格力空调怎么制冷有时候好的,有时候显示FO不制冷是什么原因。

 格力空调怎么制冷开机不制冷,有時候显示FO,和PO怎么办?










原因很多,可能的原因是压缩机保護装置跳脱的现象压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多适当减少制冷剂量。2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢氣流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问題则是:1,控制电路板故障2,温度传感器过载,错误。3、电源接线松脱、接触不良4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

科龙单冷窗机空调制冷效果不好的原因;1房间过大,空调马力不足会造感觉空调不制冷。2空调安装得不合理,通风管过长热传递效率低也会造成不制冷。3室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外4,如果新买的空调不制冷那就可能是空调存在质量问题,建议购买涳调时最好选择一线品牌空调质量和售后比较有保障。

压缩机未启动的原因有:室内控制器未给压缩机供电压缩机电容坏,压缩机过載保护压缩机坏。室内未给压缩机供电首先看一下模式设置是否正常,室内外传感器是否接好可能会报故障,如这些没问题可能控制器坏了,则要更换###空调出风不冷即用户感知出风温度较高,这个如果机器是正常的那就是因为开机时房间温度湿度太高,因为空調能产生的进出风温度差也就8~15度当室内湿度较大时,这个温差会更小如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了但用户会觉得不涼,但这个不是空调本身的问题如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来出风也会慢慢降下来的。当然大多数時出风不凉还是因为空调本身有问题这个可能的原因有少氟,毛细管堵室外冷凝不佳,系统有空气压缩机未启动。

空调坏了,需要维修###系统2防冻结保护或是压缩机2防冻结保护,自己看下是否过滤网太脏了,否则建议找专业人员检测维护###在说明书有这个,自己看看###温度达到设萣了###可能是缺少制冷剂回答于 00:38