚12V输出,说明电脑板坏需更换电脑板。

一、 在热泵型空调中其加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式大中型空调则采用電加热管式加热器。

二、 故障现象:电加热器不工作;

三、 常见故障及检测方法:

电热丝断、丝间短路或绝缘损坏等

1、检修时可如何用万鼡表测热敏电阻测试其电阻值若为无穷大则断路,若很小则为短路电加热器的工作一般由芯片控制,发出加热指令当感温包感受到環境温度较低时,开始工作若发出指令电热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障也可能是线路板故障,应如何用万用表测热敏電阻对线路板进行检查看继电器是否有电源输出。

2、绝缘的检查方法:如何用万用表测热敏电阻对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘電阻进行检测其值应大于30兆欧。

一、 代表符号C主要功能为贮存电荷、滤波、移相,主要有压机电容、风机电容和电解电容

二、 故障現象:压机不启动、风机不工作或转速慢;

切断电源,取下连接电容器两端的接线用导体连接电容器的两个接线端进行放电(特别是滤波电容,如电容器不放电带电测量会损坏仪表)。对于风机电容和压机电容放电后如何用万用表测热敏电阻R*1K欧档测量,当表笔刚于电容器两接线端连接时,表针应有较大的摆动尔后慢慢回到接近无穷大的位置。如表针摆动不大说明电容量较小,如表针回不到接近无穷夶的位置说明电容漏电严重,应更换对于电解电容(主要用于变频机和定频机的虑波电容)应采如何用万用表测热敏电阻R*1K欧档进行测量,具体判定方法同上

对于滤波电容,如测量之前电容器不放电带电测量会损坏仪表;并且滤波电容有正负极之分,当维修人员更换電容时不要将正负极搞反否则会造成电容击穿,造成事故

一、 代表符号L,主要用于变频空调器的电源直流电路中结构类似变压器,甴铁芯和绝缘漆包线组成该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后交流成分的电流通过具有电感的電路时,电感有阻碍交流电流流过的作用将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数

二、 故障现象:外机噪音大、不启动、通电跳闸;

1、万用表欧姆档R×1欧测量其绕组,阻值约为1欧姆否则应进行更换。

2、检查外表是否锈蚀或者破损线束任一端与壳体是否相連对地短路。

一、 接收器在空调器中主要用于接收遥控器所发出的各种运转指令再传给电脑板主芯片来控制整机的运行状态。

二、 故障現象:遥控无反映

如何用万用表测热敏电阻测量其2、3脚,当接收头收到信号时两脚间的电压应低于5V,若无信号输入时两脚间的电压應为5V,否则应更换部件

一、空调器的内风扇电机大多采用电容感应式电机,电机有启动和运转两个绕组并且启动绕组串联了一个容量較大的交流电容器。海尔空调的的内外风机电机的调速有两种控制方法一种为可控硅控制,多用于小分体空调;一种为继电器控制多為柜式空调。

二、 故障现象:内风机不转、转速慢、时转时停

由于各种型号电机绕组的阻值及测量端子不同,具体请参照各型号电机的測量方法及参数值

一、 同步电机主要用于窗示与柜式机的导风板导向使用.其工作电压为交流220V,电源由电脑板供给当控制面板送出导風信号后,电脑板上继电器吸合直接提供给同步电机电源,使其进入工作状态

二、 故障现象:导风板无法摆动

一、 三通截止阀安装在室外机组配管中的气管侧。三通截止阀除了二通截止阀的功能外还多了一个维修口,为检修空调提供了方便三通截止阀有两种,一种昰维修口内有气门销的三通截止阀由一条管路连接口、一个调整口和一个维修口组成,四个口都相互垂直若阀杆下移至关闭位置时,配管与室外机组管路断开而阀杆向上旋出至打开位置时,两条连接管路导通与阀门的开关位置无关。

二、 故障现象:系统压力偏低或無压力、制冷制热效果差

三、 常见故障及检测方法:

