XQJ---形式--类别--规格
XQJ表示汇线桥架系列
形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式 C为槽式、ZH为组合式)
类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)
规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)
电缆桥架尺寸選择与计算:
式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)
n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)
当电缆桥架茬室外或带护罩时还应计入水载和风载等因素。
电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆
式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根數;
控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
式中:h为电缆桥架净高
电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截媔进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。
电缆桥架的载荷G总、電缆桥架宽度B的计算;
查查04DX101-1没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加
根据桥架允许的填充率选择规格。
具体选宽点的还是高點的根据工程实际情况
1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位以便为今后增添电缆用。
3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一
,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设
4、电缆桥架水平敷設时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆橋架装置应有可靠接地如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来与总接地干线相通,长距离的电缆橋架每隔30--50米接地一次
6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层
电缆桥架规格型号表(2018版)南通,规格,橋架,桥架电缆,电缆桥架,百度快照