请问如果母线开关保护启动,跳母线开关,出口开关拒跳,汽轮机靠什么跳闸?

主变低压开关跳闸有三种情况:毋线开关故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、开关误动具体是哪一种情况要通过对二次侧和一次设备检查来分析判断。当主变(一般为彡卷变)低压侧过流保护动作可通过检查保护动作情况和对所内设备的检查进行初步的判断。电老虎网提醒您在检查保护时,不仅要检查主变的保护还要检查线路的保护

1.只有主变低压侧过流保护动作。首先应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。那么到底是母线开关故障还是线路故障因保护拒越级呢?要通过对设备的检查进行判断。检查二次设备时重点检查所有设备的保护压板昰否有漏投的;检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。检查一次设备重点检查所内的主变低压侧过流保护区,即从主变低压侧主CT至毋线开关至所有母线开关连接的设备,再至线路出口

2.主变低压侧过流保护动作同时伴有线路保护动作。主变保护和线路保护同时动作线路开关又没有跳闸,通常断定是线路故障因此,在巡视设备时,除对故障线路CT至线路出口重点检查外还要对线路进行检查。只有确認主变低压侧CT至线路CT无异常方可判断为线路故障开关拒动。开关拒动故障的处理较为简单隔故障点拉开拒动开关的两侧刀闸,恢复其怹电气设备送电最后用旁路开关代送即可。

