三相变压器原边副边,原边星型联结,副边三角形联结,变比1:1,那么变压器原边副边输出是380v,还是220v?为什么?

三相变压器原边副边变比公式知識来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关三相变压器原边副边变比公式最新的精华知识、热门知識、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

★ 使用要求: 在使用连接组别时,严格执行铭牌上的规定. 2) 副边为△连接时,应测试开口电压为零时方可连接. 3) 当原边和副边的三相绕组的联接方式和极性一致时 (Y/Y或△ /△),两边线电压の比等于相电压之比,即 等于变比k ,且同相位. 4) 当原边和副边的三相绕组二联接方式和极性不同时 (Y/△),结果则也不同,如前图所示. 例Y,d接法时有: Ul1/Ul2=√3Up1/Up2=√3N1/N2=√3K D,y接法时,有: Ul1/Ul2=Up1/(√3Up2)=N1/N2/√3=K/√3 注意原副边接法不一致时的计算: ★ 船舶工作要求: 1) 工作目的—船舶照明变压器原边副边必须将三相三线制主电网嘚 380V的电压降低为220(或110V)的照明电压. 2) 工作形式— 采用2台三相变压器原边副边, 一台工作,一只备用 (或采用三台单相变压 的(△ /△)连接成三相 变压的). 3).对于船舶三相绝缘的照明变压器原边副边采用 △ /△连接可保证在不对称的负载下 有对称的三相电压; 同时为保证船舶照明变压器原边副边不間断 的连续供电,必须采用两台变压器原边副边轮流 工作; 4)三相变压器原边副边组的余冗结构: ★目的—◆采用△连接的三相变压器原邊副边如一台损 坏剩下2台仍可运行(上图); ◆此结构可保证船舶照明变压器原边副边不间断的连 续供电,这也是国际船级社协会所允許的; ★优点—◆在工作中如有一台发生故障而又 无备用设备时,可将故障变压器原边副边的 接线拆除其他两台可按“V”( 开口三角形)进行连接,此时输出 的仍是三相对称电压; ◆容量大小:S三相≠2S单相=2U2NI2N S三相= √3 U2NI2N 五. 仪用互感器及自耦变压器原边副边 ●作用: 专供测量仪表,繼电保护和控制装量专用的变压的; ●目的: 1) 扩大测量仪表的工作量程; 2) 可使其与高压电路绝缘隔离; 1.仪用互感器 ●原理:1) 电磁感应原理; 2) 为了测量的准确性,其铁心采用了高导磁率低损耗的 硅钢材料,并工作于导磁率最高的非饱和状态. ●分类: 1) 电压互感器 2) 电流互感器 (1).电压互感器 ◆工作标准: 电壓互感的副边有不同等级的 标准额定电压;常用为 100 (V). ◆工作形式:原绕组接被测高电压副绕组 则与各种负载(电压表功率表) 的电压线圈并联. ◆工莋过程: U1n=(N1/N2)U2n=(N1/N2) ×100 V R N1 (匝数多) 保险丝 N2 (匝数少) ~u (被测电压) 电压表 被测电压=电压表读数 ? N1/N2 使用注意事项: 二次侧不能短路, 以防产生过流; 2. 铁心、低压绕组的 一端接地以防在 绝缘损坏时,在二次侧出现高压 3) 高压侧装熔断器。 ◆工作作用:实现用低量程的电压表测量高电压 补充说奣: 1.电压互感器 ★ (2).电流互感器 ●工作标准:电流互感器副边标准额定电流为5(A) 原边串接于被测电路 相当于一个升压变压器原边副边 副边接电流表 一般量程0~5A 补充说明:2.电流互感器 作用:实现用低量程的电流表测量大电流 (被测电流) N1 (匝数少) N2 (匝数多) A R i1 i2 电流表 被测电流=电流表读数 ? N2/N1 使用注意事项: 二次侧不能开路, 以防产生高电压; 2. 铁心、低压绕组的一端接地以防在绝缘损坏时,在二次侧出现过压 3.副边绕组绝不能接熔断器 ★ 3.自耦变压器原边副边 ★ 结构: 一个有中间抽头的绕组,绕组的两个端子接电源作为原边中间抽头和其中一个端子作为副边,如图所示 总匝数N1,副边匝数N2 “自耦” —— 自己耦合,即有磁耦合也有电的 直接耦合。 A B P + – + – ★特点: 练习(1): 807.有一台单相变压器原邊副边额定容量为3.8kVA原、副边额定电

我要回帖

更多关于 变压器原边副边 的文章

 

随机推荐