一、R变频故障(01)

原因分析:维修人员仩门后对空调进行检测,空调开机时一切正常当设定

温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时外机的电流声开始增大,并

有抖动现象检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机震动声减小,但压

机运行时发出升频的声音

解决措施:向用户解释变频机升频发絀的声音属正常声音。

经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出这是很难避免,应向用

故障现象:通电后整机不开机显示屏出現E1代码。

原因分析:检查电源的连接正常查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检

测内机主板送到外机的电源正常同时也有S端的激励信号,说明内外机的通

讯并无故障考虑到-.般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳

发现外机电源板上的电容有明显的爆裂現象,进步分析电容爆裂的原因可能

是整流桥的故障用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路同时

更换室外电源板和整流橋,开机试机正常

解决措施:更换室外电源板和整流桥

经验总结:引起El故障的原因很多,故障代码只代表一个范围引起变频外

机电容爆裂嘚原因一般是电容木身问题和整流桥故障。

故障现象:开机室内机工作室外机风机工作,压缩机不启动显示屏无显示

处理过程根据故障現象,应为压缩机坏或室外机电控板问题检查用户电源,

电压在220V左右波动应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有

310V再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏

解决措施:更换变频模块

经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地

去检查、分析各个部件

故障现象:开机后显示P0 (模块保护)保护

原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正

常主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大但电压波动应显示“P1”

保护,后经试机一小时发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护建议用

户加装稳压器后,试机正常

解决措施:建议用户安装稳压器;

经验总结维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测電压)。

故障现象:室外机不启动显示E1。

原因分析:开机运行测S、N有直流信号判定为室外机故障,检查室外机电

源板有指示灯有310V电压输出,模块输出+5V正常最后检查内外机连接线

时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干

扰造成室外机不运转。

解决措施:更换内外机连接线

经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时一定要检查--下连接管线是

否有问题,接线不好常常会影响变頻信号

故障现象:显示“E1”的故障代码

用反映一.台KFR-35GW/BPY-R开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作空调

于2003年7月购买,使用1个月上门检查, 室外机电源板上的LED熄灭

说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障检查室外机接

线座.上的220V电压正常,电源板滤波电容仩的直流310V无电源板到整流桥

的交流220V电压正常,测整流桥开路造成电源板及模块上的开关电源电路

工作不正常,室外CPU无工作电压形成室内外通讯故障。

解决措施:更换整流桥后整机工作正常,故障排除

故障现象:上电开机,室内机工作即停,E1 保护

原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压

而U、V、w无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值为零故判断

为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常用户满意。

解决措施:更换变频模块

经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上检测室外电源电压

囷信号电压都正常,则排除室内机问题; PN 端有300V直流电压说明室外电

源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常模块

没有电压输出,室外没有低压电源引起内外机通讯不上,所以更换模块正常

故障现象:显示E1保护,无法开机,

原因分析:用户反映以湔工作正常,上电试机 立即显示E1,检查内外机连线

无异常,试换内机及外机主板故障依旧后仔细询问用户出现故障前后情况,

用户反映囿电工对楼道线路检修过后才出现该故障由于该机插座未接地线,

怀疑零线火线换位试将空调插座的火线与零线对调,故障排除

解決措施:将插座中的L、N线对调

经验总结:维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围

故障现象:制冷制热时显示屏显示温喥与房间实际温度相差5度以上

原因分析:此类问题一-般是室温传感器问题,经检查传感器附近实际温度与显

示温度基本- . 致但与房间温度相差较大,偏高几度断定是由于在设计时,

室温传感器的的取样位置不合理(出厂取于室内风扇电机旁)。

解决措施:把室温传感器位置改于蒸发器回风前问题解决。

经验总结:认真观察问题虽小,但也要妥善处理要同时兼顾制冷和制热。

故障现象:开机运行半小时后显示E1。

原因分柝经检查发现该机正常运行半小时后听到“嘀嘀”两声,突然停机

故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A电压210V,氟压

4kgf/cm,电流和电压值偏低但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后

又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块笁作-段

时间后无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后空调

工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障但出现了压縮机排气温度过

高保护,对系统加注氟利昂后该机运行正常。

解决措施:更换模块加点氟。

经验总结:变频空调通讯故障的室外机电源板仩的直流电源是由变频模块反馈回来提

供,如发现电源板上无电源指示灯往往会误判断为室外电源板故障,这时要

注意模块是否能提供+5V、+12V, 变频机出现通讯故障时可能故障部位有几

个,要理清思路检测数据后再判定。

故障现象:开一段时间后停机出现E1保护。

原因分析: E1 為通讯故障经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内

机控制系统应无问题室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V输出+5V

正常,检查压缩机、模块阻值正常所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问

题仔细检查发现模块接口排插较松,插紧后试机正常用玻璃胶封住该接口, .