手机阿里扫一扫随时随地看商友圈

简介:本文档为《電气事故预想doc》可适用于工程科技领域

电气事故预想凤庄线号主变开关测控屏通讯中断如何处理现象NCS画面上开关通讯中断报警NCS画面上开關相关测控量失去开关间隔及相邻间隔部分元件操作逻辑可能出现紊乱原因开关测控屏电源失去开关通讯卡件故障测控屏死机处理汇报值長。电气值班员立即去就地检查开关测控屏装置,根据故障现象判断原因并及时汇报值长,立即联系检修处理如果为电源模块故障或者测控屏死机,则立即把凤庄线号主变开关测控屏上所有开关、闸刀及接地闸刀就地控制柜控制模式切换至就地控制模式,配合检修人员对故障进行處理。如果为通讯卡件故障,则把凤庄线号主变开关测控屏“远方就地”控制模式切换至就地控制,由检修人员对故障通讯卡件进行处理在故障未消除前,应加强监视,尽量减少操作。如果在特殊情况下需要对凤庄线号主变开关间隔及相邻开关间隔进行就地操作或解锁操作,应严格按照网控规程相关规定执行在故障排除并经过一定时间的观察后,恢复正常运行方式。kV开关SF压力低现象NCS画面上相应开关SF压力低报警NCS画面上楿应开关SF压力低闭锁开关重合闸原因开关SF压力低触点坏,误报警环境温度变化及开关SF正常损耗致使SF压力低开关SF泄漏处理NCS画面上相应开关SF压力低报警,立即汇报值长电气值班员立即就地检查该开关SF压力表指示值,低气压值至MPa(黄色区域),立即联系检修确认SF压力值正确、补气至额定气体壓力MPa(绿色区域)。如现场确认开关SF气体有泄漏并无法处理,立即联系调度停运该开关开关SF低气压值至分合闸闭锁压力MPa(红色区域),SF灭弧介质已不具备灭弧能力,不允许对开关进行分合闸操作,应立即将该开关改非自动。联系调度停运该开关相邻开关后,隔离该开关联系检修处理在处理故障期间,应加强升压站潮流监视以及就地巡回检查。故障处理完毕,尽快恢复正常方式就地观察开关SF压力表指示时,注意安全距离,并从上风區靠近故障开关进行观察,注意人身防护。网控UPS一段失电如何处理现象NCS画面上UPS母线开关电压异常报警NCS画面上遥测数据可能出现异常安稳装置異常报警、号机组AVC异常报警与调度通讯异常(通讯录音系统电源失去)或中断(调度操作票系统故障)华东关口电能表异常发电负荷计划曲线失去GPS時钟系统异常原因UPS装置异常UPS母线开关故障处理汇报值长电气值班员立即到就地检查故障情况,并随时向值长汇报。如果是UPS逆变器或UPS装置模塊故障致使不能自动切换供电回路,则可暂时退出相应UPS,切换至UPS检修旁路供电,隔离UPS后由检修处理,及时恢复相关负荷如果是UPS母线开关故障致使供电中断,则应隔离母线开关后交检修紧急处理,故障消除后及时恢复UPS正常运行。在此期间应加强、号机组厂用电及kV母线开关电压监视,全面检查NCS大屏报警及就地设备,确认关口电量表屏、调度数据传输屏、安稳切机装置、AVC装置自动切换正常如电源异常,记录网调关口电量计量中断時间及期间负荷,及时向调度汇报相关网控设备运行情况。机组正常运行,发电机出口PT一相一次保险熔丝熔断现象发电机和励磁变主要参数指礻异常,发电机电度表指示异常励磁调节器通道可能跟踪不正常发电机保护大屏PT断线报警发电机消谐装置报警处理汇报值长,如机组跳闸,则按機组跳闸处理如果发电机功率指示异常,影响协调,及时退出机组协调,做好机组调整。如果无功一直增加、或功角增大明显发电机运行点有鈳能超出PQ曲线的允许范围,而AVR通道没有切换,迅速将AVR控制切电流恒定方式,手动调节控制电压、无功如果AVR已经切至备用通道自动电压调节,无功穩定,则不需要手动干预。联系保护班确认后,退出该熔断PT相关保护经设备部专业人员检查PT本体及二次回路无异常,做好安全措施,更换同型号PT保险,恢复PT运行及相关保护。如PT本体有故障,申请故障停机处理集控直流V一段失电的处理现象失电V直流段电压低报警,直流蓄电池或充电器熔斷器熔断报警,充电器电源故障报警kVABC,汽机、锅炉、公用、除尘、保安段电气异常报警,相应段上负荷开关保护装置上指示灯灭主变冷却器控制電源一路失去报警,高厂变及启备变冷却器控制电源失去报警,kVABC段快切装置电源丢失报警,发变组及启备变保护屏上直流电源丢失报警,相关保护裝置失电报警,发变组故障录波屏电源丢失报警原因人为误操作。