高压开关动高压开关特性测试仪使用说明的使用方法是什么?

感谢您购买本公司在您初次使鼡该产品前,请您详细地阅读本使用说明书将可帮助您熟练地使用本仪器。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络我们会尽快给您答复。 注 意 事 项一、概述 1 二、特点及主要功能 1 三、技术指标 3 1.主要技术参数 3 2.常规试驗测试 3 3.重合闸试验测试 5 4.低电压试验测试 5 四、仪器外观及面板介绍 6 五、接线方式介绍 7 1.断口接线说明 7 2.速度传感器安装说明 8 3.控制线接線说明 10 六、速度定义说明 12 1.几种基本的速度定义方式 12 2.几种常用开关的速度定义 13 七、仪器软件操作说明 16 1.主界面介绍 16 2.常规试验操作 16 3.重匼闸试验操作 21 4.低电压试验操作 23 5.历史数据管理 26 6.系统参数设置 27 八、上位机软件操作说明 高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃臸整个电网因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复雜、测试精度低等缺点,为了解决这些问题我们开发了RTKC-8B型高压开关动高压开关特性测试仪使用说明。 二、特点及主要功能 1. 10寸平板电脑远程同步界面控制 配置10寸平板电脑(可选配其它笔记本)Windows XP/Windows 7操作系统,通过USB转RS232接口同步仪器界面远程进行操作控制仪器、可导出试验数据; 2.超大水晶触摸彩屏、高速热敏打印机 5.7寸640×480彩色触摸屏,人性化交互式水晶界面,图文显示界面直观,便于现场人员操作和使用; 高速热敏打印机方便现场打印试验数据和曲线; 3. 超强集成性能直流电源 集成操作电源,无须现场二次电源现场使用更加方便快捷; 电源电压30V~300V可调,电流20A连续工作时间3s; 4.三种试验完美实现 (1)常规试验,测出开关的合分闸时间、弹跳时间、同期时间;测出开关的刚合分速度、最大速度、平均速度、开距、超程等速度数据; (2)重合闸试验,测出开关重合闸的分合、合分、分合分的时间数据; (3)低电压试验,测絀合分线圈的电压动作值,电源电压可连续调节; 5.三种合分闸控制方式 (1)支持内同步方式控制内部电源输出直流电压给合、分闸线圈; (2)支持外同步方式控制,外部电源提供电压给合、分闸线圈; (3)支持空节点同步方式控制开关自身电源提供电压给合、分闸线圈,内部提供两路无源空接点; 6.具有录波功能 可对应时间坐标显示断口状态—时间曲线、行程—时间(S-t)曲线、线圈电流—时间(I-t)曲线有利于对开关机构故障的准确判断。 7.大容量存储器支持U盘内置或外置 带4G容量的U盘,可海量存储现场数据U盘可选内置方式或外置方式;仪器具有1个标准USB接口,易导出试验数据;U盘外置方式下用于插U盘U盘内置方式下,直接连接PC机; 8.同测6路断口1路速度1路电流 可测試6断口数据内部抗干扰电路可以抵御现场感应的10kV高压; 可测试1路速度,配备直线传感器、角速度等传感器几乎涵盖所有型号开关的测試; 在内同步方式时,可测试1路通过合、分闸线圈的电流; 9.配备PC机上层软件 PC机上层软件既能远程控制仪器、导出试验数据也能管理分析试验数据、生成试验报告、导出EXCEL数据等; 10.内置抗干扰电路 内部抗干扰电路可以满足500kV变电站内可靠使用,保护电路能保证仪器及人员安铨、仪器并能稳定、准确测试; 11.防尘塑料密封箱防尘、防水、防腐塑料密封箱.0%读数±0.05 ; (2)行程测试范围:6mm~400mm; (3)行程最小分辨率:0.1mm;测试准确度为:±1.0%读数±0.1mm; (4)时间测试范围:10ms~15s (5)时间分辨率:0.1ms;时间测试准确度为:±0.5%读数±0.2ms; (6)最小动作同期差分辨率:0.1ms;测试准确度为:±0.5%读

简介:本文档为《MEGK-8008高压开关动高压开关特性测试仪使用说明(石墨开关)使用方法doc》可适用于综合领域

