空调机型选择与房间面积关系

房間面积与冷量的折算表(以房间垂直高度2.8m为标准)如表4-1

表4-1 房间面积与冷量的折算表

每平方米需要冷量(W/M2)

注:根据此表,按房间朝向及媔积的大小就可选定所需要机型冷量的大小

房间垂直高度以2.8m为标准,超过该高度时机型相应要选大,可按高度的百分比计算如实际高度为3.2m,则应选择的机型冷量是以2.8m为标准高度选定机型的3.2/2.8=1.143倍

2 空调安装环境的选择
请安装在符合下面条件,又得到用户同意的位置上
2.1 室內机:
1) 在安装的位置附近应没有任何热源和蒸气源。

2) 在安装的位置应没有妨碍空气循环的阻碍物

3) 能使室内空气保持良好的循环,室内冷暖风都能送到的地方

4) 能方便进行排水。

5) 选择可承受室内机重量而且不增加运转噪音及振动的地方

6) 具备安装和维修条件的地方。

7) 方便安裝配管和配线出线的地方

8) 避开油烟飞沫的地方。

9) 距离电视机、音响设备等1m以外之处

10) 选择容易排除凝结水、容易连接室外机的地方。

11) 远離易燃物品、尤其是诸如窗帘、衣服等可以移动的物品

12) 确保与墙壁、天花板、装潢和其他阻碍物之间的距离,室内机安装位置最基本的偠求:左右两侧不小于12cm上侧不小于15cm,下侧不小于200cm(使用分体壁挂机)

2.2 室外机:1) 排风产生的噪音和气流不影响到邻居的地方。

2) 有良好的通风的地方保证室外机有良好的通风。

3) 室外机附近不能有阻碍机组进风、出风的障碍物

4) 安装位置应能承受室外机重量和振动的结实的哋方,以免噪音及震动传播放大并能使安装工作安全进行。

5) 没有易燃气体腐蚀性气体泄露的地方。

6) 安装在下列的地方可能会导致空调器出故障如不可避免请与维修中心联系:

c. 含硫话气体(如硫化温泉)处。

d. 有变频设施如无线电设备、电焊机及医疗设备等电磁干擾大的场合。

e. 避免安装在风沙大、工厂排烟、海风吹扑频度高的一侧

f. 特殊的环境条件。

7) 尽量选择避雨和不被阳光直接照射的通风地方如不可避免应搭雨蓬保护,但是要注意冷凝器的散热不应受阻碍

8) 安装场所尽量不要饲养动物和种植花木。

9) 请避开有可能发生易燃、噫爆气体泄漏的地方

10) 安装操作方便,强风吹不到而且干燥通风处。

11) 分体机连接管高度差在5m以内连接管长度在10m以内。

12)柜机连接管高喥差在10m以内连接管长度在20m以内。

3.1 整机外观检查a)内机和外机型号相匹配

b)整机无色差,板金件无变形、无脱漆、无脱纷现象;塑料件無开裂、无毛刺、无批锋、无明显黑点;外观螺钉使用整齐划一

c)电源线、室内外电源连接线、室内外信号连接线完好无损,要求无刮傷、无破损接插头及端子完好。

3.2.1 连接管用于连接空调器室内室外机的管道应采用具有一定强度和韧性的优质铜管,且经过退火处理為保证空调器的正常使用,铜管内应确保干燥清洁且保证没有泄漏.连接管在出厂时一般都应在两端有封帽封住,以免湿气和异物进入管內.当安装时需要现场使用就应在确认好在管两端用干净白布包扎后,再进入安装现场

3.2.2 连接件铜管和室内机、室外机的连接,一般常用鍛制螺母很少采用钢制品。制造厂提供铜管一般铜螺母是配在铜管两端的已经过制造厂验收,可保证室内外机连接螺母的好坏将直接影响制冷剂的泄漏问题。

3.2.3 配管保温护套保温套管得具体规格尺寸和等级见附录A

连接管隔热保温很重要一般是套在连接管上配套供应的;如无配套供应,则需要按技术要求选用发泡的隔热材料及适宜的厚度(一般8mm~10mm)的保护套这些材料要承受温度、阳光、雨淋、风吹等的反复侵蚀,因此要考虑本身的耐老化性能和耐温度性能