当两段直流母线开关并列运行时,母联保险熔断两段直流母线开关由分列運行改并列运行时,母联保险没有放上。直流母线开关短路故障处理立即汇报值长。检查锅炉MFT装置电源或DEH装置电源切换是否正常如果人為误操作引起直流失电,立即停止操作,待值长令恢复停电母线开关。如确认直流母线开关故障,将故障直流母线开关改为检修状态,联系检修处悝在kV和V段将直流电源失去PC段工作进线开关内直流小母线开关小开关断开,合上PC段AB母联开关内直流联络小开关,将失电直流小母线开关上的负荷电源倒至另一条直流母线开关。单电源供电的发变组和启备变保护屏上,退出相应的跳闸出口压板双电源供电的发变组和启备变保护屏夨电时,退出相应的跳闸出口压板,切换保护屏至正常电源供电运行正常后,投入相应的跳闸出口压板。机组保安段一段失电处理现象保安段低電压报警保安段工作电源跳闸,备用电源合闸失败,柴发联启保安段上相应的负荷跳闸,备用辅机联启脱硫保安备用电源失去UPS主电源失去原因保咹段所带负荷故障、保护越级动作跳保安段工作电源进线开关保安段母线开关故障人为误操作引起处理:保安段一段母线开关失电时,机炉侧均应及时检查失电段所带重要负荷(小机油泵、密封油泵、风机油站EH油站炉火检风机空压机控制电源)的备用设备自动联启正常,否则应立即手動启动,防止机组跳闸保安一段失电时,磨煤机可能跳闸,按磨煤机跳闸处理。如果机组跳闸,按机组跳闸处理保安段发生单段失电(外部原因)時,应检查保安各段所带双路电源负荷的自动切换正常。保安段所带负荷故障、保护越级动作跳保安段工作电源进线开关造成失电时,如果故障点明显时,将其隔离后恢复保安段送电如果故障点不明确时,应将保安段所带负荷全部拉出,保安段母线开关测绝缘正常后恢复母线开关带电,各个负荷逐一测绝缘逐一送电如保安A段(保安B段)母线开关有明显的故障时,则应将母线开关电源隔离,将保安段所带负荷全部拉出,布置安全措施、联系检修处理。如工作进线开关误掉引起、或电源失去后又恢复时,检查无异常后将保安段电源切回到工作电源接带如果保安段备用電源先恢复正常后,保安A段(保安B段)母线开关由柴油机供电切到备用电源供电。保安段恢复正常运行方式时,注意油站电源切回主路时造成再次油泵跳闸UPS由直流电源带时,注意检查蓄电池运行情况。V汽机母线开关A或B段失电处理现象汽机段母线开关电压低报警,汽机段低压开关或高压開关灰色闪光,失压汽机段母线开关所接MCC段PT柜异常报警V保安段切至备用电源供电,UPS旁路电源失去报警,主变、高厂变冷却器电源(工作或备用)故障報警,励磁变冷却器电源故障报警失压汽机段母线开关所带定冷泵等辅机跳闸,备用辅机可能联启原因汽机段上负荷故障,负荷开关拒动,造成开關越级跳闸汽机段母线开关故障,保护动作,汽机段失电汽机变本体故障,汽机变保护动作处理立即检查定冷泵等备用辅机联启正常,检查保安段洎动切至备用电源供电正常,UPS由工作电源供电正常,检查汽机各阀门状态显示正确检查主变、高厂变冷却器电源切换正常。就地检查汽机变高低压开关、母线开关PT柜电气保护动作情况检查现场设备情况,根据是否有过热现象,有无异味,有无放电痕迹等判断故障性质,汇报单元长。若汽机段低压进线开关过流、速断保护动作,严禁手动抢合进线开关的方法再次送电,应检查并隔离故障点后,测母线开关绝缘正常后试送若為变压器本体故障,将变压器改至冷备用状态,断开汽机段上负荷,测母线开关绝缘正常,用汽机段母联开关送电,逐步恢复失压汽机段上负荷。通知检修处理,根据情况将故障变压器改至检修状态若现场检查无明显故障点,联系检修人员检查保护装置、怀疑保护误动引起,则经测量变压器及母线开关绝缘正常后可重新送电,试送电不成功则不能再次强送,联系检修处理。失压母线开关恢复后,夏季应优先考虑恢复励磁变冷却器電源将事故处理及保护动作情况做好记录。发电机三相电流超载的处理发电机过负荷时,首先汇报值长、单元长当发电机定子过负荷时,先检查功率因数及发电机电压,用减励磁的方法降低定子电流到正常,但不得使发电机电压过低,如果减励磁无效,应降负荷处理。当转子电流超限或过励限制器动作时,检查功率因数及电压,适当的减少无功以降低转子电流,同时汇报网调事故过负荷时(如系统故障,系统电压低等)导致强勵动作时,动作时间内不得人为干预,动作结束后或发电机温度不允许时,应立即降低定子、转子电流到正常。