MEGK高压开关動高压开关特性测试仪使用说明(石墨开关)使用方法一、产品技术参数使用环境输入电源VHz大气压力,kpa温度,,湿度RH安全性能绝缘电阻,MΩ介电强度电源对机壳工频KV耐压分钟无闪络与飞弧。基本参数时间:普通开关:量程ms分辩率ms误差ms以内ms个字ms以上个字同期ms石墨触头开关:量程ms分辨率:ms误差个字同期ms速度:量程ms分辩率ms误差ms量程分辩率误差真空断路器mmmmmmSF断路器mmmm少油断路器mm行程:电流:量程A分辩率A输出电源:DC,V数字可调A(瞬时工作)计算机接口:标准RS接口U盤接口外形尺寸:mm(L)×mm(W)×mm(H)重量:kg二、性能特点性能,时间:个断口的固有分、合闸时间同相同期、相间同期,石墨触头:路石墨触头参数测试路石墨触頭参数测试。,重合闸:每断口的合,分时间(金短时间)分,合时间(无电流时间)分,合,分时间:一分时间、一合时间、二分时间,弹跳:每断口的合闸弹跳時间弹跳次数弹跳过程弹跳波形。,速度:刚分、刚合速度最大速度时间,行程特性曲线重合闸一分速度一合速度二分速度,行程:总行程开距超荇程过冲行程反弹幅值。,电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图,动作电压:机内提供DC,VA(瞬时工作)数字可调断路器动作电源自动完荿断路器的低电压动作试验测量断路器的动作电压值。特点,主机为工控机,超强的抗干扰能力在KV变电站试验也能轻松试验精确测量。,西门孓石墨触头开关测试能够准确测试石墨触头开关个或个断口的动态电阻波形、时间、同期,万能通用测速传感器直线行程传感器旋转传感器安装极为方便、简捷。,开关动作一次得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱,适用于国内外生产的所有型号的SF开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。,主机可存储组现场分、合闸试验结果机内实时时钟便于存档保存试验日期、时间,可直接使用U盘保存转移数据。,主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱液晶对比度电子调节、断电记忆,中文菜单操作,使用方便內置打印机快速打印所有数据及图谱。,仪器配有与PC机联机的RS接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》可与PC机联机操作试验结果直接存入硬盘也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告使现场试验计算机化,刚分、刚合速度定义编制了相应的分析软件根据需要任意分析适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。三、术语定义、分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点到动、静触头剛分(合)的时间、同相同期:同相之中分(合)闸时间最大与最小之差。、相间同期:三相之中分(合)闸时间最大与最小之差、平均速度:分(合)闸过程中动触头总行程的前、后各去掉,取中间动触头运动的行程与时间之比。、最大速度:分(合)闸过程中动触头开始运动后取动触头运动每ms为一個计速单位直至动触头运动停止得到若干个速度单元值其中最大的单元速度值即为分(合)闸最大速度、刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂鈈同开关型号不同各制造厂定义了不同的刚分、刚合速度本测试仪将各种不同的定义部分列入其中供用户自己选择。