三通阀多为安装时用力不当造成阀芯损坏及阀丝损坏而导致漏氟,用肥皂水对工艺ロ及阀芯和配管接口处进行检漏,如果有漏点则应更换

一、 气液分离器和压缩机为一体,主要用于将制冷系统制冷剂在回压缩机吸入口时储存系统内的部分制冷剂,防止压机液击或因制冷剂过多而稀释冷冻油并将制冷剂气体、冷冻油充分地输送给压缩机。

二、 故障现象:回气压力过高、压机过热、制冷制热效果差

主要为制冷系统压机产生的机械磨损造成的金属粉末以及管道内的一些焊渣和冷冻油内的汙物对过滤器产生阻塞,造成压缩机回油回气变差压缩机工作温度升高,高压压力偏高易产生过热保护。将系统制冷剂放完以后将气液分离器焊下用四氯化碳、三氯乙烯或RF113进行清洗,堵塞严重时可进行更换

一、 毛细管是制冷系统中的节流装置,材料普遍采用紫铜管3匹匹1.4或1.5mm,2匹匹1.8mm3匹1.8或2.0mm、长度:制冷运行状态下的毛细管长度一般在mm,制热状态时一般为mm

二、 故障现象:制冷、制热效果差,不制冷、鈈制热

三、 常见故障及检测方法:

冰堵、脏堵、油堵、有漏点 ,如果毛细管出现脏堵、冰堵、油堵后从表面上看毛细管部位结霜不化嚴重时制冷效果下降,当出现漏时漏点会有油污。

7805三端集成稳压器

一、端集成稳压器在电脑板上用RG1表示把经过整流电路的不稳定的输出电壓变成稳定的输出电压。

二、 故障现象:整机无电无法启动。

一、 可控硅在电脑板上用SR1和SR2表示主要用于控制室内电机与室外电机的运轉及调整速度,由输入(3、4脚)和输出(1、2)两部分组成并通过3、4脚的脉冲信号导通频率的高低,使1、2脚产生压降的大小来改变电机的運转速度

二、 障现象:内外风机不不工作或开机风机转。

1)、如何用万用表测热敏电阻的R*10K欧档测1、2管脚正反向阻值应为无穷大3、4管脚囸向阻值15K欧姆,反向无穷大否则为不正常需更换;

2)、目测表面是否有开裂现象,如有开裂应更换

一、 冷凝器主要用于使制冷剂与室外空气进行热量交换。

二、 故障现象:制冷、制热效果差;不制冷、不制热;

三、 常见故障及检测方法:

冷凝器常见故障为系统中有异物戓制造产生的堵以及出现漏点另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢,阻碍了热交换当冷凝器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用水或卤素检测仪进行检漏

一、 温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻,当温度变化时热敏电阻阻值也发生变化,温度升高其阻值变小温度降低其组值增大。

二、 故障现象:整机不工作、除霜不尽

三、 常见故障及检测方法:

传感器短路、断路、阻徝发生变化 各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同,如何用万用表测热敏电阻测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻徝进行比较即可如室温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为23和18K欧,管温传感器在25和30摄氏度时的阻值分别为10和8K欧

一、 压缩机排出的制冷剂高压蒸汽流速很高,一般在m/s之间这样就会产生一定的噪音。因此压缩机的高压出气管上通常装有消声器其作用是利用管径的突然变大將噪音反射回压缩机。消声器一般为垂直安装以利于冷冻油的流动。

二、 故障现象:制冷制热效果差

三、 常见故障及检测方法:

主要故障为焊漏对焊接口处进行检查,看是否有油迹如有则需放氟补焊在抽真空定量加氟。

一、 在电脑板上用ZE1表示主要用来起过电压保护。其外形封装主要为片状引线其导电性(电阻)在某一电压范围内随电压的增加而急剧增大。当电网中出现异常高压时压敏电阻阻值變小,击穿短路、电流变大从而烧断保险丝起到保护作用

二、故障现象:整机无电不工作

1)如何用万用表测热敏电阻的R*10K欧档测压敏电阻嘚阻值一般为471K欧姆左右,如导通应更换 ;

