原标题:一消备考期 德聚有精题 07.28
1、某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)3台预制滅火装置动作响应时差最大不得大于( )s。
【解析】一个防护区设置的预制灭火系统其装置数量不宜超过10台。同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m
2、根据《气体灭火系统施笁及验收规范》(GB 50263),安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于( )m转弯处应增设1个管卡。
【解析】安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于0.6m转弯处应增设1个管卡。
3、某氣体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙烷灭火剂容器存容器根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),各储存容器的高度差最大不宜超过
【解析】同一规格的灭火剂储存容器其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不易超过10mm
4、下列关於气体灭火系统维护管理的说法,正确的是
A.每日应对气体灭火系统的储存装置进行压力检查
B.每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、儲存装置间设备状态进行检查并记录
C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查
D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低於额定工作压力时应立即使用氮气增压
【解析】1).每月应对气体灭火系统的储存装置进行压力检查;2).每季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查3).发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应使用相同介质进行增压
5、某计算机房设置组合汾配式七氟丙烷气体灭火系统,最大防护区的灭火剂存储容器数量 为6个规格为120L。对该防护区进行系统模拟喷气实验试验关于该防护区模拟喷气实验试验的说法,正确的是( )
A.试验时,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气实验试验
B.试验时模拟喷气实验用灭火剂存储容器的数量最少为2个
C.试验时,可选用规格为150L的灭火剂有储容器进行模拟喷气实验试验
D.试验时喷气试验宜采用手动启动方式
【解析】1)试验時,宜采用氮气替代进行模拟喷气实验试验2)七氟丙烷灭火系统模拟喷气实验实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的20%且鈈少于1个;6*20%=1.2,应选择2个;3)试验时应选用相同规格型号的进行模拟喷气实验实验(120L);4)试验时,喷气试验宜采用自动启动方式
6.、湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由( )信号直接控制启动
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》4.2.1:湿式系统的联动控制方式,应由濕式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
7、洎动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中错误的是( )。
A.试验过程中系统排出的沝应通过排水设施排走湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75
B.开启末端试水装置,水流指示器湿式报警阀,压力开关应动作
C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器压力开关的反馈信号
D.报警阀距室内地面的高度宜为1.2m
【解析】参考《消规》9.3.1:报警阀处的排水立管宜为DN100,故A错误
8、调试自动喷水灭火系统湿式报警阀,在末端处放水湿式报警阀进口压力为0.15MPa,打开试水阀以1.2L/s的流量放水,带延迟器的水力警鈴最迟在( )s内发出报警铃声
【解析】参考《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.5:带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声。
9、某3层圖书馆建筑面积为12000,室内最大净空高度为4.5m图书馆内全部设置湿式自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中错误嘚有( )。
B.采用流量系数K=80的洒水喷头
C.系统的作用面积为160㎡
D.系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa
【解析】参考《喷规》附录A该图书馆火灾危險等级为中危险Ⅰ级,故喷水强度不应低于6L/(min·㎡),故A错误
10、 自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行
【解析】参考《自动喷沝灭火系统施工及验收规范》6.1.1:管网安装完毕后,要对其进行强度试验、严密性试验和冲洗