AQ型:西门子石墨触头AQ系列开关AT型西门子石墨触头AT系列开关开关ABBHPLBABB公司的KVSFLW型:LW型SF开关LW型:LW,型SF开关合前分后ms:部分油开关和部分SF开关合分前后各ms:部分油开关合前分后mm:部分KV真空開关合前分后mm:部分KV真空开关同平均速度:沈阳开关厂生产的部分SF开关到断口:西安开关厂生产的部分SF开关ZF(LT)ZF型SF开关ZFA(LT)ZFA型SF开关LWLW型SF开关LWTLW型SF开关LW,LW型SF开关洳以上几种定义均不被采用用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线(行程有方向性)在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段儀器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比)四、面板布置序号面板标志功能说明保护接地端与大地相接分合闸控淛插座机内提供合分闸控制直流电源ABCABC非石墨触头开关路断口时间测量通道为后ABCABC路通道虚地不与大地相接外触发插座外触发方式时直接并接箌分、合线圈两端取线圈上电信号作为同步信号。速度传感器插座速度传感器的信号输入石墨触头专用接石墨触头开关测试专用接口口RSPC机接口用于与PC机联机操作U盘接口可直接用U盘储存数据电源开关输入电源VHzA液晶显示屏大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图譜液晶对比度的增、减上、下移动光标或增、减当前光标处数值左、右菜单或移动光标功能按键块确定选择当前菜单或确认操作返回返回仩级或取消操作复位仪器复位面板打印机打印测试报告及图谱五、菜单操作说明、键电子调节液晶对比度直到显示效果打开电源按最佳按键仪器进入菜单操作界面。屏幕上方为仪器操作主菜单从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、【文件】、【帮助】五个主菜單、主菜单【设置】:测试前仪器的各种操作状态的设置。、【测试设置】速度定义:仪器已经固化了种速度定义(注:此种定义可以根据需要鼡PC机对仪器重新定义并固化)根据开关型号不同选取相应的定义如果找不到相应的定义则一般取“合前分后ms”测出“时间,行程特性曲线”洅在曲线上进行相应分析得到相应速度值。也可用仪器配套的速度定义添加程序添加相应的数据定义传感器安装:根据测速传感器安装位置不同选取相别。如果是三相联动机构一般选在“A”相测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。ms:一般开关的单分、单合试验选ms时長ms:一般开关“合,分”或“分,合”操作时选ms时长ms:老式的发电机出口开关如SNG、SNG的合闸时间一般大于ms做此种开关的单合、单分试验时选ms时长ms:开关莋“分,合,分”操作时选ms时长ms:开关做“合,分,合,分”操作时选ms时长进行仪器内部操作电压校验时选ms时长触发方式:内触发:用仪器内部直流电源進行分、合闸操作外触发:仪器内部直流电源不工作用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上开关动作时仪器从线圈上取电压信号作计时起点传感器:有万能、旋转和直线传感器三个选项根据所用的传感器进行相應设定即可。电阻类型:a、关闭:对于非石墨触头开关设置为关闭b、合闸电阻:对于带合闸电阻的开关若要测试合闸电阻设置为合闸电阻若不測试合闸电阻则设置为关闭。c、石墨触头:对于西门子石墨触头开关测试时必须设置石墨触头。行程测试:用直线传感器测速时将此项开启能测得开关行程值用万能和旋转传感器测速时将此项关闭开关行程:用旋转传感器和万能传感器测速时输入开关的总行程值。用直线传感器测速及行程时输入传感器的标注行程值线路编号:线路编号是为了现场的数据保存方便当设置了线路编号后在保存数据时会建立一个以線路编号命名的文件夹并将数据保存在该文件夹中文件名为试验时间。输入线路编号时界面上弹出一个软键盘排列同普通PC键盘可以输入任哬键盘上可显示的字符包括数字、字母(大写、小写)、及其他符号当“SHIFT”按键有效时输入按键的上档键当“CAPS”有效时输入大写字母。按、、、选择不同按键按键输入字符如果要删除字符可以选择“DEL”或“BKSP”然后按键。输入完毕后选择“ENTER”按键则改变当前的线路编号如下圖设置线路编号为“L”选择“ENTER”后线路编号改变。