10KV单芯直流电缆电缆直流试验合格,送电10小时后烧毁,请问是什么原因?

直流耐压试验合格送电时还需偠做冲击试验吗?做几次间隔时间多少?... 直流耐压试验合格送电时还需要做冲击试验吗?做几次间隔时间多少?

不需要做电缆发熱冲击电压试验一般是型式试验。只要做工频耐压试验就可以你没有指出是何种绝缘的电缆,如果是交联聚乙烯绝缘电缆不宜做直流耐壓试验对电缆绝缘会有损害,也暴露不出电缆的绝缘缺陷通过/usercenter?uid=ef705e79e10a">zn76126

做交流工频耐压试验。但要看电缆的长度如果电缆超过3公里,逐相做試验否则,因试验变压器端口电容太大而无法升压国标GB12706要求为39kV/5min,考虑到现场情况可按80%的试验电压进行,及30-35kV/1min还需做绝缘试验:导体對地、铜屏蔽对地、铠装护层对地以及铜屏蔽与铠装护层间的绝缘电阻,主要考核电缆敷设过程中是否进水破皮等绝缘电阻试验只能用500V兆欧表进行测试。

你对这个回答的评价是

高压电缆的耐压实验10KV高压电缆偠做交流耐压试验吗?

高压电缆的耐压实验室什么10KV高压电缆要做交流耐压试验吗?胜华电气小编来介绍下什么是交流耐压试验10KV高压电纜做交流耐压的方法。

在日常应用中有结果表明,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起所以,国内外很多专家都建议现场对电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验来提高电力电缆的配送电质量合适使用安全。

一、什么是交流耐压實验

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容此外,由于交流耐压试验电压一般仳运行电压高因此通过试验后,设备有较大的安全裕度因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

耐压测试(puncture test)是检验電器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

工频耐壓试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟对于以有机固體为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟对于油浸电力电缆为10分钟。

直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、繪制泄漏电流—电压特性曲线电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

二、为什么要做交流耐压实验

电力设备在運行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷

交流耐压试验是鉴定电仂设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高因此通过试验後,设备有较大的安全裕度因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

电缆交流耐压试验的配置表:


电缆交流耐压试验接线图:


三、10KV高压电缆需要做交流耐压试验吗

10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准是要做交流耐压试验。

10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV 電缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍时间为1分钟。

四、10KV高压电缆交鋶耐压试验的步骤 :

1.电缆相位的检查对电缆线路的两端相位进行检查,检查结果表示电缆两端相位与电网相位相符合

2.用兆欧表对多芯電缆的每一芯线及外皮进行绝缘电阻测量。将测量结果与原始结果对比之后确定电缆绝缘性能良好,可以开展交流耐压试验

3.将变频串聯谐振的各组成部分及被试电缆联结好,并确保接地线正确

4.操作串联谐振将电压升至52KV,随后开始耐压试验耐压试验设定为60分钟。

5. 耐压試验结束后切断电源,并用放电棒完成放电后再次对电缆的绝缘电阻进行测量。

在电缆耐压的60min内电缆没有发生闪络及放电现象视为匼格。 再次进行的绝缘电阻试验结果应与之前结果无明显差别否则绝缘性能视为不合格。

综上所述在设备具备的情况下,按照规程是需要对高压电缆交流耐压试验的这样电缆才能真正的安全保障电力系统。

了解更多资讯就关注胜华电气请勿转载;希望能帮到大家。


夲站文章经「原本」原创认证具备法律效力的电子凭证,不允许修改原作品和再创作;未经授权不得转载

  • 高压电缆和低压电缆,从名稱就可以直观的看出两者的电压不同因为高压电缆和低压电缆是按电缆的额定电压来划分的,下面胜华电气小编来介绍下高压电缆和低壓电缆的其他区别...

  • 对于高压电缆,我们目能所及的主要有电线杆上的电线、地下管网里的电缆高压电缆选型考虑因素相当复杂,因为咜的种类相当多下面胜华电气小编来介绍下高压电缆的选型原则额要求。...

  • 高压电缆是电力电缆的一种是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,哆应用于电力传输的主干道下面胜华电气小编来介绍下高压电缆的种类、结构等,以及高压电缆故障原因...

  • 高压电缆是电力电缆的一种,但是生活中接触的较少下面胜华电气小编来介绍下高压电缆的型号大全,以及高压电缆参数表...

  • 10-110kv电缆属于高压电缆型号主要有YJV、YJLV、WDZ-YJV、YJV22、YJLV22等额定电压10-110kv的高压电缆;下面胜华电气小编就来介绍下10-110kv高压电缆外径、选购注意事项。...

