【答案:答:错误! 】 答:电力系统是指通过电力网连接在一起的的发电厂、变电所及用户的设备的总称 电力网是连接各种电压等级的输电线路。各种类型的变、配电所及用电嘚电缆和架空线路构成的输、配电网络 【答案:答:错误! 】 答:是指假定连续以最大负荷向用电设备供应的电能,与一年内实际供应的电能相等時所需耍的小时数。 【003】( )变电所采用内桥接线联络桥通常处于断开状态,适用于变电所继电保护简化的运行要求 【答案:答:正确! 】 答:变電所采用内桥接线,联络桥断路器通常处于断开状态,适用于变电所保护简化的运行要求。 【答案:答:错误! 】 答: SNlO-10少油断路器的导电路径应为:上接線端----静触头-----中间触头----动触头-----下接线端 【005】( )冲击短路电流是指,短路后电流迅速增大对电气设各造成突然超过额定电流的冲击现象而言。 【答案:答:正确! 】 答:冲击短路电流是指,短路后电流迅速增大,对电气设备造成突然超过额定电流的冲击现象而言 【006】( )GL感应型,当通过它的電流未达到整定值铝盘开始转动,于是蜗杆与扇形齿轮啮合带动常开触点闭合。 【答案:答:错误! 】 答: GL感应型继电器,当通过它的电流未達到整定值,铝盘空转,当通过它的电流达到整定值时,蜗杆与扇形齿轮啮合,带动常开触点闭合 【007】( )自动重合闸后加速是指:线路重合后故障仍舊存在,重合闸继电器自己接通跳闸回路而不再经由过流保护延时去跳闸。 【答案:答:正确! 】 答:自动重合闸后加速是指:线路重合后故障仍舊存在,重合闸继电器自己接通跳闸回路,而 不再经由过流保护延时去跳闸 答:如果一台变压器铭牌标注的额定高、低压为12lKV和l0.5KV,那么它是降压变壓器。】【009】( )由于大地是良导体所以380/220V低压设备的外壳宜采用保护接地。 【答案:答:错误! 】 答:国家规定:电力变压器 0.4V电压制(380V/220V)的高压绕组的中性點进行工作接地,380/220V低压设备的外壳宜采用保护接零 【010】( )中性点经消弧线圈接地的系统,利用消弧线圈的电感电流等于接地电流的全补偿措施来克服可能引起的电网过电压故障。 【答案:答:错误! 】 答: 中性点经消弧线圈接地的系统利用消弧线圈的电感电流大于接地电容电流的過补偿措施,来克服可能引起的电网谐振过电压故障 【011】( )绝缘导线的铺设方式有明配线和暗配线两种。沿墙壁、天花板、柱子等铺設导线为暗铺又叫暗配线。 答:绝缘导线的铺设方式有明配线和暗配线两种沿墙壁、天花板、柱子等铺设导线为明铺,又叫明配线。 答:尖峰电流是指持续时间 1-2S的短时最大负荷电流 比重反映了供用电系统的供电能力。 答:功率因数反映了供用电系统中无功功率消耗量在系统总容量中所占的比重反映了供用电系统的供电能力。 【014】电力系统中发生短路事故会对线路及电气设备造成极大的危害其中发生彡相短路事故几率最大,单相短路的几率最小 答:电力系统中发生短路事故会对线路及电气设备造成极大的危害,其中发生三相短路事故幾率最小,单相短路的几率最大。 【015】( )过电流保护装置可以克服过电流保护的缺陷但其保护装置不能保护全段线路。 答:电流速断保護装置可以克服过电流保护的缺陷,但其保护装置不能保护全段线路 【016】( )绝缘监察装置主要用来监视小接地电流系统相对地的绝缘情況 答:绝缘监察装置主要用来监视小接地电流系统相对地的绝缘情况 【017】( )从我国电能消耗的情况来看,80%以上消耗在工业部门所以工廠节能是个重点。 答:从我国电能消耗的情况来看,70%以上消耗在工业部门,所以工厂节能是个重点 【018】( )工厂低压供电线路主要采用熔断器保护和低压断路器保护。 答:工厂低压供电线路主要采用熔断器保护和低压断路器保护 【019】( )导线、电缆截面的选择必须满足安全、可靠的条件,同时还需要考虑与保护 答:导线、电缆截面的选择必须满足安全、可靠的条件,同时还需要考虑与保护装置相配合问題。 【020】( )工厂所按其作用可分为工厂变电所和工厂配电所 答:工厂变配电所按其作用可分为工厂变电所和工厂配电所。 答:变比不楿同的变压器不能并列运行 答:变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“由此向上”标示牌 答:安装接地线要先装接地端,後装导体端 答:母差保护范围是从母线至线路之间设备 答:操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。 【026】( ) 茬事故处理或进行倒闸操作时不得进行交接班,交接班时发生事故应立即停止交接班,并由交班人员处理接班人员在交班值长指挥丅协助工作。 答:在事故处理或进行倒闸操作时不得进行交接班,交接班时发生事故应立即停止交接班,并由交班人员处理接班人員在交班值长指挥下协助工作。 答:备用母线必须在投入前进行试充电才可以可以直接投入运行。 答:不可以直接用隔离开关拉已接地嘚避雷器 【029】( ) 每项操作完毕,监护人核对操作无误后在操作票操作栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间 答:每项操作完毕,監护人核对操作无误后在操作票操作栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间 答:误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸必须动作 【1】【答案:C】雷电波侵入时,电波在变压器处发生全反射;变压器的电压与避雷器的放电电压之差和它们之间的连接线长度 ( )。 |