中国移动通信集团设计院有限公司电源所高级工程师彭广香在通信储能专场,发表了题为“数据中心UPS电池削峰填谷应用探讨”的精彩演讲

彭广香:我演讲的题目是“数据中心UPS電池削峰填谷应用探讨”,我们当时想做数据中心的储能进行了招标,目前项目尚未有进展从发展来看,我认为IDC未来会有持续高的增長由于物联网、信息化的设备是5G的建设和AI的到来,它有加速的过程目前我认为社会信息化远远没有完成,不到1%我们目前信息化更多嘚是人与人之间交互的信息化。对于社会来说企业生产的各个流程、社会交通、市政等信息化尚未完成。这需要依赖于两个东西:

一是基础网络的建设NB和5G站点,从国内大规划来看2020年左右会启动建设它会推动物联网的进度和进程,最终导致IDC建设量的增长

这两年很多企業会关注IDC储能,主要原因是IDC负荷基数很大小的IDC是几百K到几千K千瓦,大数据中心达到10-20万千瓦储能这对储能系统来说非常有好处。这是北京峰谷电价差平时峰谷是1元以上,在全国算是很高的7、8月份会有尖峰,这三个小时大概是1.547元左右电价对于做储能来说非常有诱惑力,能比较快速回收成本相对来说北京的土地比较紧张,不一定有土地建设储能系统一旦能建设,其投资回收期比较短按这种方式计算,1千瓦储能电池每天可以收回0.91元综合利用效率按90%计算,每年收益达到333元如果成本是1.5元,不到5年就能收回

用了电价政策,有没有产品支撑主要集中两种电池:

一是铅炭电池,60%的时候循环寿命达到4000次左右。目前不是谁都能做出来我们看到实际做测试的结果,确实能达到这样的水平铅炭电池跟普通铅酸电池的区别在负极加了炭,加了工艺特性比较好的解决了寿命问题。普通的电池在200-300次的寿命基站有很多电池,为什么电池不拿出来做储能我们基站买的电池,循环寿命在100-150次水平这种电池无法做循环使用。充电接受能力比普通電池有所提升相对来说可以快速充电。

二是锂电池这些年成本上升比较快,现在有大量生产能力工艺比较好的可以做到0.7元一瓦时内。我说的是品质较好的电池而不是很差的电池。大部分电池都在0.7元左右成本是没问题的。市面上8、9毛钱可以买到我说的是基于长寿命电池的产品品质。从测试来看存储电池,2000次以上循环寿命是没问题的长循环寿命是锂电池的基本特点,这决定了它在储能这一块未来可能会占比较重要的地位。最终要结合其产品价格从现在来看降到1元每瓦时没有太大的问题。

这是国家大课题:国家重点研发计划項目:100MWh级新型锂电池规模储能技术开发及应用

本项目以开发长寿命、低成本、高安全、高转换效率新型锂电池及模块为目标,以“新型鋰离子储能电池材料和单体设计与制造à模块设计与制造à寿命衰减研究分析à安全性评测及提升à系统集成应用à大规模示范验证”为研究主线,实施新型锂离子电池规模储能技术及应用的共性技术研发在掌握高品质电池研制技术的同时,实现电池可经济化大规模量产可大規模系统集成、可规模化应用、可客观量化评价,引领和推动锂电池储能产业发展、大规模应用推广

能否达成目标,锂离子电池在充放電速率0.5C以上充放电深度在90%DOD以上时,循环寿命大于10,000次服役预期寿命大于15年,预期成本低于1500元/kWh系统规模不低于100MWh。

目前比较流行的方式是IDC偠配很多UPS不间断电源。不间断电源本来要配电池能否在这个环节做储能,能做但也是有问题的。有独立充电整流器的UPS我们平常画圖直接画UPS,连接电池实际上电池跟UPS连的时候,里面有一定的电路对于外部来说,直接是电池连UPS从内部来说有不同的。这种有独立的充电器给电池充电放电时有电压调整,再给负载供电典型产品是工频机,如果要做储能比较好的方式是一部分用市电,一部分用电池这对铅炭电池来说比较重要,大电流特性不太好所以希望小电流放电,可以释放出更大的容量(左图)这个形式可以比较好的适應供电模式,目前产品无法控制市电和电池的供电比例我们平时的UPS做放电测试时,我们有这个功能做电池放电测试但无法控制电池的市电和供电比例。

没有独立充电整流器UPS电池直接连到UPS内部,有充电降压的电压变换、电压提升这是双向的。典型产品是高频机它没囿独立的充电整流器,这是共用的对电压调整放电,不能实现市电和电池的混合供电模式要么是电池放电,要么是市电供电这是可鉯改的,我们了解到目前有些市场在做改进目前的方案是给它单独的充电回路,通过升压器放电现在的高频机要做一定的改造,首先從硬件上改造软件也需要改造。软件是市电主供模式电池和市电混合供电的模式,需要做控制策略目前的设备不支持我们主动控制咜。

从目前采购的产品来看工频机非常少。中国移动去年采购时明确没有工频机的采购需求只有高频机和模块机。

模块化UPS目前数据Φ心用模块化UPS比较多。模块化UPS里电路跟高频机一样,它也是高频UPS只不过变成模块化。单个模块看无法形成市电+电池放电的混合供电模式。从整个系统来看是可以实现的它可以设定每个模块处于市电工作模块还是电池放电工作状态,这是可以设定的有了这个,它可鉯实现混合供电(见PPT)这可以形成供电输出,下面由电池对模块放电对负载输出。这几个模块会组成一个系统对负载实行联合供电。这种至少解决了混合供电的模式问题存在的问题是只能根据模块的比例设定电池的放电比例。比如10个模块电池供电功率比只能是十汾之一、十分之二、十分之三的模式,不能设定为12%、13%

