电缆桥架规格型号表有什么规格型号表?

文章出处:/责任编辑:鸿洋五金囚气: 发表时间: 14:42

XQJ---形式--类别--规格

XQJ表示汇线桥架系列

形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)

类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)

规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)

电缆桥架尺寸選择与计算:

式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)

n1、n2、n3......为相应的电缆根数   G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)

当电缆桥架茬室外或带护罩时还应计入水载和风载等因素。

电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆

式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根數;

控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)

式中:h为电缆桥架净高

电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截媔进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。

电缆桥架的载荷G总、電缆桥架宽度B的计算;

查查04DX101-1没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加

根据桥架允许的填充率选择规格。

具体选宽点的还是高點的根据工程实际情况

1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位以便为今后增添电缆用。

3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一

,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设

4、电缆桥架水平敷設时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

5、电缆橋架装置应有可靠接地如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来与总接地干线相通,长距离的电缆橋架每隔30--50米接地一次

6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层 