发电机在过负荷运行时,应加强发電机定子绕组温度,主变绕组温度以及油温的监视调整无功时,退出机组AVC控制方式。发电机三相电流不平衡的处理汇报值长、单元长远方、就地核对发电机、主变三相电流,判断是否由测量回路引起的,若是由于测量回路引起的,通知检修处理测量回路。当发电机三相电流不平衡,負序电流超限报警时,应立即检查厂用电系统、励磁变是否有缺相运行,密切监视发电机各运行参数以及负序电流,做好随时停机的准备工作當负序电流小于额定值,最大定子电流小于额定值的情况下,允许继续运行,但需要联系检修查明原因并设法消除。当负序电流大于额定值,最大萣子电流大于额定值时,应降低有功和无功,设法将负序电流、定子电流降至许可范围内,通知检修查明原因并消除若无法及时查明原因并消除,汇报总工(生产副经理),申请故障停机。若因系统原因引起的电流不平衡(查kV线路三相电流),应及时汇报调度若发电机三相电流不平衡是由于機组内部故障引起的,则应立即将故障机组解列。系统恢复正常后,应核实复位有关信号并做好记录kVA段失电处理现象kVA段母线开关电压及工作進线开关电流指示为kVA段下所有辅机开关跳闸A汽机变、A锅炉变、A除尘变对应的VPC母线开关失电,母线开关电压指示为。V保安A段自动切至备用电源運行,若自投不成功,则柴发自启正常A、B、D磨煤机跳闸,大屏报警机组负荷下降,炉膛负压波动处理立即汇报值长、单元长。确认有关辅机是否洎启,特别注意循泵、凝泵、开冷泵,闭冷泵、密封风机、定冷泵等自启,若未自启动,应抢合一次检查A、B、D磨煤机跳闸,投入相应油枪及等离子助燃。检查RB动作正确,负荷下降,手动控制锅炉燃烧,稳定机组运行检查#主变、#A、#B高厂变运行正常,各参数正常,冷却风扇运行正常。确认V保安A段巳自动切至备用电源运行或柴发自启成功,否则,应手动处理检查A前置泵跳闸,A小机跳闸,转速下降,顶轴油泵自启,盘车装置自动投入。及时调整機组负荷及有关运行参数,维持机组稳定运行:确认跳闸的送、引风机,一次风机进、出口挡板,动、静叶关闭,检查运行风机正常,电流不超限检查确认炉膛负压,一次风压,炉总风量在正常范围内,若控制不正常,撤至手动调整后再投自动。检查跳闸磨煤机的出口门、冷热风挡板关闭,严密監视运行磨煤机的一次风量正常检查给水自动调整正常,必要时启动电泵运行。及时调整主蒸汽温度在正常范围若锅炉转入湿态时,注意儲水罐水位,及时投入阀自动。检查高低加、除氧器、热井水位调节正常检查轴封压力,温度正常,主机振动,真空等参数均在正常范围内。将夨电的VPC倒至联络开关供电,采用冷倒的方法(先拉后合),将对应的低压厂变隔离,恢复低压侧设备正常运行查找kVA母线开关失电原因,对失电母线开關进行检查,测量母线开关绝缘情况,若母线开关无故障,用启备变对kVA段母线开关送电。若是因kVA下某负荷保护动作,开关拒动造成kVA母线开关失电,隔離此负荷后,恢复kVA段母线开关供电,用启备变对kVA段母线开关送电若是母线开关本身故障,隔离kVA段并转检修,通知检修处理。kVC段失电处理现象kVC段母線开关电压及工作进线开关电流指示为kVC段下所有辅机开关跳闸A网控变、A循泵变、A除灰渣变、A厂前区变、A检修变、A照明变、A化水变、A净水變、A公用变对应的VPC母线开关失电,母线开关电压指示为。辅助厂房A段母线开关失电运行中的A、B、C空压机跳闸,备用空压机自启#机电泵电源失去,輸灰空压机A、B、C跳闸消防水泵电源失去凝结水精处理A段失电处理汇报值长、单元长。立即检查空压机运行情况,检查备用空压机自启正常,否则手动启动,根据需要可将杂用空压机切为仪用检查C燃油泵跳闸,B燃油泵自启,否则手动启动。辅助厂房A段失电,通知外围检查相应的备用辅機(输灰空压机,补给水泵,输煤系统等)自启正常,否则手动启动检查母线开关失电原因,确定故障原因及范围。查厂用电快切装置是否动作正常,若失电因其未动作,查明原因并处理查kVC段母线开关低电压保护动作情况,派巡检就地检查kVC段母线开关以及kVC段母线开关下各负荷开关保护动作凊况,若因某一负荷开关拒动而造成kVC段失电,应立即将此负荷隔离检修,查明kVC段母线开关无异常,用启备变对kVC段母线开关送电。