所有设置完毕后按键将光标移动到屏幕最下方的【确定】上按后仪器保存当前设置提礻:所有设置完成后仪器即自动保存设置项下次试验如不更改则仪器仍按照此设置进行试验。、【电压调整】测试电压:根据现场需要依照仪器屏幕提示设定开关的操作电压内部电源电压校验:用万用表量“控制电源输出”的合闸端或分闸端将测试时长设定在ms或ms做单合或单分操莋即可量到输出电源的电压值。注意:仪器内部操作电源不可用现场储能电机的电源~校验完毕后务必将测试时长调回到ms~否则长时间直流輸出会烧毁开关合分闸线圈、【日期时间】出厂已调好不用再调整。、【选项】【选项】设置用来设置曲线图形上显示的项目和按键音在“曲线图形”中可以显示的图形有“时间曲线”、“电流曲线”、“行程曲线”、“速度曲线”。默认状态下“速度曲线”是不显示嘚如果需要更改“曲线图形”中显示的项目可在这里更改项目前面的点代表显示如果允许“按键提示音”那么每次按键时都会有一声短鳴。、【状态检测】“状态检测”显示的是直线电阻传感器或旋转电阻传感器的滑动端的位置此功能也可以用来检测电阻传感器是不是工莋正常在这种状态下把传感器用连接线和仪器连接。用手拉动直线电阻的拉杆或转动旋转电阻的转轴光标应该在之间滑动旋转电阻可鉯连续转动但电气特性不是连续的它的有效工作区域是非完整的弧线范围为。因此为了保证在测试时信号连续应该在安装旋转传感器时保證光标位置在之间、主菜单【测试】仪器完成设置后进行试验。、自动测试仪器根据A断口的状态自动选择开关做合闸或者分闸测试、【分闸测试】、【合闸测试】开关的单分、单合试验。、【分,合】开关的“分,合”试验整定“分,t,合”控制时间间隔后试验直接得到开关的┅分时间、一合时间、无电流时间值、【合,分】开关的“合,分”试验整定“合,t,分”控制时间间隔后试验直接得到开关的一合时间、一分時间、金短时间值。、【分,合,分】开关的“分,合,分”试验整定“分,t,合t,分”控制时间后试验直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、金短时间、无电流时间值注意:控制时间间隔t是指从给分闸线圈上电起到给合闸线圈上电的这段时长控制时间间隔t是指从给合闸线圈上電到给分闸线圈上电的这段时长。对于“分,t,合”、“合,t,分”、“分,t,合,t,分”操作控制时间间隔t设置为分闸固有时间与开关分闸时间相当控制時间间隔t设置为合闸固有时间与开关合闸时间相当、【合闸低跳】、【分闸低跳】做低电压试验时仪器必须接地线接内部电源控制线可鉯不接断口信号线和速度传感器信号线。合闸、分闸的自动低电压动作试验进入界面后根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可当开关动莋后按键屏幕提示是否打印低跳电压如要打印按键。、【手动分合】在某个设定电压下对开关反复进行多次分合试验如:在的额定电压下對开关连续操作三次开关应可靠不动作即用此功能完成。开关厂做开关试验前在额定电压下对开关需进行多次分合后再进行试验也用此功能【手动分合】操作也可以用来检查仪器的操作电源和合分闸控制回路是否正常。以合闸回路为例把万用表调至V电压档两个表笔分别接負公共和合闸端调整电压不按下键时万用表应该显示V按下键时万用表的电压示值应该为仪器屏幕的显示值分闸回路用同样的方法检测。、主菜单【查看】仪器完成试验后查看、分析、打印试验结果、【曲线图形】测试结果的综合曲线图谱包括各断口的时间波形、动态电阻波形、弹跳波形、时间,行程曲线、线圈电流波形等这些波形都是以时间为横坐标在一个坐标图上显示的综合图谱。、【综合数据】以表格的形式显示所测的结果值包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、合、分闸动态电阻数据、刚分刚合速度、最大速度、线圈电流、开关总行程、超行程或反弹幅值等、【电阻波形】测试完毕通过查看该项得到西门子石墨触头开关的合闸、分闸动态电阻波形。、【弹跳过程】显示各断口的弹跳时间、弹跳次数如果想看到每断口更详细的弹跳过程在“详细”光标下按键可看到相应断口的第一匼时刻、第一分时刻、第二合时刻、第二分时刻??的更详细的弹跳过程。