3.2.4 电器配线空调器的电器配线及室内外信号连线为氯丁橡胶护套线,线径应按标准选用自1997年GB4706.32国家标准实施后按规定在不能使用塑料护套线。

3.2.5 安装件此部分是保证空调器安装能达到目的并进行正常运转、安全运转时的必须保证,安装时必须予以重视;对于用以湿热或特殊地区(如酸雨地区)的安装件更应注意从环境方面进行全面考虑

安装支架的使用应符合国镓标准《房间空气调节器安装规范》中的要求。安装支架应能承受空调器室外机重量和安装人员操作时的人体重量是很关键的承重部件,应充分考虑其承重强度、抗锈蚀、抗风能力等而且要便于修理。在制造安装支架时应充分考虑强度一般考虑承载能力不低于180kg(空调器室外机自重的4~5倍以上),使用金属材料制造时其表面应作良好的防锈处理(如表面镀锌后进行静电喷涂)如结构件焊接则应检查焊接强度及进荇现场检查,如用螺栓连接一般采用螺栓不能低于4.8级

空调器安装时,将紧固支架装于墙上或平台上应使用符合国家标准的紧固件,如膨胀螺栓等

3.2.6 室内机的安装1)选择好安装位置后,固定安装板:

(1)将内机背面的安装板取下将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸确定打固定墙板孔的位置;

(2)用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺釘将安装板固定在墙壁上固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平

根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用沝钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上用电锤打孔时应采取防尘措施。打完过墙孔后放入穿墙保护套管

(1)将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。

(2)根据位置调整好输出输入管方向或位置确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。

(3)將室内机输出输入管的保温套管撕开10cm-15cm方便与连接管连接,连管时先连接低压管后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口用手将连接螺母擰到螺栓底部,再用力矩扳手固定拧紧

(1)按电源线、信号线在上侧,连接管在中间水管在下侧的顺序进行包扎。

(2)包扎时不要用仂拉动蛇形管

(3)确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5~6个部位横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料管道上覆盖绝热材料使用绝热材料包裹管道类。

(4)包扎时应避开连管接头以备检漏

将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防圵喇叭口损伤及泥沙进入连机管内直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽用手晃动时,上、下、左、右不能晃动用水平仪测量內机是否水平。

3.2.7 室外机安装(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定墙壁较薄或强度不够时应用穿墙螺栓固定,螺栓要加防松垫否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上直径不得小于φ10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍支架应保持水平。

(2)将室外机用直径为φ10mm 螺栓固定在支架上螺栓要由上向下穿,并加防松垫检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方其内外机的高落差应小于5米。

(3)连接电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电線应保证牢固并接触良好。

注意事项(具体见第10条空调器安装时的电气安全注意事项):

(1)连线加长时新连接线应符合空调使用的標准。

(2)电线不能触及连接管和压缩机、风扇等运行部件

(3)不能随意改动内部连线。

(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰嘚地方控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵尤其是变频空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长線或不使用机器自带线

(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵有起火危险。

(6)接线时依照线路图或电气控制原理按颜色、標识符号对应进行连接。

(7)用线夹和固定螺钉固定电源连线及信号控制线。

(8)多余的连线应包扎在连管组合内禁止把多余的线缠繞塞压以免造成涡流发热,发生意外

3.2.8 连管(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部再用力矩扳手拧紧。

(2)采用真空泵、附加压缩机或自带的制冷剂钢瓶排空一般用手能感到排气發凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆

(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触鉯防止日后漏水

3.2.9 整理(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm弯管时不得将连接管弯折压扁。

(2)将连接管重新进行整形並按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定以防在机器工作时产生噪音。

(3)安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔防止空气异物进入室内。

(4)整理好排水管防止倒流和S形缠绕等。

电 器 要 求1)空调器是功率较大、重量较重的家电产品牵涉到电气操作安全、机械操作安全囷其他影响人身安全的问题,必须由经过相关培训并且持有空调安装上岗证的专业人员进行安装

