跪谢结构大神帮忙看下横梁空调装在横梁上洞断筋如何加固?

本帖最后由 mjaywei 于 19:45 编辑 最近装修新房装空调装在横梁上打断了客厅和阳台连接处横梁的两根主筋,打孔位置在图上黄色标识处客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙,具體见图这样打断两根横梁下方主筋,看到评论说可以焊接+灌浆料填充方法可行吗? 客厅这根梁长度4m梁底到屋顶高为33cm

本帖最后由 mjaywei 于 19:45 编輯 最近新房,装打断了客厅和连接处横梁的两根主筋打孔位置在图上黄色标识处,客厅这根横梁左右两边下方各有94cm的砖墙具体见图,這样打断两根横梁下方主筋看到评论说可以焊接+灌浆料填充,方法可行吗

客厅这根梁长度4m,梁底到

申明:内容来自用户上传著作权歸原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 楼这个梁被打断两部分形成一个悬挑的梁,并且上面压有墙和板有点吃不消叻。上面的板以此为支座竖向静力荷载下估计还行,就当没这个梁上面整块板依然有3边支撑,但还是极有可能开裂楼上装修把墙拆掉了的话隐患小点。

  • 楼这个梁被打断两部分形成一个悬挑的梁,并且上面压有墙和板有点吃不消了。上面的板以此为支座竖向静 ... 现茬加固采用哪种方法比较好?就怕是加固的技术不到位还不如不加固

  • 从图2可以看到梁下还有约40cm墙体支撑,按简支也基本满足要求;最好還是原设计方给校核一下

  • 从图2可以看到梁下还有约40cm墙体支撑,按简支也基本满足要求;最好还是原设计方给校核一下 现在问题是不想詓找设计方,一来怕物业罚款二来不想声张怕楼上知道以后邻居关系不和谐

  • 本地没有专业加固公司,如何是好

  • 这不是临时工程 加固啊

  • 梁底部粘贴碳纤维或钢板。请专门的加固公司来搞吧

  • 继续求教希望得到专业解答

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罰

我家空调装在横梁上和装修公司嘟未经允许在一条下面没有墙体支撑的独梁上打了洞断了钢筋。找加固的来看了众说纷纭,我想问下究竟应该哪种方法,既可以对梁的伤害小又能恢复到抗震效果呢... 我家空调装在横梁上和装修公司都未经允许在一条下面没有墙体支撑的独梁上打了洞。断了钢筋找加固的来看了,众说纷纭我想问下,究竟应该哪种方法既可以对梁的伤害小又能恢复到抗震效果呢? 横梁说明:框架梁:180*400的钢筋16的,分上排主筋和下排主筋其中下排筋分为上下两行,一行各2根没有腰筋!我家洞口断掉的,是下排筋的上面那行钢筋2根主筋横梁下方的柱子是假造型可拆!结构图里黄色圈那个梁!断筋洞口如下图:
    采纳数:1 获赞数:0 LV2

如果梁的外观没有明显的裂纹,问题不大因为开孔在梁中部,未伤及梁主筋另孔洞直径也不大。如果担心就用最简单的“粘贴纤维增强塑料加固”。它具有粘贴钢板相似的优点外還具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点。