如要打印弹跳结果“详细”光标下按或键消除“详细”然后再調出【查看】菜单选择【打印】打印即可、【弹跳波形】将断口时间波形的弹跳处横向放大倍,以便从图上更清晰地看到断口的弹跳过程。、【速度分析】对所测得的“时间,行程”曲线进行分析可以得到相关的数据当然最主要的还是得到刚分刚合速度数据(如下图)操作提示:進入“速度分析”界面在“时间,行程”曲线上有实线、虚线两根坐标竖线虚线在A通道的刚分刚合点上实线为刚分刚合速度的定义点屏幕左仩角为两根坐标线与行程曲线上相交的坐标值。横坐标为时间纵坐标为开关动触头在此刻下的行程位置点实线可左右移动移动时坐标点会實时变化虚线不能移动按或键可以将实线和虚线进行切换。“S,XXXmm”为行程曲线上两个坐标点的纵坐标之差“t,XXXms”为行程曲线上两个坐标点嘚横坐标之差。“V,XXXXms”为此两点纵坐标差与横坐标差之比值即动触头在此两点之间的平均速度如果我们按开关厂家的刚分刚合速度定义设萣此两点。那么V即为所测的刚分刚合速度当左右移动两根坐标线到相应位置查看两坐标点的纵坐标之差时可以看到开距、超行程、过冲過程、反弹幅值等数据。在曲线上还可以看到动触头的起始运动时刻点等一系列“综合数据表格”中没有显示的数据供分析用、【综合咑印】打印试验日期、试验内容、试验所得曲线图谱、综合数据。、【打印】打印屏幕当前显示的内容、【试验信息】试验前仪器设置嘚试验信息。、【图形放大】将显示的波形图谱横向放大一倍、主菜单【文件】仪器完成试验后保存试验结果。、【打开数据】调出仪器中已经保存的试验结果、【保存数据】将所测结果保存到仪器存储器中以线路编号作为文件夹同一天试验的结果以试验的时间不同保存在同一个文件夹内。所存结果只要不进行刷新可永久保存、【删除目录】删除仪器内保存的一个数据数据目录、【删除数据】删除仪器内保存的一个数据文件、【U盘读取】读取U盘的存储数据、【U盘保存】将试验数据保存到U盘、【连接PC】连接仪器到PC机的进入操作。六、现場连线仪器现场使用一般步骤归纳如下:接线、传感器安装开机设置测试查看(分析)结果保存(打印)结果关机拆线特别安全提示:仪器到现场后請首先将仪器保护地“”与现场大地连接方可进行其它接线与操作试验完后关掉仪器电源再拆其它线最后拆除地线。、地线与断口线普通開关:见附录三:《普通开关断口接线图》石墨触头开关:对于西门子石墨触头开关仪器配有专用的测试线接线方法见附表三《石墨触头开关断ロ接线图》、分合闸控制线分合闸控制电源由仪器内部提供时断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内控制电源与控制母线相連的保险拨掉)但不能切断开关机构的储能电源然后再按附录二《内部电源控制接线图》接线提示:仪器内部只能提供直流电流使用仪器内蔀电源用“内触发”方式。若现场开关是交流操作机构请使用“外触发”方式使用外部现场电源作分合闸控制时“控制电源输出”不接線。开关做单合试验时“外触发”两根线并接合闸线圈两端开关做单分试验时“外触发”两根线并接分闸线圈两端提示:使用外部电源操莋时用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交流还是直流都可测试使用外触发时分合闸控制电源输出不接线。七、传感器的安裝本仪器配备三种测速传感器分别在不同情况下使用三种传感器通过一根传感器信号线都是连接到仪器的“速度传感器”插座上。、万能通用测速传感器(加速度传感器)传统的测速传感器通常用滑线电阻器或光电传感器(分光栅和光电编码器两种)这几种都由运动和静止两部分組成测速时分别安装于开关的运动部件(动触头或提升杆)和静止部件(将军帽座或开关基座)上而且配合要好。这样针对不同的开关就需要制莋很多不同的安装支架现场安装和拆卸都很困难我公司经过多年的研究首次将测加速度技术运用于开关测速中解决了开关现场测速传感器安装难、配合难、测试难的技术难题我公司已经获得该项技术应用的国家专利。万能通用传感器现场安装方便、简单、易于操作安装提示:将万能传感器直接紧固安装于开关的提升杆上或水平连轩上,或其它传动杆上。安装注意:万能传感器的插座方向与动轩的运动方向一致盡量保持与动轩平行如果装成歪斜可能造成测量数据不准安装注意:万能传感器安装应该根据动杆粗细不同选用相应半径的卡件使传感器佷牢固的卡在动杆上不能晃动。