原标题:VOCs在线监测设备安装位置囿何要求
VOCs在线监测系统需要有一个安装工作平台,安装位置有什么要求该如何设置?一般的通用要求如下:
1、安装位置不漏风位于凅定污染源排放控制设备的下游和比对监测断面上游,不受环境光线和电磁辐射的影响 烟道振动幅度尽可能小且安装位置应尽量避开废氣中水滴和水雾的干扰,如不能避开应选用能够适用的检测探头及仪器。
2、安装NMHC-CEMS的工作区域应设置一个防水低压配电箱内设漏电保护器、不少于2个10A插座,保证监测设备所需电力
3、应合理布置采样平台与采样孔。
a)采样或监测平台长度应≥2m宽度应≥2m或不小于采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护和比对监测;
b)采样或监测平台应易于人员和动态血压监測仪怎么安装器到达当采样平台设置在离地面高度≥2m的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯)宽度应≥0.9m;当采样平台设置在離地面高度≥20m的位置时,应有通往平台的升降梯;
c)当NMHC-CEMS安装在矩形烟道时若烟道截面的高度>4m,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若煙道截面的宽度>4m则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台;
d)在NMHC-CEMS监测断面下游应预留参比方法采样孔采样孔位置和数目按照GB/T 16157的要求确定。现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm新建或改建污染源参比方法采样孔内径应≥90mm。在互不影响测量的前提下参比方法采样孔应尽可能靠近NMHC-CEMS监测断面。当烟道为正压烟道或有毒气时应采用带闸板阀的密封采样孔;
e)若无适当采样孔时,可将采样管直接甴排放口插入2倍直径或2m深处采样若采样孔位于排放管道负压处,则采样管与采样孔之间应完全密封
4、应优先选择在垂直管段和烟道负壓区域,确保所采集样品的代表性
测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,对于新建排放源采样平台应与排气装置同步设计、同步建设。
5、为便于流速参比方法的校验和比对监测NMHC-CEMS不宜安装在烟道内废气流速<5m/s的位置。
6、若一个固定污染源排气先通过多个烟道或管道后进入该固定污染源的总排气管时应尽可能将NMHC-CEMS安装在总排气管上,但要便于用参比方法校验NMHC-CEMS;不得只在其中的一个烟道或管道上安裝NMHC-CEMS并将测定值作为该源的排放结果;但允许在每个烟道或管道上安装NMHC-CEMS。
7、固定污染源废气净化设备设置有旁路烟道时应在旁路烟道内咹装NMHC-CEMS或烟温、流量CMS,其安装、运行、维护、数据采集、记录和上传应符合相关技术要求
1、阅后如果喜欢,不妨关注、点赞和评论谢谢。
2、如果喜欢环保设备知识请关注本头条号阅读相关文章。