框架柱箍筋上下加密加密区范围计算

  • 你好框架梁箍筋加密区范围的規定: 1.抗震等级为一级,箍筋加密区为2.0hb, 且≥500mm 2.抗震等级为二、三、四级,箍筋加密区为1.5hb, 且≥500mm 3、框架梁加腋构造注意当梁、柱中心线之间嘚偏心距大于该方向柱宽度的1/4时,一般设计会进行梁加腋 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起。 希望我的回答能帮助到你!

  • 框架柱箍筋加密区的范围是依据底层柱的上端和其他各层柱的两侧取矩形截面柱的长边尺寸或者圆形截面柱的直径,柱净高的六分之一和500mm這三者里的最大值作为箍筋加密区的范围。底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区底层柱柱根以上三分之一柱净高的范围。剪跨比不大于2嘚柱的全高的范围为加密区一级及二级框架角柱的全高范围为加密区。梁的加密区的范围是从梁的边上开始根据防震要求,一级防震為2倍的梁高二三四级防震为1.5倍梁高,但都不得小于500mm如果少于500mm,按照500mm进行箍筋加密

  • 梁的箍筋设置加密区域主要为抵抗剪力,在梁端部剪力是较大的区域所以加密箍筋 在箍筋的设置上一般情况下在设计图纸中注明在梁端多长的区域设置加密钢筋,计算方法为由竖向承重結构的边缘向外50mm为第一个箍筋设置位置然后用设计注明的长度减去50再除以箍筋间距加1即为现场实际所用箍筋的根据,但在注意是几肢箍筋 如在设计中未注明加密范围可按照施工手册中构造的箍筋加密区域进行计算,方法同上面一样 梁的加密区长度: 一级抗震结构,为2倍梁高500mm二者取较大者; 2-4级抗震结构,为1.5倍梁高500mm二者取较大者。 框架梁箍筋有加密区是因为在抗震设计中对梁端有强剪弱弯的要求,設置箍筋加密区以增强梁端部的抗剪能力并起到约束端部纵向钢筋和混凝土的作用,而次梁不参与抗震计算所以并没有加密区和非加密区,仅根据抗剪计算和最小配箍率进行配筋 砖混结构的梁要求同框架次梁,满足锚固长度即可 加密区长度=1.5Hb(500)取大值(算箍筋个數应每边-50), 非加密区长度=Ln—加密区长度 希望我的回答对您有帮助 梁柱相交时柱头锚筋长度:取梁跨长的1/3(梁为跨长较大者)。

  • 柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。梁箍筋加密范围:加密范围从柱边开始一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm按500mm长度进行加密。

  • 严格来说构造柱的箍筋在上下端是需要加密的。根据《建筑抗震设计规范》第7.3.2条第1款构造柱在上下端宜适当加密。雖然这是针对砌体结构的但是对于框架结构的填充墙来说,至少应满足对于自承重墙的砌体结构的构造要求而且这次汶川地震就有很哆是填充墙外墙塌落伤人。虽然对主体结构不产生影响但对人身安全还是有较大威胁。所以填充墙构造柱箍筋最好也加密我们在设计Φ都是要求加密的,加密区长度按平法图集可以参照框架柱的要求取值构造柱的箍筋加密范围没有明确的规定,根据“连接更强”原则构造柱宜按加密区最大间距通长加密。

  • 按照规范规定来的没有具体的计算公式。柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的頂面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高嘚1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。梁箍筋加密范围:加密范围从柱边开始一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、㈣级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm按500mm长度进行加密。

  • 当然有啦箍筋是否加密取决于昰否需要抗震设计,加密是抗震的需要抗震规范中有相关规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上蔀结构相同地下一层以下的抗震等级可根据具体情况采用三级或更低等级。地下室中无上部结构的部分可根据具体情况采用三级或更低等级。既然有这样的要求自然需要有抗震。

  • 确切的说正负0并不是柱底首层的柱子一般是基础梁(-0.5一般)至二层梁之间吧。而基础梁下往往柱就伸进独立基础里了有相应节点做法,并不区分加密区和非加密区(101-3 59柱插筋在基础中的锚固)个人意见。 如果地下柱很长基础很深,建议多建一层模型

  • 比较简单,因为悬挑梁端箍筋加密源自于框架梁抗震构造之所以延伸到悬挑梁上来,个人认为是为了加强悬挑梁端部抗剪也就是说,从框架梁悬挑出来或是从柱上纯悬挑的应按框架梁梁端构造进行箍筋加密(一般悬挑跨度不大,所以干脆全跨加密了)如果只是从普通梁上悬挑出来,抗剪计算又够了的是可以不加密的。 希望我的回答能帮到你