基于这种方式,一般200KVA UPS输出180千瓦最大容量,按90%是120千瓦的容量按高功率电池配,需偠配56.7千瓦时的高功率电池按采购价格计算是比较低的,价格比传统的10小时Ah计算的价格好大概花2万元。如果按铅炭电池配大概需要50Ah,儲能系统投资是21.6万跟原来相比,增长的投资是18.9万元基于这个投资计算回报率。

可以放电容量按照50%计算,250Ah对应容量是150千瓦,充电损耗是17度收益大概是7、8月份,其他月份比较低综合下来一年的收益是4.22万,投资回收期4.5年对应4.5年60%DOD,跑了159次循环实际上配500Ah电池,可以把電池放电容量稍微提高一些跑到60%DOD,这对投资回收期有好处电池跑到60%时,剩余容量即使最后只有80%相当于400Ah,还是可以满足我们的负载放電要求另一个考虑是我们的数据中心在非常长的时间里,难以到额定负荷我们设定200K UPS,实际上5、6年内无法到达这个数我们可以按照60%DOD做充换电循环。

按照60%DOD计算投资回收期是3.7年,对于60%DOD循环次数是1336次电池性能基本持平。这是电价差比较大的江苏大部分是8毛钱电价差,除鉯0.8大概5年才能收回投资。投资回收期比这个更长电池买回来后,安装、使用、上负载需要有时间大概需要3-6个月。上负载后它是负荷增长,有些机房开始的负荷率非常低无法达到循环容量。即使60%DOD放出144kWh,kWh除以8小时不到20千瓦,相当于我的负荷率是15%内可以做60%DOD的充放電。

测算锂电池15分钟的高功率电池容量是10.7千瓦时。我们按锂电池是铅酸电池的体积密度的一半基本可以配2倍,不增长电池占地面积其价格比较高,2.2元一瓦时需要增长22.29万,基于此算锂电池投资回报

可放电功率,按53.71kWIT负荷率100%,剩余56.71kW相当于我们拿出50%容量做DOD循环。这样嘚情况下做计算锂电池的供电特性非常好,可以快充快放中午有3小时,晚上充满电后上午放完,中午充上下午再放电,可以做两佽循环我计算锂电池的价格比较高,做两次循环比较有经济价值根据这个计算,分为7月和8月计算出投资回收期需要8年时间。

我们考慮IT负荷率只有40%很长时间我们的IT设备负荷率不会特别高,我们拿出比较多的容量做循环投资回收期可以压缩到5.5年的水平。总的来看锂電回收期比铅酸、铅炭低一些,有些公司在1.5-1.7元就能做下来

大家说铅炭电池做储能,从更大的层面考虑未来未必会用UPS供电,它只是备用保证设备不间断的手段。从现在数据中心的发展来看大部分数据中心开始考虑用设备直供的方式供电。如果我们做不间断电源不用咜供电的方式,我们的效率会提升这一块的效益池是IT运营要考虑的。

UPS储能有一定的价值但也存在一定的问题:

第一,铅炭电池是铅酸體系的电池万一停电,铅酸电池在粗放电时会有陡电压价不同放电的电压降曲线,我们有一个机房发生过这种情况粗放电时,电压陡降得太低导致低于电压,使得ICT设备宕机粗放电超出设备的接受能力便会有这种风险。

第二这需要充放电软件控制,软件系统肯定會存在死机的可能这是一个风险点。现在的智能驾驶汽车软件死机、操作系统死机的问题是不好解决的问题。任何操作系统都存在死機的可能死机时,控制策略是什么

第三,UPS是ICT设备供电最后的保障你在上面做措施、改动,对供电保障是有伤害的这是作为运营方會考虑的。

第四锂电池,我们在基站用了大量的锂电池我们评估锂电池和铅酸电池着火的可能性相当。最大的问题是万一着火了怎么辦我们最近想在机房做锂电的项目,着火了怎么办锂电池一旦着火,据我们了解的情况是没有特别有效的方式及时灭火现在看比较囿效的方式,第一种是沙土掩埋这在机房是不可能的;第二种方式是大量的水,浸没式的方式万一着火,其风险非常大没有比较有效的措施。如果大规模上锂电池风险更不好控制。

第五铅炭电池的寿命问题,我们看到4000次、5000次的试验结果这是实验室的数据,真正使用是怎样的我们还不知道。我们很高兴看到比较优秀的做铅炭电池的储能系统它确实在全国做了几十套系统,运行得挺好的

第六,这种项目建设时一般来说不会直接买设备,如果我把铅炭设备买回来后自己运营,风险非常大一旦承受不了,风险由我承担我唏望你不要把电池卖给我,我买循环次数或者容量这是建设方更容易接受的方式。

第七如果我们再考虑数据中心的市电直供的架构,儲能方式效率会大打折扣

第八,我们没有考虑投资回收回收周期长,有风险

第一,数据中心UPS储能技术方案具备经济性的条件比较苛刻可以做,但要考虑好才能做

第二,UPS储能不利于供电安全一定的降低IDC供电安全性。

第三储能UPS对于负荷管理的要求提高了,开始小后面大,储能系统的运行规则、充放电设置、放电比例都需要调整不是装完后就可以不管,这提高了管理要求

第四,考虑供电方的架构效能其经济性会大打折扣。个人比较看好低压侧并联的储能系统的发展并联系统是提高整个系统安全性的方式,它是传统的储能+PCS並网的方式可以做IDC储能,希望大家综合考虑各方面的因素慎重选择。谢谢大家!

(本文根据现场录音整理未经本人审核)