[ 关键词:塔吊垂直度 发表日期: 09:31:55 ]
1、塔吊垂直度允许偏差范围
JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第 30 页对塔吊垂直度要求规定如下:独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000。
标准节嘚高度为30m则最大偏差不能超过30*4=120mm=12cm。
注:塔吊的一节标准节长 2.5m一个角铁宽 15cm。
高度为:从第一个标准节到驾驶室下面的标准节
观测距离为:距塔吊高度1.5 倍的距离架设仪器观测。
我公司一客户项目中四台塔吊:1#、2#、3#、4#塔吊垂直度检测。
1# 塔吊21m距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000
A、大臂朝北 仪器顺着大臂方向架在北侧,测得向东偏1cm
B、大臂朝西 仪器顺着大臂方向架在西侧,测嘚向南偏5cm限差4.2cm,超限调整后,测得向南偏1cm符合要求。
2# 塔吊27m距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000
A、大臂朝西 仪器顺着大臂方向架在东侧,测得向北偏7cm限差5.4cm,超限调整后,测得向北偏1.3cm符合要求。
B、大臂朝北 仪器顺着大臂方向架在北侧,测得向东偏3.5cm限差5.4cm,符合要求
3# 塔吊33m距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000
A、大臂朝西 仪器顺着大臂方向架在西侧,测得向北偏16.5cm限差6.6cm,超限调整后,测得向北偏cm符合要求。
B、大臂朝南 仪器顺着大臂方向架在北侧,测得向西偏 25cm限差 6.6cm,超限调整后,测得向北偏cm符合要求。
A′大臂朝北 仪器顺着大臂方向架在北侧,测得向东偏1cm符合要求。
B′大臂朝西 仪器顺着大臂方向架在西侧,测嘚向北偏4cm符合要求。
4# 塔吊37.5m距离塔吊1.5 倍距离观测,限差按最小值2/1000
A、大臂朝东 仪器顺着大臂方向架在东侧,测得向南偏1cm限差7.5cm,符合要求
B、大臂朝北 仪器顺着大臂方向,架在北侧测得向东偏7.5cm,限差7.5cm符合要求,调整后测得向东偏cm,符合要求