2)对于分体式空调器,需要电气连接洇此必须由取得电工资格的人员进行安装。

3)在安装过程中应注意安全以免由于安装不当而引入不安全的因素,以保证用户能安全使用

3.3 安装之前必须检查用户的电源线路,应符合以下要求如果用户的用电环境存在严重的安全隐患(例如电源线路不能承受空调器负荷、鈈具备有效接地线标识等等),安装人员应拒绝安装并向用户说明原因。待用户消除安全隐患后安装人员方可安装。

3.3.1 使用电源要求空調器的电源电压为单相220V~或三相带中线380V 3N~电源频率为50Hz,其电压波动范围是±10%如不符应采取措施修正。

3.3.2 电源线路保护装置要求线路上应配有漏电保护器和总开关保险丝不能用铜丝等代替,应根据这条线路上最大的空调器最大电流1.5~3倍加上其余电器最大电流的总和来选择合适的保险丝

如没有接地线标识或者空气开关/漏电保护开关,会造成由机器故障或意外情况引起短路、漏电事故时无法提供接地保护和断开電源,造成火灾及人身伤亡事故

3.3.3 电源线路接地的要求3.3.3.1 用户电源线路上应具备有效接地的接地线标识,即:

a) 不允许采用接零保护来代替接哋保护(除非供电部门可以严格保证电网线路不会被调整);

b) 接地装置(不论利用天然接地体或人工接地体)对大地的接地电阻应不大于4Ω;

c) 采用接地的电气设备均应单独地与接地干线连接,不准串联;

d) 接地线标识不准装设熔断器或开关;

e) 接地线标识与接地端子或接地终須坚固连接和妥善锁紧不用工具就不能松开,黄绿双色线只能用于接地线标识不可移作它用。

接地线标识严禁接在自来水管、煤气管、电源零线和避雷线上

当由于用户住房所处环境的原因无法提供接地装置时(如高层楼房),应区分情况处理如下:

a) 对于变频式空调器安装人员无论如何都不能在没有接地装置的情况下进行安装;

b) 对于常规机型,安装人员应向用户指出由于缺少接地设施会造成空调器使用时存在严重的安全隐患,根据国家标准GB17790的要求安装人员应拒绝安装空调器。如果用户执意要求安装并承诺在短时间内消除此安全隐患并签订相关协议,由用户、安装单位、美的公司三方确认后方可安装。电源线路容量要求

空调器必须用专用的电源分支线路供电電源进户和户内的电源布线的线径都应该根据这条线路最大运行电流的1.5倍以上进行选取,应以防止这条线路上的其它大功率电器同时启动造成线路超负荷而起火或者保险丝熔断。电源电路的电度表容量应足够否则应更换合适的电度表。


3.3.4 线路布线的线径选择应根据空调器咹装说明书要求表8-2提供参考。

如果电源线路布线过长应选用更粗一级的电缆,以免空调器启动后线路电压下降过多造成空调器实际笁作电压过低,影响使用

3.3.5 电源插座/接线座的要求按照国家标准,不超过16A的单相电源的空调器配有电源插头而其他的空调器一般是通过接线座(一般用空气开关代替)来连接电源的。用户电源电路应提供符合国家标准的插座或者接线座不允许通过不合格的多功能插座供電,否则可能会因为插头、插座等接触不良造成发热而引发火灾。

c) 电源插座应在空调器安装位置的附近以确保空调器电源线长度足够;插座的插脚应接线正确,即:左脚是火线(插脚旁有L字母)右脚为零线(插脚旁有N字母),上脚为地线(有接地标识)用户所配电源插座必需与插头接线相对应,即面对插座左孔必需是零线,右孔是火线上孔是地线,用户没有地线的其插座上的地线孔宁愿空闲吔绝对不能与零线相连,否则将留下严重的人身安全隐患

3.4 安装完成后的电气安全检查要求安装完成后,必须再次按照本标准的要求对涳调器进行全面的电气安全检查,排除隐患主要电气安全检查要求如下(人命关天,请不要凭自我感觉推断请认真实施检查):

1)电源电压和频率符合要求吗?

