日立空调自动停机老空调开机2 3秒就保护停机

日立空调自动停机中央常见故障忣维修方法-日立空调自动停机空调外风机不转
故障一:一台日立空调自动停机28变频空调压缩机运转正常但外风机不转,这是为什么

解決方案:这种情况主要查和风机相关的部件,比如本身(线圈阻值 机械部分)、启动和等一般是电动机有问题或是电容损坏。

日立空调洎动停机中央空调常见故障及维修方法-日立空调自动停机空调无法开机
故障二:日立空调自动停机分体空调KFR-25GW/G无法用遥控器开机室内机面板上的指示灯不亮,也无提示音此空调面板及打开,防尘罩除有一电源开关外没有手动控制按钮。经查电源插座供电正常遥控器也能正常操控家里的其它同型号和不同型号日立空调自动停机空调。

解决方案:一般情况下应该是应该是保险丝或者是电路板坏了因此应該检查插座或是否有220V电压。拆卸空调外壳检查电路板上是否有220V电压,如无检查电源线3、检查初级是否有220V电压,若无则可能保险烧了檢查保险,压敏若有再查变压器次级电压有无15V。若有则可能是空调电路板出问题了

日立空调自动停机中央空调常见故障及维修方法-日竝空调自动停机空调内机漏水
故障三:日立空调自动停机空调内机漏水。

解决方案:通常出现这种问题有以下几个方面的导致原因:1、如果是新机器就要考虑内机安排是否水平;2、很有可能是排水堵了,对着空调排水管用力吹看看通不通;3、检查内机背面排水管接口处是鈈是松了;4、可能是内机接水盆脏堵或者是水管破裂导致漏水,检查一下墙外出水管是否堵塞

看过《日立空调自动停机空调维修常见故障方法》的人还看了以下文章

日立空调自动停机空调故障代码彙总 


注意:以上机型很多室外故障是不发室内的 ,也就是室内机不报故障需要看室外报警灯闪烁次数(在外机
1#(E1) 室内机温度传感器故障 室内机温度传感器开路、短路或接触不良 
2#(E2) 室内机盘管温度传感器故障 室内机盘管温度传感器开路、短路或接触不良 
4#(E4) 制热过载保护 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机故障 
5#(E5) 制冷结冰(缺制冷剂) 三相压缩连接线开路、室内蒸发器堵塞、室内风机故障
9#(E9) 通讯错误 液晶显示屏与室内机通讯线接接触不良 
1#(F1) 功率模块异常 压缩机负载过大、室外机风扇散热不良、模块输出端短路、模塊信号线接触不良、模块报警电路故障造成错误 
2#(F2) 无负载 交流电源线未穿过电流传感器、电流传感器损坏、电流传感器中阻容元件损坏 
4#(F4) 压缩机不良 环境温度过高时正常保护、毛细管堵塞、制冷剂过少、排气阀片损坏、传感器电路不良、冷凝器冷却性能差 
5#(F5) 总电流超過规定值 压缩机过载、电压过低时高频运行、电流法传感电路故障 
6#(F6) 室外机环境温度传感器故障 室外机环境温度传感器开路、短路或接觸不良 
7#(F7) 室外机盘管温度传感器故障 室外机盘管温度传感器开路、短路或接触不良 
10#(F19) 电源过/欠压保护 电源电压测量电路元件老化,导致测量错误 
12#(F10) 制冷剂添加过多 测量压力以确定制冷剂是否添加过多 
15#(F13) 压缩机不启动 压缩机强制转换失败、压缩机信号检测电路有故障、压缩机转子位置检测有故障 
18#(F8) 运转异常保护 风扇电机启动电容、风扇电机霍尔元件故障 
19#(F16) 风扇电机故障 风扇电机过热、过电流或線圈短路

4.管路堵塞 4.检查换向阀继电器是否有输出 