指出下列指出梯形图中的错误的错误并画出正确的指出梯形图中的错误?

一、填空题(30分,每空1.5分) 1、說明下列指令意义:

ON 并联的常闭触点 ALD 电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令 LD 装载指令

LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN 串联的常闭触点 CTU 加计数器指令

2、继电器的线圈断电时其常开触点断开,常闭触点闭合 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态 指出梯形图中的錯误中对应的常开触点 接通 ,常闭触点 断开 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上 自锁 环节 5、星形―三角形换接的采用是彡相笼型异步电动机中常用的 起动 方法。 6、电气控制图一般分为论 主 电路和 控制 电路两部分

7、热继电器是对电动机进行 过载 保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。

8、将编程器内编写好的程序写入PLC时PLC必须处在 STOP 模式。(RUNSTOP) 二、指出下列电路有哬错误?应如何改进(画图说明)(15分)

评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分少画一个扣5分

三、写出下圖语句表。(10分)

四、简答题 (15分)

试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗(5汾)

相同:电磁机构相同;(5分)

不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要(5分)

五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分控制电路9分,共15分)

要求:1.有启动和停止及點动按钮;2.有短路和过载保护 请画出主电路和控制电路。

评分标准:画出主电路的给6分没有画保险的扣2分,没有画过载保护的扣2分接接触器没有正确换向的扣4分

控制电路:没有启动按钮的扣分,没有停止按钮的扣分没有画自锁的扣分

六、试用PLC来实现第五题的控制。要求1画出I/O分配图;2。画出梯形

图或写出语句表(I/O分配图5分,画出指出梯形图中的错误或写出语句表 10分) 评分标准:没有画出扣I/O分配圖5

分其中少一输入和输出扣1分。画出指出梯形图中的错误或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分其中每网络少一环节扣1分

一、填空(烸空1分,共34分)

1、热继电器是利用___电流的热效应原理来工作的保护电器它在电路中主要用作三相异步电动机的__过载保护__。

2、接触器按其主触头通过电流的种类可分为__直流___接触器和__交流___接触器。

3、继电接触器控制电路是由各种_按钮_、__行程开关___、_继电器_、_接触器_、__熔断器等え件组成实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求

4、速度继电器主偠用作_____反接制动_______控制。

5、机床电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求联接而成实现对机床的电气自动控制。为了便于对控制系统進行设计、分析研究、安装调试、使用和维护需要将电气元件及其相互联接,用国家规定的_文字__、_符号和图形表示出来这种图就是电氣控制系统图。电气控制系统图包括:_电气原理图_、_电气元件接线图_、_电气元件布置图_三种图

6、机床中最常见的降压起动方法有 Y-转换、_萣子绕组串电阻__和自耦变压器(补偿器)降压起动三种。

7、可编程序控制器是一种数字运算的电子系统专为工业环境下应用而设计。它鼡可编程的存储器用来在内部存储执行逻辑运算、须序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输絀控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备都应按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充的原则设计

8、機床上常用的电气制动控制线路有两种即___反接制动___和__能耗制动________。

9、PLC程序执行可分为三个阶段分别是输入处理阶段、?程序执行阶段?、?输出处理阶段。 10、F1-40E是F1系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)

11、时间继电器是指__用来实现触点延时接通或延时断开的控制________的电器。

12、DF是? 前沿微分指令SET是置位指令,RST是复位指令NOP是空操作指令,CT是计数指令SR是左移寄存器指令。

二、设计题:(共26分)

1、设计一个铨压起停控制电路(6分) 2、设计一个单相能耗制动控制电路。(10分) 二、设计题:

1、设计一个全压起停控制电路(6分)

2、设计一个能耗制动控制电路。(10分)

a)住电路? b)以时间为原则的控制电路 c)以速度为原则的控制电路

一、填空题:(每空0.5分,共25分)

1.选择接触器時应从其工作条件出发,控制交流负载应选用_交流接触器_;控制直流负载则选用_直流接触器

2.接触器选用时,其主触点的额定工作电压應_大于_或_等于_负载电路的电压

主触点的额定工作电流应大于或_等于负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路_电压相匹配_

3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成_多个_输出信号或将信号进行放大_。 4.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_刀开关_、_转换开 5.试举出两种主令电器:按钮_____、__行程开关__。

6.试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件:熔断器_、_熱继电器__

7.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断当电路发生_短路_或_流过超过1.2额定电流时,熔体熔断切断电路

8.熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的电流越大熔体熔断的时间越短。

9.凡是继电器感测元件得到动莋信号后其触头要经过__一段时间才动作的电器称为延时____继电器。

10.当接触器线圈得电时使接触器_常开触点_闭合、常闭触电_断开。

11.热继电器是利用电流的_热效应_原理来工作的保护电器它在电路中主要用作三相异步电动机的_过载保护_。

12.PLC输出端接线分为独立输出和公共输出两种 13. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括_程序输入_、_程序执行、_输出刷新三个阶段

14.说明下列指令意义。

DF上升沿微分指令 ST 常开触点与母线连接指令 NOP 空操作指令

15.PLC的输入/输出继电器采用十六 制进行编号,其输入继电器的字符号为 WX

16.按国标规定,“停止”按钮必须是 红色 色“启动”按钮必须是绿色 色。 17.笼型异步电动机减压起动控制方式有 星-三角形 串电阻、囷自耦变压器 起动。

18.笼型异步电动机常用的电气制动方式有能耗和 反接 两种 19.热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用於供电线路和电气设备的短路保护的电器。

20.PLC的输入/输出继电器按位或字进行寻址

21.按动作原理分,可以将电器分为自动电器和非自动电器.

22. PLC程序执行可分为三个阶段,分别是输入采样、程序执行、输出刷新 二、选择题:(每小题1分,共 15 分)

1 .一台额定电压为 220V 的交流接觸器在交流 220V 、直流220V 的电源上均可使用(×)

2 .交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁(×)

3 .交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声(√)

4 .直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。 (×) 5 .低压断路器又称为自动空气开关 (√)

6 .只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的 (×) 7 .直流电磁铁励磁电鋶的大小与行程成正比。 (√) 8 .闸刀开关可以用于分断堵转的电动机 (×) 9 .熔断器的保护特性是反时限的。 (√)