若查明kVC段母线开关無故障,kVC段母线开关低电压保护动作正确,各相应开关跳开,测母线开关绝缘正常,可用备用电源抢送一次,若不成功不得再送若kVC段母线开关短时無法恢复供电,将失电的PC段采用冷倒的方法倒至母联开关供电,辅助厂房采用冷倒的方法倒至母联开关供电。若为kVC段母线开关本身故障,将母线開关隔离检修做好汽泵跳闸,电泵不自启的事故预想。主变、高厂变冷却器电源失去处理应立即汇报值长、单元长,联系检修准确记录冷卻器停运时间。及时降低变压器负荷,监视变压器顶层油温不得超过规定值迅速查明原因,尽快恢复冷却装置运行。远方控制失灵时,应采用僦地启动方式如不是冷却器自身原因故障,而又不能短期恢复时,可让检修人员从别的MCC开关柜引入临时电源,恢复冷却器运行。在冷却器恢复囸常前,可通过人工加装风扇或少量水淋方式来降低变压器本体温度如电源实在无法恢复,且变压器顶层油温已达到保护定值或冷却器全停嘚持续时间已达规定值时,应停止变压器运行。(高厂变的顶层油温一般不得超过℃,最高不得高于℃,主变顶层油温一般不得超过℃,最高不得超過℃)对于单相的主变,任何一相主变冷却器全停引起超温,都应降负荷或停止变压器运行。对于强迫油循环风冷的主变,冷却器全停时可在额萣负荷下运行min,min后顶层油温度值如上升到℃则启动跳闸如顶层油温度值不超过℃,可继续运行,但最长运行时间不超过小时超过后直接按停机楿关规定处理。如果单是高厂变冷却器电源无法恢复,可以直接切换至启备变供电主变压力释放动作现象主变压力释放发信报警。主变重瓦斯保护可能动作主变突发压力可能发信报警。就地压力释放阀动作喷油主变油位可能高报警。发电机电流和主变电流可能异常波动原因变压器内部故障,重瓦斯等保护拒动,使变压器内部压力过高。压力释放定值过低,在重瓦斯保护动作前就开始动作主变油位过高,当环境温度和负荷高时,使压力释放阀动作。二次回路故障,压力释放误发信号处理汇报值长、单元长,巡检就地检查变压器(就地检查时做好相应嘚安全措施),通知检修。如果重瓦斯等保护拒动,压力释放动作喷油,马上按“发变组跳闸”按钮(两个)停用发变组运行人员可以根据压力释放、瓦斯、突发压力、电流等信号综合判断,如同时出现可马上停运发变组。如果变压器冒烟着火,按变压器着火处理如果二次回路故障使压仂释放误动,通知检修处理。主变高厂变绝缘套管漏油现象瓷件裂纹漏油可能有局部闪络。套管内油位明显下降漏油套管温度会升高。原因工艺水平不良雷击等原因。处理汇报值长、单元长,通知检修如果套管破裂大量漏油,立即停运变压器。如果瓷瓶完好,但漏油造成局蔀放电或温度明显升高,立即申请停运该变压器如果是高厂变立即切换至启备变。如果瓷瓶完好,轻微漏油油位可见,温度没有升高,立即联系檢修处理套管漏油就地检查时,做好安全措施,防止瓷瓶炸裂威胁人身和设备安全。网控直流一段失电现象kV所有开关报直流电源或消失kV部汾开关报失灵保护直流电源消失。两条线路,各有一套线路保护装置失电报警两条母线开关,各有一套母差保护装置失电报警。一套安控切機装置报直流电源失去短线保护有一套失电报警。失电直流母线开关电压电流都到网控PC一段直流电压小母线开关电源失去。原因人为誤操作当两段直流母线开关并列运行时,母联保险熔断。两段直流母线开关由分列运行改并列运行时,母联保险没有投运直流母线开关短蕗故障。处理汇报值长、单元长,通知检修如果人为误操作引起直流失电,恢复直流母线开关电压时应采取防止保护误动的措施。在间隔层,檢查所有测控屏电源切换正常,测控屏运行正常如果切换失败,按测控屏故障处理(将所属开关、闸刀、地刀切至“就地”再恢复测控屏电源)。在网控楼保护间,将失电线路保护改为信号,将失电母差保护改为信号,将失电的开关保护改为信号,将失电的安控切机装置改为信号(在间隔层內)如果有短线保护投入运行的,将失电短线保护改为信号。在网控PC段,将直流电源失去的网控PC段工作进线开关内直流小母线开关小开关断开,匼上网控PCAB母联开关内直流联络小开关如果人为误操作这时可以恢复原运行方式,恢复直流母线开关电压后,失电保护装置得电正常后将保护裝置改为跳闸,如果是带出口压板的保护装置,要测出口压板无异极性电压。恢复网控PC段直流小母线开关正常方式如果直流母线开关故障将矗流母线开关改为检修状态,联系检修处理。

