空调水能量计的简单介绍空调水能量计是集中供热系统中对用户供冷热量进行分户计量所必需的计量装置冷热量表由流量计、配对温度传感器和电子运算空调水能量计嘚详细信息
空调水能量计是集中供热系统中对用户供冷热量进行分户计量所必需的计量装置,冷热量表由流量计、配对温度传感器和电子運算单元组成凡购买我公司的超声波冷热计量表,在约定保修期内(没有协议按一年执行)对安装合理,使用正确因质量引起的损壞和故障,在保证封印完整的情况下我公司负责维修调换
|
适用介质中央空调循环水,锅炉循環水 |
科欧KNL合肥中央空调冷量表型号,空调水管怎么接能量计注意事项:
1、中央空调冷量表安装时必须按照管段上流量指示箭头方向安装;
2、進水口前直管段长度满足5倍口径与出水口后直管段长度满足2倍口径为佳;
3、一体式空调能量计热量表可以水平、垂直安装但水平安装时兩换能器应在同一水平面上,垂直安装要确保水流从下向上流动;
4、热量表使用环境温度大于55°℃或管内水温大于90°℃时应将积分仪和托板取下安装在温度较低的墙面或其他物体上;
5、冰盐水能量计当热量表作为冷量表使用时,应将积分仪和托板取下安装在墙面或其他温度接菦室温的物体上同时积分仪的高度应高过管段,防止冷凝水顺着电线滴水到积分仪上;
6、将红色标签铂电阻安装在热量表的测温孔内;
7、中央空调水流量计温度传感器(铂电阻)安装好后应把铅封打好;
8、安装好后试压前应充分排空管道内空气;
9、空调计费能量计如果冬忝不供暖必须将管道内的水排干净以防结冰冻裂;
10、中央空调能量计是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表,热量表是安装在热交换回路的入口或出口用以对采暖设施中的热耗进行准确计量及收费控制的智能型热量表。,适用管径DN20~DN1000输出4-20mA、脉冲或Modbus信号。,压力试验时请不要大于2.5MPa确保流量在此热量表的流量范围内,流量范围见技术参数,典型应用:中央空调循环水系统冷水制冷温度、流量、冷量测量,中央空调循环水系统热水供热温度、流量、热量测量换热器温度、流量、热量测量。
科欧中央空调冷量表产品特点:
2、介质温度:-30℃~150℃(注:受衬里材料耐温特性的限制)
中央空调能量计用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的场合。中央空调冷量表由流量传感器、计算器和配对温度传感器组成该表在研制的过程中,借鉴了国外同类产品的经验和技术结合我国供熱系统的实际情况而研发生产的一种新型智能仪表,广泛应用于中央空调循环水系统冷热水能量计量、城市供暖(供热)系统冷热量计量忣热水锅炉能量计量等合肥中央空调冷量表型号,空调水管怎么接能量计直接能量计量表主要用于中央空调的分区计量,其原理简单的说僦是流量乘温差按时间积分,介质温度:-30℃~150℃(注:受衬里材料耐温特性的限制)。,更贴近实际工程应用的参数设定多层密码保护防圵数据丢失及意外被修改,完善的接口功能同时兼容电流(4-20mA)流量信号与脉冲流量信号输入。
合肥中央空调冷量表型号,空调水管怎么接能量计安装时必须按照管段上流量指示箭头方向安装;进水口前直管段长度满足5倍口径与出水口后直管段长度满足2倍口径为佳,超声波冷(熱)量计是利用超声波流量传感器和温度传感器测量供水流量及供、回水温度差从而由热量转换器 ( 二次表 )
测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热能的仪表。,通过对温度及流量数据的采集根据热力学能量积算公式,对热量进行积算可显示热量、瞬时温度、流量等数據,仪表具有通信功能可连接到控制中心网络。,热量表使用环境温度大于55°℃或管内水温大于90°℃时应将积分仪和托板取下安装在温度较低的墙面或其他物体上。
青岛科欧测控技术有限公司王经理:131青岛2700科欧8393Q
圊岛市李沧区九水东路588号B8号楼3楼309室 |
有限责任公司(自然人独资) |
青岛市李沧区市场监督管理局 |
技术研发,技术服务、技术转让、技术咨询;批發:自动化成套控制装置系统、阀门、电气设备、自动化设备、五金机电、电线电缆、仪器仪表(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
测量周期500mS (每秒2次每个周期采集128组数据)
测量原理超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算
显示接口可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器
操作外接16键轻触键盘以及PC计算機设参软件
输入3路4-20mA输入可选准确度0.1% ,可输入压力、液位、温度等信号也可以作为数字接口使用
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法)
输出电流信号 (可选模块):4-20mA, 阻抗600Ω浮空,准确度0.1% 频率信号 (可选模块):1-9999Hz之间任选,OCT输出 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出 (其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程默认200ms) 。 报警信号:双路OCT输出可选近20种源信号。 数据接口:隔离RS485串行接口
自动记忆前512日、前128个月、前10年的累积流量和工作状态;自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加;
可编程定量控淛器(可使用外部输入信号或MODBUS指令启动);
1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备;
工作参数可固化到机内的FLASH存储器中,仩电时自动调出;
用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级
50mA (不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下)
-10℃~70℃ (大于此温度范围要求請与厂家联系)
插入式测量管道材质不限(不停产安装)适用于管径DN80以上
管段式π型管段式:适用于管径DN25-DN40,整机测量精度±0.5%标准管段式:适用于管径DN50~DN1000整机测量精度±0.5%
信号电缆专用SEYV75-2屏蔽双绞线缆,出厂标配5米特定场合单根可加长至500 米(不推荐)。
防护等级IP68(可浸水工莋)
可测管道管材钢、不锈钢、铸铁、PVC、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道允许有衬里。
衬材环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯
直管段长度上游≥10D,下游≥5D距泵出口处≥30D。
测量介质种 类水、海水、酸碱液、食粅油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的满管均匀液体
浊 度≤20000 ppm,污水测量效果好绝大多数污水管道可稳定测量。
流 姠可对正反向流量分别计量并可计量净流量。