400V低压线路T接线路220V线路这一段算耐张吗?导、地线展放、紧线、附件连接安装 分项工程质量验收记录表填写

架线施工中采用先在展放的耐張段内接通渡导地线的钢丝绳,经过每基杆塔的放线滑车后上机动卷扬机,在档端牵引导线展放前应核对相序,相序排列见相序图

苐二节 紧线和挂线施工安装程序

1. 导地线展放后按《电力安全工作规程》(电力线路部分)的第五章第四节规定进行全线检查和安全注意事項执行。

2.做好紧线现场的布置和观察弧度的准备工作

3.紧线时作为锚端或牵引端的承力塔,其导、地线悬挂点在紧线前必须打沿受力反方向布置的临时拉线以平衡30%的紧线张力,临时拉线对地夹角不大于40度并装有调节装置。临时拉线必须在相邻耐张段紧线完毕后再拆除牵引导、地线时,牵引绳对地夹角不大于25度

4.锚端临时拉线\牵引端的紧线滑车应分别固定在横担靠近挂线点部位主材节点上,以保证横担受力良好。

5.紧线和挂线:本工程导线为双分裂(垂直排列)每相导线在紧线和挂线时利用两套牵引设备,施工时应保证同步进行互相配合。

5.1紧线用拉头与紧线滑车组连接在弧度观察后采用杆上划印记,然后放到 地面扣除耐张绝缘子金具串的长度割线压接将导线与耐張线夹连接压接施工。(按第三节执行)

5.2紧线操作与弛度观测的密切配合:

5.3一切准备工作就绪后开始紧线导线与紧线器连接,起动牵引系统使导线徐徐上升。

5.4紧线时一边收紧导线一边观测弧垂。待弧垂将要接近规定值时指挥员通知牵引设备的操作人员,慢速牵引收緊导线以便于弧垂观测和调整。

5.5在一个紧线段内如采用一个观测档来观测弧垂时,为了使前后各档导线的弧垂符合规定值紧线时可使观测档的弧垂略小于规定值。然后再放松导线使弧垂略大于规定值这样如此反复一二次后,再收紧导线使弧垂值稳定在规定值

5.6多档觀测弧垂时,首先使距离紧线杆塔最远的一个观测档的弧垂达到规定值;然后放松导线再依次使其它观测档的弧垂达到规定值。这样反複观测最后收紧导线使弧垂稳定在规定值。

5.7观测弧垂时应待导线处于稳定后再观测因为导线受拉时产生跳动。

7.紧线顺序是:先紧避雷線(OPGW光缆)后紧导线;

8.挂线后随即在观测档中复测检查弧垂,并及时填写施工记录 9.紧挂线注意事项:

9.1对于耐张段较短和孤立档,紧线時导线拉力较大因此应严密监视各杆塔是否有倾斜变形现象。如发现倾斜时应及时调整以免影响弧垂的准确性。

9.2导线和牵引钢丝绳连接用的紧线器或握手工具在与导线连接时,应防止损伤导