2)目测表面是否爆裂如爆裂则应更换。

一、 压缩机为空调制冷系统的核心部件为整个系统提供循环的动力。

二、 故障现象:不启动、不工作通电跳闸、制冷、制热效果差

三、 常见故障及检测方法:绕阻短路、断路、绕阻碰壳体接地、卡缸、抱轴、吸排气阀关闭不严。

将万用表欧姆档放在R×1欧档测量R、S、C三个接线柱之间的阻值,正常情况下R和S两个接线柱之间的阻值为R与C及S与C端子之间绕阻值的和;对于三相交流电源供电的空调如三菱重工海尔三相供电压缩机及海尔分体变频空调三个端子的绕阻值楿等否则应更换压机。(C公共端;R为运转;S为启动)

一、 蒸发器主要用于使制冷剂与室内空气进行热量交换

二、 故障现象:不制冷、鈈制热;制冷、制热效果差

另外,空调有时还会出现以下常见问题我们一起来看看:

1空调电路板电源电路检修方法

空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障可如何用万用表测热敏电阻交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和V電压,若有再如何用万用表测热敏电阻直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位对于后者,说明电路存在短路应如何用萬用表测热敏电阻欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位同时,还可采用分割法来检查如可通过断开变压器初级绕组,通电试機如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路否则,是由于变压器或整流管等有短路现象

2空调电路板感温電路检修方法:

热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高电阻越小,温度越低电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可如何用万用表测热敏电阻欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小说明热敏电阻已损坏。

3涳调电路板继电器电路检修方法

首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声但整机无工作,┅般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后只是部分功能不 正常,就有可能是继电器损坏此时可继续通过听继电器是否吸合声,来判斷继电器是线圈烧坏或是触点粘连继电器线圈烧坏时没有吸合声。继电器还可如何用万用表测热敏电阻 欧姆挡判断好坏断开电源,先測量线圈电阻值正常的电阻值有几百欧姆,若无穷大或为零说明继电器损坏;然后测量触点,如果电阻值为零则表明触点粘连

4空调電路板接收电路检修方法

通电开机,如何用万用表测热敏电阻直流挡测量接收头供电端及信号端对地电压正常值应为供电极+5V电压,信号極电压为+2.5V否则不正常。常见故障有接收头损坏或电容击穿

5空调电路板复位电路检修方法

复位电压是延迟上升的电压,可如何用万用表測热敏电阻直流电压档进行观察如果观察不清楚,还可用示波器检测用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平这就昰复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动则说明复位电路有故障。

6空调电路板晶振电路检修方法

通电开机正常时如何用万用表测热敏电阻测量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V则为电路停振。别处还可通过拆下石英晶振管,如何用万用表测热敏电阻欧姆挡进行判断良好的石英晶振管,如何用万用表测热敏电阻测量应是开路的如果发现短路,则表示晶体已损坏对于开路性故障(断線或震裂),如何用万用表测热敏电阻是无法判断的这时可用替代法检查。

7空调电路板CPU芯片检修方法

因为空调CPU正常工作的必要条件为:電源电压+5V、复位电压、时钟脉冲信号这三个条件缺一不可,否则CPU就不能正常工作所以,可如何用万用表测热敏电阻检测其工作条件的電压若电压值正常,整机不工作即可判断CPU芯片损坏。

点击文档标签更多精品内容等伱发现~

艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司... | 总评分 0.0 | | 浏览量 0

VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP專享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的攵档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP專享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格甴上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的攵档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

故障现象:美的mc-psy18c 电磁炉数码管显礻e04、e05、e06 故障代码

故障电磁炉维修分析:电磁炉出现该故障是表示igbt 温度检测电路中的热敏电阻出现断路、短路、电阻变化因此我们可将故障范围定位在igbt 温度检测电路及主控ic 上。

①断开整机电源将热敏电阻的引线(cn3)从电路板上焊接下来,如何用万用表测热敏电阻的200m 电阻档測量热敏电阻两端的电阻值(常温下电阻值为100k)如所测得电阻值为无穷大或为零,说明热敏电阻内部发生断路或短路现象如果在常温丅测量到的阻值不为100k 或与100k 差别较大,即表示热敏电阻阻值发生了变化(感温性能改变)更换新的同型号规格的热敏电阻即可排除故障如所测得的热敏电阻完好,则故障出在igbt 温度检测电路和单片机(ic1)上