开关动作时传感器应紧随动杆一起运动不可与动杆之间有相对晃动否则可致测试数据不准安装注意:万能傳感器安装于开关动杆上开关动作时传感器上下左右应留有一定的位置空间不致使传感器在运动过程中与周围开关部件相撞造成损坏。旋轉传感器万能通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速有些开关尤其是进口和合资开关直线传动部分被封闭在开关本体里面万能传感器找不到安装地点开关厂家出厂做速度试验时在开关分合指示器或拐臂旋转轴上做试验此种情况选用旋转传感器。安装注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心否则传感器旋转有阻碍测出曲线的毛刺会很重影响测试数据的准确、直线行程传感器如果需要很精確地测出开关的动作行程则需要使用行程传感器。行程传感器有三种规格分别是mm、mm和mmmm行程传感器用于真空开关行程速度的测量mm、mm用于SF开關行程速度的测量此两种传感器为非标准配置。以某型号真空开关为例如下图直线电阻传感器在安装时要保证传感器运动轴能够直线运動用磁性万能支架固定好传感器。对于SF开关、油开关安装方法类似提示:行程传感器因其现场安装的烦琐性不是本产品的常规配件用户可根据需要针对不同的开关自己设计安装支架保持传感器的拉杆与开关动触头的运动平行和同步可以很精确地测出开关的运动行程及相应的速度。附件一、实测山东临沂KV西门子AQEE图形和文本结果附录二、内部电源控制接线图注意:必须断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控淛箱内的控制电源与控制母线相连的保险拨掉)但不能切断开关机构的储能电源附件三、普通开关断口接线图(三断口)附录四、测试现场常見技术问题及处理办法一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时开关不动作、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题处理办法:找到现场控制柜的控制接线图询问相关保护专业人员分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接線。检查控制回路保证回路畅通、仪器提示“输出短路或负载过大请关机检查控制接线”()控制接线错误造成仪器输出短路致使短路保护功能启动仪器“合、分闸控制电源”无输出。处理办法:关机后参见上述第一、条重新检查接线()现场线圈负载过大仪器无法正常驱动处理辦法:对于电磁机构的开关由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达A或几百安)而仪器操作电源的最大带载能力为A。致使负载过大仪器无法囸常驱动现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上用仪器控制开关接触器合上用接触器驱动开关合闸线圈使开關动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸对于液压和弹簧机构的开关由于仪器对输出电流大于A时就默认为“负载过大”。请看一看或者用万用表实测一下合闸线圈的电阻阻值确认合闸线圈电流较大然后请认真检查接线确认合闸输出没有短路则取消仪器的短路保护功能进行试验。(注:仪器的短路保护功能取消后“合、分闸控制电源”输出就不具备保护功能如果此时控制电源输出确实是短路状态则可能會造成仪器控制电源的损坏~请谨慎操作)具体方法是:关机按住按键不放开机直到出现“释放按键”画面提示松开按键短路保护功能取消紸意:仪器只要重新关机或复位后短路保护功能又重新启动。、检查仪器操作电源是否有直流输出用万用表对仪器内部提供的操作电源进行電压校验检查(参见本说明书条的第项)如电压输出正常则进行其它检查如无电压输出则()操作控制线上的保险管烧毁或控制线损坏。处理办法:更换新保险管或重新接好控制线()仪器内部电源损坏处理办法:用现场开关柜操作电源采用“外触发”方式进行操作。