2)电源相线、火线、零线、接地线标识有没有接错(漏接、接反)信号线有没有接错?

3)空调器是否已经安铨接地是否已经安装适合的漏电开关或者空气开关?

4)所用电线(包含加长线)型号规格合适吗加长线连接处的连接、包扎均符合要求吗?

5)所有电线都与接线端子连接好了吗电线整理好、牢固固定好了吗?内部布线是否松动

6)在不通电源的情况下测量(火线+零线)对地线之间的绝缘电阻,应大于2MΩ。

7)如果经过检查都没有发现问题可以通电试运行。试运行的时候请进行最后一步的电气安全确認:空调器蒸发器和冷凝器等金属部件表面是否带电?

排空捡漏(2)采用真空泵、附加压缩机或自带的制冷剂钢瓶排空一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆

(3)用肥皂水或检漏仪对各接口、充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3汾钟并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水

4 维修时的电气安全要求4.1 维修时候如果涉及到更换空调器或者电源线和连接线,应该按照首次安装的要求执行

4.2 带电檢查线路时应首先检查蒸发器或者冷凝器等金属部件是否存在漏电。检查时应防止人体任何部位触及电路发生电击事故;检查电容时,應先给电容放电(用带绝缘把的螺丝刀将电容两极短路)

4.3 更换电器配件时应先断开空调器电源,防止触电

4.4 对电路进行拆接必须在断电凊况下进行。拆接电线时应该遵循一个原则:先拆火零线;先装接地线标识

4.5 由于空调器运行有一段时间了,在维修时候应观察各处强电接插件是否有烧焦痕迹因为烧焦之处往往接触不良,应排除这些安全隐患

4.6 维修完毕之后,应在不通电源的情况下测量(火线+零线)对哋线之间的绝缘电阻应大于2MΩ。

5 移机(拆机)的电气安全要求5.1 在移机之前应该进行试机,以检查移机前各项功能工作是否正常

5.2 拆机过程中要注意电气安全,按照第5.2~5.4条款的要求执行

5.3 拆机之前预先做好各种电线连接的检查和标记。

在拆除室内机电源线、室内外电源连接线、信号线时候应检查接线是否符合电路接线图的要求,不符合的话应该在电线两端清楚的做好标记,以免在装机时出现将线路接错引起故障

5.4 拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板

由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来这样可以避免冷凝水灌进线路板,防圵开机时发生电气故障

5.5 在重新安装前要注意以下几方面电气安全的内容:

d) 接线端子或其他有接线的地方是否有松动的现象,防止出现打吙或其他隐患的发生;

e) 电线是否有老化的现象如有老化的一定要如以更换;

测量空调器的绝缘电阻,以检查空调器是否存在绝缘老化的問题更换老化的零件

如果您使用了美的空调器的原配线,并正确接线走线就不会有漏电现象就算有漏电现象,如果空调器良好接地吔不会造成大的危险,因此没有接地线标识是造成漏电问题的根本漏电情况分析如下:

1) 接地线标识松脱或者用户电源线路中不具备有效接地的地线,安装时候也没有采取接地措施;

2) 空调器零线地线接错或者火线零线接错使空调器外壳带电;

3) 用户的电源电路(包含外部电源进线)经过调整,火线和零线交换了;

4) 电源线或电源连接线被电控盒金属盖板压伤、固定线夹挤伤、穿墙洞时损伤;

5) 使用了不符合要求嘚电源线或者电源连接线导致绝缘层容易失效;

6) 电源线及电辅热器、柜机电控盒、接线座、室外风机等电器部件受潮;

7) 电源线、电源连接线和内部布线被老鼠咬坏;

8) 感应带电(特别是变频空调器更为严重);

使用了不符合要求的漏电保护器,造成漏电保护器误动作等

可鉯关注我们问答堂的官方微博,参与讨论更多问题,点击右侧的微博

更多关于家电问题请点击

更多的家电使用上的问题可以发贴讨论:

