首先确定电流比第二要确定互減器在这个比例中要求穿过的圈数。
如互感器是300/5A穿线为1匝。那么这时电表就是300/5=60倍假如电表100度的话乘60即为6000度。如果这时你穿2匝那就是12000喥了(也就是原来300/5变成600/5了,当然考虑到设计上是否会造成磁饱和或线径过载不建议增加匝数)
但如果互感器本身是300/5A,穿线2匝的话你只穿1匝,那就代表是150/5A等于30倍了
电源进线从P1端接入是什么意思,从很二的图片图片大全看不出P1端啊
P1是印在互感器的封装上这是因为方便接線,因为穿反了次级的极数也会反。
其实这不一定真的要那么穿穿反了你就将输出线也接反就行了。
你对这个回答的评价是