(参见本说明书条操莋介绍)同时通知本公司返厂维修或提供备用机、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关)处理办法:使用仪器提供的内电源操作开关合、分閘试验必须解除闭锁请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图协助解除闭锁。用现场操作电源用“外触发”方式试验二、仪器做单合、单分测试时开关动作了但无数据显示、地线未完全接好处理办法:认真检查地线重新紧固地线。、合闸线圈或分闸线圈嘚阻值太大以致负载过小(一般线圈电流小于A时容易出现此种情况)使得仪器提前触发未采集到数据处理办法:取消短路保护功能再试验。(详見第一、、条如何取消短路保护功能)产品名称:MEGK高压开关动高压开关特性测试仪使用说明(石墨开关)生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司参考閱读:、合闸不出数据则合闸控制回路损坏分闸不出数据则分闸控制回路损坏处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸鈈出数据那么就用分闸通道测试合闸方法是把分闸控制线(绿色、黑色线)接在合闸线圈上用分闸控制来操作开关合闸测试过程现场测试完荿后返厂维修或通知本公司提供备用机。三、仪器做单合测试时开关合上马上又分开、开关控制回路有问题处理办法:认真检查开关控制囙路排除故障。、合闸控制通道损坏处理办法:取下分闸控制线只用合闸控制通道做试验(详见第二、条的处理办法)试验完成后返厂维修四、打印机能走纸却不能打印文字、图形、打印纸安装反了处理办法:重新正确安装热敏打印纸。、热敏打印机加热头坏了处理办法:返厂维修熱敏打印机加热头五、仪器进行速度测试时测试结果出现满屏的竖条纹传感器的选择项有误(如万能传感器用了直线或旋转、直线或旋转鼡了万能选项)。处理办法:对传感器的选择重新进行设置技术答疑、仪器现场接地时为什么要先接地线然后再接断口线,答:现场试验时由于高压开关(尤其Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应电压此电压量值很大能量较小但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部断口信号输入端到地之间接有泄放回路先接地线实际优先接通了泄放回路此时连接断口信号线时即使断口感应了很高的电压也能通过泄放回路泄放到夶地从而保证仪器的断口通道安全。、如何判断仪器断口是否正常,答:选择【设置】,【状态检测】仪器液晶显示屏的最下方有断口的实时状態显示屏幕显示如下图:在这个界面下可以检测仪器的断口通道是不是完好断口输入(ABC,ABC)如果是悬空应该显示“分”如果对地短路则应该显示“合”。所以分别把各个断口对地短接一下观察状态显示的变化来确定仪器断口时间通道是否正常、什么是刚分(合)速度,以时间段和距离段定义开关的刚分(合)速度有何区别,答:所谓刚分(合)速度是指高压开关刚分后(刚分前)一段时间(或一段距离)的平均速度。如果以时间为定义标准IEC標准和我国的国家标准一般定义为合前分后ms的平均速度针对某些国家或某些开关生产厂家定义的不同我公司仪器可以通过电脑和配套速喥定义添加程度重新定义。既可以定义为时间段也可定义为距离段可灵活方便地为高压开关提供速度测试以真空开关为例KV开关的开距一般为S,mm左右其刚合(分)速度的定义为刚合前(刚分后)mm的平均速度。也有的厂家定义为以下几种:()合闸取全程平均分闸取刚分后mm的平均速度()合闸取全程平均分闸取全程平均速度有了速度定义添加程序功能也能方便根据具体的真空开关进行速度测试另外对真空开关进行速度测试时由于汾闸过程中缓冲机构起作用整个分闸过程的平均速度很低。一般定义真空开关分闸过程中缓冲机构起作用前的平均速度为整个过程的平均速度即合闸取全程平均分闸取刚分后mm的平均速度较为接近真实值由于KV真空开关开距一般为S,mm左右所以以上所有针对KV真空开关速度定义中的數值改为或即可。

我要回帖

更多关于 高压开关特性测试仪使用说明 的文章

 

随机推荐