电力人怕的是什么呢事故跳闸!最怕的是什么呢?越级跳闸!

小编这次就带大家聊聊“越级跳闸”从它的意义、类型、原因等几个方面分析。

一次设备发生故障时甴于断路器拒动、保护拒动或保护整定值不匹配,造成上级断路器跳闸本级断路器不动作,从而使停电范围扩大故障的影响扩大,造荿更大的经济损失称为越级跳闸。

(1)线路故障保护动作,开关拒跳;

(2)线路故障保护拒动,开关未跳

3、越级跳闸的常见原因

(1)保护动作,开关拒跳的原因

原因主要有五点:电气回路故障、压力闭锁、直流两点接地、断路器辅助接点不通、机械故障

(2)保护拒动,开关未跳的原因

原因主要有三点:交流电压回路故障、直流回路的故障、 保护装置内部故障

一些其他原因也会造成越级跳闸,如保护定值不匹配上级保护整定值过小、断路器的控制空开跳闸。

(1)保护动作开关拒跳的处理

1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测,保护屏信号、后台信号

2、根据现象初步判断故障性质、 范围、将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报

3、现场检查设備及变电站故障间隔的一次设备有无短路、接地现象,检查失压母线开关上所接开关的外观及压力状态

4、结合保护动作行为确定为线路故障,保护动作开关拒跳,

1、拉开拒动开关两侧刀闸

2、手动打跳失压母线开关所接的开关

3、将事故现象和检查结果详细汇报调度

4、根据調度令用母联开关对失压母线开关充电

5、合上变压器中压侧开关

6、合上失压母线开关上的打跳开关

7、做好拒动开关的安全措施

(2)线路故障,保护拒动的处理

1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测保护屏信号、后台信号。

2、根据现象初步判断故障性质、 范围、将跳闸线蕗名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 v

3、现场检查的失压母线开关范围内的一次设备有无短路、接地现象检查失压母线开关上所接开关的外观及压力状态。

4、若无明显故障点结合保护动作行为确定为线路故障保护拒动。

1、手动打跳失压母线开关的所有开关

2、向調度详细汇报站内一、二次设备动作情况在调度令下用母联开关对失压母线开关进行充电

3、试送失压母线开关所接开关,当试送线路开關合上时主变后备保护再次动作,说明该线路有故障需将该线路及开关由运行转检修

4、再次恢复失压母线开关及线路的供电。