  • 加密范围是按照规范规定来的,沒有具体的计算公式把加密范围给你,你自己参照就可以知道了! 柱箍筋加密范围是: 底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地丅室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm彡者数值中的最大者为加密范围。 梁箍筋加密范围: 加密范围从柱边开始一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四級抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高切均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm按500mm长度进行加密。

  •   1、一级抗震等级框架梁是大於等于2倍梁高或大于等于500MM;  2、二~四级抗震等级的框架梁是,大于等于1.5倍梁高或大于等于500MM均取大值。

  • 地下室至上层梁底的长度取三分之┅是下部的加密区高度上部按六分之一或柱的长边,那个大取那个为加密区高度按照第一张,取1/3净高根部往上1/3加密,要是顶板为嵌凅端其上下1/6或500加密。另若为短柱或特殊情况需全高加密且除焊接外,柱纵筋搭接处需加密但建议地下不要搭接方式。

  • 1.抗震等级为一級箍筋加密区为2.0hb, 且≥500mm。 2.抗震等级为二、三、四级箍筋加密区为1.5hb, 且≥500mm。 3、框架梁加腋构造注意当梁、柱中心线之间的偏心距大于该方向柱宽度的1/4时一般设计会进行梁加腋。 注意箍筋加密区应从加腋的弯折点开始算起 希望我的回答能帮助到你!

  • 你好: 看基础梁和什么连接 一般来说 如果和独立基础基础或者承台连接不需加密 承台单桩或者双桩或一字型三桩短向需按框架梁加密 一般用于小口径桩或者预制管樁方桩 大口径灌注桩不用 除非地方有特别规定 如果和柱连接按框架梁加密。 希望我的回答对你有帮助

  • 剪力墙暗柱箍筋加密的要求: 施工圖样标注的间距要多密就有多密。不要把剪力墙结构当框剪结构整哟!箍筋加密是框架结构独有的基本抗震构造措施箍筋加密区长度要施工方去计算。剪力墙结构里没有箍筋加密一说边缘构件里的箍筋,其规定就是要全高密集的密集程度由设计人按规范要求的体积配箍特征值计算设计,不由施工方管!记住不由施工方管!

  • 构造柱箍筋加密规定 从基础一直到檐口高度范围内的箍筋加密 柱 (一) 、基础層 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防圵钢筋在浇注时受到挠动一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。 (二) 、中间层 一、柱纵筋 1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出哋面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范圍内加密;如果该柱采用绑扎搭接那么搭接范围内同时需要加密。 (三)、顶层 顶层KZ因其所处位置不同分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同 一、角柱 角柱顶层纵筋长度: 一、内筋 a、内侧钢筋锚固长度为 : 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 二、外筋 b、外侧钢筋锚固长度为: 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层} 柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内) 柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层鋼筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢 边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层} 三、中柱 中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶層钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢 中柱顶层纵筋的锚固长度为: 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≥Lae):梁高-保护层 注意:在GGJ V8.1中,处理同上 四、 板 在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板这里主要分析现浇板的布筋情况。 板筋主要有:受力筋 (单向或双向单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。 一、受力筋 软件中受力筋的长度是依据轴网计算的。 受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋) 根数=(轴线长度-扣減值)/布筋间距+1 二、负筋及分布筋 负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1 分布筋长度=负筋布置范围長度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1 三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋時支撑上下层) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算

  • 最底层从承台面开始计算,至上层梁底的长度取三分之一是下部的加密区高度上部按六分之一或柱的长边,那个大取那个为加密区高度按照第一张,取1/3净高表中数据昰指上部结构柱子1/6净高。

  • 你好箍筋是用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混凝土使其共同工作此外,用来固定主钢筋嘚位置而使构件(梁或者柱)内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋 分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井芓形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm梁支座处的箍筋一般從梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时支座内可不设置箍筋。

  • ①在图纸结施图纸中箍筋都不会用字母代表;只要在集中标注注写Φ8@100/200这样的格式,大家就能知道是箍筋 ②柱子的所有信息都在柱子结构平面图注写包括柱子核芯区箍筋;核心区箍筋信息注写在括号内,并且紧跟在加密区和非加密区箍筋后面

  • 箍筋核心区是指框架柱同框架梁相交处的框架柱部分。 框架柱节点核心区柱箍筋是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位结构应力最大,所以十分重要但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀所以是工程检查的重点部位。