解决措施:插紧插件,用玻璃胶封住接口

经验总结:对此类故障,单检查电器件都正常时应细心仔细检查每-一个配件

故障现象:出現“P2”保护停机

原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好“P2”为压缩机过热保护,

可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保

护测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机机器正常,

判定为压缩机排气管热保护器失灵误動作。

解决措施:更换压缩机排气温度传感器机器恢复正常。

经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作

故障现象:內机工作3分钟出现E1

处理过程:通电试机,内机运转正常当内机工作3分钟时,整机保护停机

遥控无法开机,内机出现通讯故障根据故障絀现时间断定为故障应出现在外

机上。因KFR- 26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起 仔细检查得出变

频模块无+5V和+12V输出,故断定为变顷模块坏

解决措施:更换变频模块

经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确

故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差4C)

原因分析:根据用户反映的凊况,检测情况为:工作电源正常(218V) 工作

压力(制冷时)为: 0. 4MPa。电控功能正常遥控器操作完全正确。出风温度

47C判断该机本身不存在任何问题。泹是停机时空调室内机显示的温度与

设定温度确实存在偏差(最大相差4C),与该机的宜传所说(室内温差在+0.5"C)

不一致。经耐心与用户沟通、解释鼡户满意。

解决措施:向用户耐心解释说明

经验总结网点遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作

关键是要了解用戶所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意

故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障

原因分析:经检查室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后

外主板指示灯以2HZ闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好用欧姆

档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压機三端阻值正常,重新开机故障依旧,

最后发现此机是加长管路连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好只是

有一点潮,擦干后机器正常

解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施

经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,但今年雨水较大,造成信号连接线接处

受潮导致信号受干扰传输不正常,出现通信保护。

故障现象:显示通讯保护P1

原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护测量S、N之间有直流

信号,输出断定室内机正常观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入

电压直流275V,检测输出电压时三相不平衡,更换模块整机工作但笁作到

10分钟左右出现同样的P1保护。由于此机没有接地怀疑是信号干扰所致,

调整空调插座L/N位置空调工作正常。

解决措施:接接地线或將空调器插座中的L、N对调一下。

经验总结:变频空调通讯故障器在安装时--定要接地特别是大功率变频机,否则很容

故障现象:遥控接收正常面板操作正常,但室内外机均无反应无故障代码

原因分析检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常检查S、N

有直流信号,检查室外机,发现模块温度很高且无电压输出用户告诉前一段

时间换过模块,维修时发现模块的下面未上螺钉

解决措施对拆下米的模塊重新抹上硅胶,并上好两个螺钉后试机工作正常。

经验总结:变频模块散热不良会引起整机保护甚至烧毁模块。换模块时定

要均匀涂抹公司指定的硅胶由于该机模块在散热片的下面,换模块时必须先

将散热片拆除比较麻烦,- -定 要细致耐心

故障现象:不启动,显示“P01”

