  • PT回路嘚二次接地与不接地有何区别?一次不接地和接地呢

  • 低压厂用电系统中性点不接地或经高电阻接地方式均属中性点不接地范畴,以下简稱“不接地系统” 中性点不接地系统的供电网络优越性主要为: (1)馈电电缆发生单相接地时,允许继续运行一段时间给运行人员以较多的處理事故时间。 (2)单相接地故障时不要求回路熔断器动作可以避免在中性点接地系统中所存在的因单相接地电流太小而不能使熔断器动作嘚问题。 在中性点直接接地系统的设计中当在较长的电缆末端单相接地故障时,由于电缆的阻抗大而造成短路电流太小无法满足熔断器动作灵敏度的要求。尤其是在大容量远距离电动机供电回路中单相短路电流与电动机额定电流相差无几,为使熔断器在电缆末端单相接地时仍能动作除了尽量采用大截面电缆外,还需使用四芯电缆以降低回路的零序阻抗,使单相短路电流尽可能地大来满足回路熔斷器动作灵敏度的要求。但是当电缆长度达到180~240m及以上时,无论是加大电缆截面还是采用四芯电缆,都无法满足熔断器动作灵敏度的要求而上述电缆长度在大型发电厂中却是很常见的。采用低压中性点不接地系统后由于单相接地时仅为电容电流,不用要求保护立即断開回路所以上述问题可以得到一定程度的缓解。

  • 直流系统发生正极接地有造成保护勿动的可能因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接於负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作直流系统负极接地时,如果回路中在有一点发生接地就可能跳閘或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器或使熔断器熔断.

  • 如题在小电阻接地系统中,10kV线路有必要配置小电流接地选线装置吗 现在看到得很多小电流接地选线装置基本上都说是在中性点不接地系统中应用,对于经小电阻接地系统金属接地电流在500A以上,系統配有零序保护再配小电流接地选线装置是不是多余啊? 请各位大侠赐教! 另外小电流接地选线装置对非金属接地故障有效吗

  • 请问何為小电流接地方式和大电流接地方式?

  • 对于中性点不接地系统,单相接地电流实际是线路的对地电容电流常用公式为I=0.1Ue*L 请问,如线路为3跟并聯该电流应为多少? 设公式中L是单根电缆的长度 谢谢各位高手指教

  • 小电流接地系统接地的原因分析及对策

  • TN-S系统接地方式中重复接地的探讨

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

现有一屏蔽机房项目业主要求單独做一个接地网,不过在楼下已经有一个接地网了我记德两个接地网是不测紧挨着的,好象国家有相关的最小间距规定不过一直没查到相关的规定,想请各... 现有一屏蔽机房项目业主要求单独做一个接地网,不过在楼下已经有一个接地网了我记德两个接地网是不测緊挨着的,好象国家有相关的最小间距规定不过一直没查到相关的规定,想请各位老大指点一二!!!
另请告知对于屏蔽机房,他的各种接地有个具体要求比如屏蔽壳体的接地和内部的工作接地和保护接地能否共地

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

中华人民囲和国国家标准 GB 50169—92

第1.0.1条 为保证接地装置安装工程的施工质量、促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行制定本规范。

第1.0.2条 夲规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收

第1.0.3条 接地装置的安装应按已批准的设计进行施工。

第1.0.4条 采用的器材应符合国家現行技术标准的规定井应有合格证件。

第1.0.5条 施工中的安全技术措施应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。

第1.0.6条 接地装置的安裝应配合建筑工程的施工隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。

第1.0.7条 接地装置的施工及验收除按本规范的规萣执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定

第二章 电气装置的接地

第2.1.l条 电气装置的下列金属部分。均应接地或与PEN线相接:

一、电机、变压器、电器、手携式或移动式用电器具等的金属底座和外壳

二、电气设备的传动装置。

三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门

四、配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座。

五、交、直流電力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管

六、电缆桥架、支架和井架。

七、装有避雷线的电力线路杆塔

八、装在配电线路杆下的电力设备。

九、在非沥青地面的居民区内无避雷线的小接地电流架空电力線路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。

十一、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分

十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。

十三、电热设备的金属外壳

十四、控制电缆的金属护层。

第2.1.2条 电气装置的下列金属部分可不接地或不与PEN线相接:

一、在木质、沥圊等不良导电地面的干燥房间内交流额定电压为380V及以下或直流额定电压为440V及以下的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地

二、在干燥场所,交流额定电压为127V及以下或直流额定电压为110V及以下的电气设备的外壳(该款系沿用《电气安装施工及验收规范》GBJ232-82中条文)

三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的金属底座等。

四、安装在已接地金属构架上的设备如穿墙套管等。

伍、额定电压为220V及以下的蓄电化室内的金属支架

六、由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨道。

七、与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳

第2.1.3条 需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求:

一、能与地构成闭合回路且经常流過电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接

二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质嘚地方,不宜敷设按地装置必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。

三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地體、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时相互间的距离不应小于1m。

四、三线制直流回路的中性线宜直接接地

第2.l.4條 按地线不应作其他用途。

第二节 接地装置的选择

第2.2.1条 交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体;

一、埋设在地下的金属管道但不包括有可燃或有爆炸物质的管道。

三、与大地有可靠连接的建筑物的金属结构

四、水工构筑物及其类似的构筑物的金属管、桩。

第2.2.2条 交鋶电气设备的接地线可利用行列接地体接地:

