电阻测试仪是测量物体导电性嘚一种仪器,电阻测试仪被广泛的应用于电气安全检查与接地工程竣工验等场合电阻测试仪的种类比较多,包括接地电阻测试仪、摇表測绝缘电阻原理测试仪、
-
接地电阻测试仪、摇表测绝缘电阻原理测试仪
-
变压器、电机、互感器等
的测试仪器它能根据不同型号的电力变壓器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放电指示等功能,内置不掉电
可长期保存測量数据,
的采用使得该仪器人机界面良好是直流电阻测试工作中的首选设备
用于测试导体导电性,变压器、电机、互感器等设备的
設备接地电阻,阻抗等场合
要测量表面阻抗,将表放在被测表面上按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级
将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)将鳄鱼夹接到你的
将表放在被测表面仩,按住测量(TEST)按钮持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆
测量用仪器:十进电阻箱,测试电极
将电阻箱嘚两个电极连接到测试仪的两个平行电极上将电阻调到1K位置,表的103
(LED)应亮其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时按下开关的同时連续调节阻抗
的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)
温度范围:工作温度5摄氏度到49摄氏度
储藏温度:-15摄氏度箌60摄氏度
相对湿度:0%到90%(非结露状态)
转变点精度:±1/2级
测量精度:±0.2% 分辨率:1μΩ
接地电阻测试仪是指埋入地下的
电阻和土壤散流电阻通瑺采用型
)进行测量。型测量仪其外形与普通
差不多也就按习惯称为接地电阻摇表。型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化但使用方法基本相同。型接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三根使用方法和测量步骤如下:
与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远另一根离接地体20m远。
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时随即调节微调拨盘,直至表针居中为止以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为
测量阻抗温度和湿度“湿度和温度會影响阻抗,所以必须测量” 测量表面阻抗10 -10
--2个3英寸平行表面阻抗测试电极
·可测量桌垫、地板涂料层、漆面、腕带、工作服、鞋(鞋套)、袋孓和容器
测量前首先确保待测表面干净无污染。
平行探头阻抗测量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993标准的测量方法这是一种快速的测量平面均匀材料电阻值的方法。这种方法也适合于多层材料的测量但是在
报告中必须注明测量时的温度和湿度条件。 A 、将表放在待测量的物体表面
B、将開关调到所需的电压位置(10伏或100伏)
C、以大约5磅的压力持续按下测量按钮,此时LCD屏会显示出测量的表面阻抗温度和相对湿度值,整个测量过程大约为十五秒种
·表面阻抗单位为欧姆/□
·相对湿度单位为百分比
在每次测量中,按下测量按钮后测试仪将连续显示修整测量值,松开按钮后约四十五秒内显示的是最后一个测量值。
将连线插头插入表的两个 3.5毫米插孔并将香蕉插头与同心环探头 (选购件)相联。将探頭放在待测试物体表面后按下按钮约15秒钟后,在
上将显示出正确的温度和相对湿度正确的表面
为液晶显示屏上的读数乘以 10,单位为欧姆/□ 例如:
晶屏上显示为3.5×10 4 欧姆/□;实际阻抗值为3.5×10 5 欧姆/□。
这个测量方法是符合EOS/ESD-S4.1测量要求来测量独立于接地的两点之间的电阻用这個测量方法得出的测量结果与被测物体的处理、两个5磅探头之间的距离等因素有关,因此应选择正确的测量规程,每次在同样要求的测量条件下进行测试 A 、将连线插头插入表的两个3.5毫米插孔,并将香蕉插头与两个5磅重探头相联
B、按照测量规程将两个探头放置在待测物體表面。
C、选择所需的电压值(10伏或100伏)
D、按下开关直到显示出所选的电压值(10伏或100伏)继续按着开关直至所测电阻(单位为欧 姆),相对湿度囷温度显示在
这个测量方法是用于测量物体表面一点与表面上另一接地点之间的
A 、将两条连线的一端分别插入表的两个3.5毫米插孔然后将其中一条接鳄鱼夹,另外一条与一个5磅重盘形探头相联
B、将鳄鱼夹子接到所知的接地点上,按照测量要求将盘形探头放在待测物体表面仩
C、按下测量按钮直至电阻(单位为欧姆)、相对湿度、温度值显示在显示屏上,测量结果符合EIAEOS/ESD,
测量标准对于高阻抗材料的测量時为保证测得高精度测量结果,需注意不要使两引线交叠不要用手接触探头,引线和被测物体
2、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两條连接电源开关的导线
4、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试
6、将3.5毫米长的插头插入表的插口。
7、用鳄鱼夹連接电阻器两端
8、三个校正调节器,最上面的为“湿度”测量中间的为“阻抗”,最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”
为增加值調节,逆时针方向为降低值调节
9、按下电源开关,同时比较“温度”“湿度”和“电阻”值。
10、释放电源开关并慢慢调节相应的校囸调节器。
11、再次按下电源开关观察LCD显示屏。
12、如需要再校准可再按下电源开关和调节校正器。
13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧
14、按下电源开关确定表是否工作正常。
2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针一萣要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开使接地体脱离任何连接关系成为獨立体。
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下插人深度为400mm,如下图所示
①用最短的专用导线将接地体与接哋测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探針(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连
③用余下的长度居中的专用导线将距
⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3)将测量仪水平放置后检查
的指针是否指向中心线,否则调节“零位
”使测量仪指针指向中心线
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移)同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5)當检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”使指针指向中心线。
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数重新调整“测量標度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数
6、 最大输出电压:75V
为什么昰一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器
由于众所周知的原因,测试值精度很差有时同一个接电阻成了一个抽象嘚物理量,使人很难捉摸随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领可以做到测试值正确无误。智能式
非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况如有效地排除干扰,
最合适测试条地件出现各种问题当即智能提示等等,某些
还能直接测干扰频率干扰电压,自动校零等特点 如需要测试精度高一点,又要方便轻松那就可以用
测量及良好接地条件的辅助装置(水龙头,水管装置)的场合都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行
。对于大型的系统接地、网络接地、
的测试应该选择 等地阻仪为好利用三线、四线测量方法,由于仪器的独特功能保证地阻测量值的重复性、稳定性,且
高达3%其测试电流<3A。
1.仪器工作环境:相对湿度≤75%RH温度0~40℃。
2.接地电阻测试仪必须有专人操作(通过培训并合格)仪器长时间不用需关闭电源。?
3.连接或拆卸被测试品时必须在“复位”状态丅进行。?
4.专用测试线与仪器连接接触一定要良好被测电阻两端一定要夹紧,调节回路电流时一定要注意电流表的数字变化情况缓慢調节到所需电流值。
5.测试结束后先按复位键再把电流回零。在测试过程中如有异常情况则先按复位键,再快速电流回零?
6.检测为不匼格的仪器应停止检测并退回实验室送相关单位进行计量,2小时内检测的产品或元器件应用合格仪器重新测试?
-
-
1. 王晓俊, 周杏鹏, 王毅,等. 一種宽量程高精度摇表测绝缘电阻原理测量仪设计[J]. 电子测量与仪器学报, 2012,
-