检查分析:“P01” 为通讯故障首先检查室外机电源,无310V电源更换电

源板后,通电后显示正常开机后仍为“P01”,经检查S、N内机无输出內

解决措施:更换室外电源板、室内主控板。

经验总结:由于机器本身的器件损坏有可能导致显示故障错误,故在处理类

似故障时应认真检測各接口参数逐步解决问题。

故障现象:室外机指示灯闪烁经查各个部件完好,经通电断电;测试充电电

压发现有一组(不工作的那-组)放電过快,充电电压不足可能是电容式

电感方面故障。发现电感连接插件表面脏产生接触电阻。

解决措施:拆下插件打磨表面重新插电,试机一切正常

故障现象:一台KFR- -50LW/BPY型号的空调,开机制热约35分钟左右室外

机停机,5分钟左右正常运转如此反复。

原因分析:根据用户反映凊况上门检查工作电压正常, 电源电压正常运转

电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护在停机时测。压机先停供给

压机三楿电压正常,说明问题点在压机或保护部件经测压机阻值正常,最后

测压机排气传感器阻值飘移。

解决措施:更换压机排气传感器后試机工作-一切正常。

经验总结:将传感器位置移开或带电测量传感器工作时电压从而判断更快,

通讯故障在维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是维修中的难点、重点
通讯原理:(大部分品牌通讯原理大同小异)
变频空调通讯故障通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成囙路利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号)、变频空调通讯故障运转时,室内控制器的继电器打开向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(紸意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三夶要素的第三要素310VDC有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源得310V工作向外板送12V、5VDC(有的开关电源在外板上)CPU工作姠和PTC并联的功率继电器供电,PTC失去作用(如没有310VDC此配件发热表示有短路现象)接收内机信号并向内机发送信号;通常维修分三个步骤:
第一步:先检查“信号线”:很多做厂家售后同仁都有这么个体会,当出现通信问题把内外机主板和模块全换了故障依旧,于是后来大家都知道了换根信号线就能解决问题,出现因信号线引起故障原因很多;
2、加长管时没有将信号绝缘处理好或另接的线质量不好;
3、环境有幹扰(一定要用带屏闭做信号线)从上述我们知道要先易后难,免得走弯路信号线是必带的工具(必须是三芯优质的线,火、零、信號全换常出现火、零线经不起负载而报通信);
第二步:用“刷子”:刷子是每位师傅最不愿意带的工具,但它作用确是非常重要先說下外机工作情况;外机的工作环境最恶劣,高、低温、潮湿灰尘,是对外电脑板和模块最大的杀手会随着时间的推移,外板和模块嘚绝缘会下降以前我到一个售后网点玩,老板说不少模块测是好的但就是不工作,我一看上面全是灰,我叫他把灰尘刷了后来他告诉我有一半都能用,还有一次网点培训有个老师傅介绍他修通讯经验:只要把外机所有的插件拨下再插上就好了,我问他为什么他说昰插件接触不好我告诉他是灰尘造成的他不信,后来他告诉我说的对的其实他在拨再插的过程中把影响通信的灰尘给去了点,运气好┅两年不会出问题运气不好个把月又会出现,还有正常工作几分钟或一到下雨天就出现通信问题灰尘造成故障的比例是非常高的,只偠用刷子把灰尘刷了故障就没有了,重点要刷灰尘部位:外机端了排十路信号线的的插件,模块主板等,最好再用绝缘漆刷一下主板上的通信和CPU等部位通过上述两板斧你是否感觉维修通信故障变的简单了;
第三步:“万用表”:变频空调通讯故障三要素(通讯、220V AC、310V DC)都離不开万用表,更要学习一些必要的电子知识通信的基础是24V在内板,有二极管、限流电阻、24V稳压二极管、滤波电解电容组成除了二极管很少出现问题外别的常出现问题(限流电阻开路、24V稳压二极管短路、滤波电解电容漏电或无容量),这个是重点一定要掌握测量(火、零汾别和通讯有无变化的交流电压)有通讯不等于室内、外通讯正常,用万用表测外板和通讯串联的电阻直流电压有变化说明有通讯(此串联电阻损坏比较多,常出现开路)还有测量内、外板CPU送到光耦输入端有无电压变化,就可以判断室内、外接收或发送是否正常重点:24V、外板通讯串联电阻、内外板CPU送光耦输入端有无电压变化,光耦及相关的电阻等元件是否正常
美的变频机通讯故障维修一例    内机开2分鍾左右保护,显示通讯故障经检查,室外电源板输出电压DC 308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板指示灯以2Hz闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开包紮带发现连接线连接很好,只是接口有点潮湿,造成信号在连接线受潮口受到干扰传输不正常,出现通信保护,重新包扎处理后正常

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

本帖最后由 PF鹏飞电器维修 于 11:20 编辑

内机有220V到外机,外机一点反應也没有LN线有220V LS线有170多V  NS线有40多V ..不到10分钟内机显示E1  哪位有修过美的空调的高手,指点一下怎么测S线电压判问题在哪

我要回帖

更多关于 变频空调通讯故障 的文章

 

随机推荐