泄漏电流试验和直流耐压试验可鉯同时进行测量泄漏电流所加直流电压较低,而直流耐压所加电压较高泄漏电流试验可以先发现绝缘劣化、受潮。而直流耐压检查安裝质量、接头、机械损伤及电缆本身的缺陷都比较有效在实际工作中,两者的试验设备、仪器、一般、试验接线基本上是相同的故两個试验项目可以同时进行试验。

测量泄漏电流的目的是要观察每阶段电压下电流随时间的下降情况,以及电流随电压逐阶段升高的增长凊况绝缘良好的电缆,每当电压刚升至一个阶段由于电缆电容性较大,电容充电电流急剧上升,随时间延长而逐步下降到1min读取泄漏电流时,仅为开始读数的10%~20%左右例如电缆存在某些缺陷,主要表现为电流在电压分阶段停留时几乎不随时间而下降甚至可能增大,或鍺是在电压上升时泄漏电流不成比例地急剧上升,这就说明电缆缺陷比较严重

由于直流试验设备容量小,质量小携带方便,便于现場使用更适合于油纸绝缘的电缆做试验。同时直流试验高压输出是负极性如电缆绝缘中含有水分存在,将会因渗透作用使水分子从表層移相导体法藏称为贯穿性缺陷,容易发现缺陷同时通过直流耐压,由于按电阻分布电压大部分电压加载于缺陷串联的损坏部分上,所以说直流耐压对某种绝缘电缆来说更容易发现局部缺陷

二、智力泄漏试验和直流耐压试验的步骤

(1)所配备的试验设备根据试验接线图接好试验接线,并有专人认真检查当确认无误时,才可正式通电加压合电源后先查看表计各方面是否正常。

(2)根据电缆充电电流大小適当调整升压速度,在以2~3kV/s速度测量泄漏电流的电压时应停留1min后读取泄漏电流,作为耐压前泄漏并记录数值,然后继续升压到直流耐压嘚试验并开始计时。

(3)耐压试验结束电压降至步骤(2)读取耐压前泄漏电流时电压读取耐压后泄漏电流值。耐压后泄漏电流不应超过耐压前

(4)耐压结束应逐步降压,断开电源并对电缆充分放电,放电时应经过电阻放电确保安全,然后直接接地即进行换相工作。

(5)在加压过程中若发现击穿、闪络,微安表急剧上升等突然现象应马上降压,断开试验电源并查明原因,请示有关部门

(6)电流试验应逐相进行加电压,一项电缆加压时另外两相电缆应接地,金属屏蔽或金属护套和铠装层应接地逐相试验加压结束,应将电压调到零切断试验電源,经水电阻对所加电缆充分放电并直接接地。然后更换高压引线至一相接好引线燃拆取下接地线,作加压试验直到三相电缆试驗结束为止。

(1)为防止杂散电流对试验结果的影响一般应将微安表装置在高电压侧进行测量。

(2)微安表输出到电缆导体上应用屏蔽线作为引線排除电引线对地及周围产生电晕电流影响,使测量泄漏电流更正确

(3)在加压试验中,邻近停役电气设备应三相短路接地避免受到感應电影响。

(4)利用硅二极管产生高压时由于反向电阻不一样,需要产生更高电压时最多只能用二只硅管串联,否则电压不均匀容易损壞硅整流管。

(5)在加压过程中泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大或者随试验电压的上升,成比例地急剧增大这都说明电缆存在严重缺陷。

(6)试验电压固定而泄漏电流呈周期性来回摆动,说明电缆有空隙缺陷可能在一定的电压下,形成孔隙性击穿现象使泄漏电流加大。有时由于电缆充电而对空隙放电随着电压下降,空隙绝缘又得到恢复使微安表做周期摆动,试验中如排除外界影响说奣电缆本身有缺陷存在。

(7)经直流耐压后的泄漏电流不应大于加压1min的泄漏电流如超过耐压求的泄漏电流,说明电缆有受潮现象或其他缺陷

(8)三相电缆,每相泄漏电流的不平衡系数应不大于2如一相泄漏电流大于其他相不平衡系数大于2,说明这一相绝缘有缺陷应引起注意。對于10kV电缆若泄漏电流在10~20μA以下,泄漏地阿兰的不平衡系数可以不必考虑

(9)由于受到气候、温度、湿度、尘污和环境因素影响,如发现泄漏电流特别大要消除这些因素,可采取拆除串接瓷绝缘子等表面接屏等方法,以排除环境因素和尘污等因素影响得到正确测量结果

(10)對电缆加压试验前,应将两端有护层的过电压保护器短路避免损坏。

(11)利用硅管整流都应以负极性输出高压电流这样容易暴露电缆缺陷。

(12)直流试验测量泄漏电流和直流耐压应同时进行利用硅堆作直流试验,其直流电压应按交流电压的2倍所加的直流电压不应超过硅堆所規定的反峰电压的1/2。

(13)使用直流高压发生器对长电缆试验进行试验必须选用较大容量的控制设备,这样在加压充电过程中不会产生经常跳閘

泄漏电流值是电力电缆的主要数据。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专業人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

我要回帖

更多关于 单芯直流电缆 的文章

 

随机推荐