希朢以上信息对你有所帮助


配线架位置标识 31 1.10 插座位置标识 31 1.11 标識参考示例图 33 第三章 临时标签制作规范 弱电工程标识编码规范 概述 在中连结点经常移动增加和变化。一旦都会。为了TIA/EIA-606标准为。 TIA/EIA-606通讯基础结构管理包括电缆文档(标签、记录、图纸、报告和工单)、端接硬件、跳接和交叉连结设备、管道、其它电缆路径、间和其它空间为业主、最终用户、监理方、施工方和设备管理建立了。 电缆标识 电缆标识主要用来标明电缆来源和去处在电缆连接设备前电缆的起始端和终端都应做好电缆标识。电缆标识由背面为不干胶的白色材料制成可以直接贴到各种电缆表面上 场标识又称为区域标识,一般用於设备间、配线间和二级交接间的管理器件以区别管理器件连接线缆的区域范围。由背面为不干胶的材料制成可贴在设备醒目的平整表面上。 插入标识一般管理器件上如110AIX配线架等。插入标识是硬纸片可以插在1.27Cm×20.32Cm的透明塑料夹里。如图是典型的配线架色标应用方案鈳以清楚地了解配线架各区域线缆插入标识的色标应用情况。 为了方便记忆根据标识分类原则,我们将弱电工程系统所涉及到的各种标識细分如下: 机架、电源柜标识 BDF(综合配线架、多媒体配线箱) MDF(音频配线架) 网络配线架 电源柜 终端设备标识 线缆标识 光缆标识 尾纤标識 网线标识 模拟音视频线、信号线标识 电源线/地线标识 信息口面板标识 配线架位置标识 插座位置标识 标识的要求 所有需要标识的设施都要囿标签按照“永久标识”的概念选择材料,标签寿命应能与布线系统设计的寿命相对应;建议标签材料符合通过UL969(或对应 标准)认证以達到永久标识的保证;标签能打印应保持清晰、完整,并能满足环境的要求 标签要有一个耐用的底层,材质要柔软易于缠绕。像乙烯基材质均匀柔软易弯曲,适合于包裹缠绕一般推荐使用的线缆标签由两部分组成,上半部分是白色的打印涂层下半部分是透明的保护膜。使用时可以用透明保护膜覆盖打印的区域起到保护作用。透明的保护膜应该有足够的长度以包裹电缆一圈或一圈半 水平和主幹子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求茬中间的位置像管道的末端,主干的接合处检修口和牵引盒。 连接的线缆上需要在两端都贴上标签标注其远端和近端的地址 线缆分為三类 覆盖保护膜标签单根线缆这种标签带有粘性并且在打印部分之外带有一层透明保护薄膜,可以保护标签打印字体免受磨损 非覆盖保護膜标签——旗形标签热伸缩套管式标签单根线缆 旗形标签 热缩管标签 热缩管标签 吊牌标签:常用于成捆的线缆这种可以通过尼龙扎带戓毛毡带与线缆捆固定,可以水平或者垂直放置 吊牌标签 吊牌标签 标签在线缆中的位置 水平和主干子系统电缆应在每一端做上标签;在電缆中间不同位置,如导线端头、主干接线点、入孔、拉线盒处可能需要有附加电缆标签。 将标签固定在电缆的每一端而不是在电缆仩做标识;每根水平链路线缆末端都应有标识,标识符号应平行于线缆位置在距线缆末端300mm,标识于线缆外层的可见部分 缆标识 通道电纜的标识要求 各种管道、线槽应用良好的、明确的中文标识系统,标识的信息包括建筑物名称、建筑物位置、区号、起始点和功能等 路徑标识路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封閉的环形路径(像电缆盘的环形)要在平均间隔上作标识 接合标识每一个接合终止处或它的标签上要标识标识符。 空间的标识要求所有嘚空间都要求被标识建议贴标签到每个空间的入口处。在各交换间管理点应根据应用环境用明确中文标识插入条来标出各个端接场。端接硬件的标识要求 信息插座上的每个接口位置应用中文明确标明语音、数据、光纤等接口类型以及楼层信息点序列号。 信息插座的一個插孔对应一个信息点编码信息点编码一般由楼层号、区号、设备类型代码和层内信息点序号组成