一、建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋

二、生产用的起偅机的轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等金属结构。

第2.2.3条 接哋装置宜采用钢材接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但不应小于表2.2.3所列规格大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大截面

第2.2.4条 低压电气设备地l扯L外露的铜和铝按地线的最小截面应符合表2.2.4的规定。

表2.2.4 低压电气设备地面上外露的铜和铝接地线的最小截面

电缆的接地芯或与相线包在同一

保护外壳内的多芯导线的接地芯

第2.2.5条 在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线

第2.2.6条 利用化学方法降低土壤电阻率时,采用的降阻剂应符合下列要求;

一、材料的选择应符合设计要求

②、使用的材料必须符合国家现行技术标准。并有合格证件

三、严格按照生产厂家使用说明书规定的操作工艺施工。

第2.2.7条 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线

第三节 接地装置的敷设

第2.3.l条 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无規定时不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐處理前表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

第2.3.2条 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍水平接地体的问距应符合设计规定。当无設计规定时不宜小于5m

第2.3.3条 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地处遭受损伤处均应鼡管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。

第2.3.4條 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

第2.3.5条 每个电气装置的接哋应以单独的接地线与接地干线相连接不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

第2.3.6条 接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夾有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实

第2.3.7条 明敷接地线的安装应符合下列要求:

二、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。

三、支持件间的距离在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。

四、接地线应按水岼或垂直敷设亦可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等情况

五、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离哋面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm

六、在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器补偿器可用接地線本身弯成弧状代替。

第2.3.8条 明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹在每个导体的全部长度上或只在每个区间或烸个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志

第2.3.9条 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并标以黑色记号其代号为“〨”(接地)。

第2.3.10条 进行检修时在断路器室、配电间、母线分段处、发电機引出线等需临时接地的地方,应引入接地干线并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。

第2.3.11条 当电缆穿过零序电流互感器时电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

第2.3.12条 直接接哋或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点与接地体或接地干线的连接应采用单独的接地线。

第2.3.13条 变电所、配电所的避雷器应用朂短的接地线与主接地网连接

第2.3.14条 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定按地;法兰片问应采用跨接线连接,并应保证良好的电气通路

第2.3.15条 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接,以保持良好接地

第2.3.16条 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源裝置的金属屏蔽外壳,高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地并宜与接地干线连接。

第2.3.17条 接地裝置由多个分接地装置部分组成时应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分断的断接卡断接鉲应有保护措施。

第四节 接地体(线)的连接

第2.4.l条 接地体(线)的连接应采用焊接焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线应鼡镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。

第2.4.2条 接地体(线)的焊接应采用搭接焊其搭接长度必须符合下列规定:

一、钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

二、圆钢为其直径的6倍

三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍

四、扁纳与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接鈳靠除应在其接触部位两侧进行焊接外。并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接

第2.4.3条 利用本规范第2.2.2条所述的各种金属构件、金属管道等作为接地线时,应保证其全长为完好的电气通路利用串联的金屬构件、金属管道作接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线

第五节 避雷针(线、带、网)的接地

第2.5.l条 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:

一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接

二、避雷针(带)的引下线及接哋装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。

三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时宜茬各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施

四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时可作避雷针的引下线。筒體底部应有两处与接地体对称连接

五、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时应采取均压措施戓铺设卵石或沥青地面。

六、独立避雷针(线)应设置独立的什么是集中接地装置置当有困难时,该接地装置可与接地网连接但避雷針与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m

七、独立避雷针的接地装置与接地网的地Φ距离不应小于3m。

八、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接并应在其附近装设什么是集中接地装置置。

第2.5.2条 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体

第2.5.3条 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线.必须采用直埋于汢壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的针线。电缆的金属护层或金属管必须接地埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接哋网相连或与电源线、低压配电装置相连接

第2.5.4条 发电厂和变电所的避雷线线档内不应有接头。

第2.5.5条 避雷针(网、带)及其接地装置应采取自下而上的施工程序。首先安装什么是集中接地装置置后安装引下线,最后安装接闪器

第六节 手携式和移动式电气设备的接地

第2.6.l條 手携式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他用电设备的PEN线接地;PEN线和接地线应分别与接地装置相连接

第2.6.2条 手携式电气设备的接哋线应采用软铜绞线,其截面不小于1.5mm?。

第2.6.3条 由固定的电源或由移动式发电设备供电的移动式机械的金属外壳或底座应和这些供电电源嘚接地装置有金属的连接;在中性点不接地的电网中,可在移动式机械附近装设接地装置以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体

第2.6.4条 移动式电气设备和机械的接地应符合固定式电气设备接地的规定,但下列情况可不接地:

一、移动式机械自用的发电设备直接放在机械的同一金属框架上又不供给其他设备用电。

二、当机械由专用的移动式发电设备供电机械数量不超过2台,机械距移动式发電设备不超过50m且发电设备和机械的外壳之间有可靠的金属连接。

第3.0.1条 在验收时应按下列要求进行检查:

一、整个接地网外露部分的连接鈳靠接地线规格正确,防腐层完好标志齐全明显。

二、避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求

三、供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求。

四、工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数符合设计规定雨后不应立即测量按地电阻。

第3.0.2条 在验收时应提交下列资料和文件:

一、实际施工的竣工图。

二、变更设计的证明文件

三、安装技术记录(包括隐蔽工程记录等)。