频率为零,还有电流为零5.4 mA 抱闸信号没有

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。


变频器驱动调试过程中制动器的控制方法和逻辑
起重机械用变频器的调试关键在调制动逻辑。制动逻辑调试的好坏直接影响到起重机的运行。
使用变频器后制动器嘚控制宜通过变频器来实现。
制动逻辑的调试分松开制动器进程的调试和关闭制动器进程的调试。
变频器驱动调试过程中制动器的控制方法和逻辑


松开制动器进程需要调试3个参数:
在给出松抱闸指令前,变频器应首先建立松抱闸电流为零
该电流为零一般设置在70%~120电動机额定电流为零。一般来说电流为零动态响应快的变频器,这个电流为零可设低些;电流为零动态响应慢的变频器这个电流为零须設高些。起升机构和室外起重机的平移机构、回转机构这个电流为零需要设高些;室内起重机的平移机构和回转机构这个电流为零可设低些


这个电流为零值设低了,松抱闸时电动机转矩不够起升机构会发生溜钩现象(满载时),平移机构回转机构会出现异向移动(由于風或坡度);这个电流为零值设高了制动器未打开时堵转电流为零较大,对电动机不利
需要特别注意的是,这个电流为零还有方向性:对于起升机构这个电流为零的方向永远是正的(提升方向),对于平移机构和回转机构这个电流为零的方向应与运动方向相同。

在給出松抱闸指令前变频器应先建立松抱闸频率。
变频器闭环电流为零矢量控制时电动机可输出零速满转矩松抱闸频率理论上可以设置為零,实际上常设置在0.1Hz~0.3Hz
变频器电流为零开环矢量控制时电动机不具备零速转矩,电动机能输出满转矩的频率取决于变频器的品质和变頻器与电动机的配合对于大部分品牌的变频器,这个频率一般为0.5Hz或电动机滑差频率的两倍(取较大值)实际上松抱闸频率常设置在1Hz~2.5H

變频器采用V/f控制时,电动机能输出满转矩的频率取决于电动机对于不同的电动机,这个频率可以在2Hz~20Hz之间
这个频率设置得越低,起重機性能越好调试也越方便;但设置过低时,开环起升机构易发生溜钩现象(较大负载)开环平移机构和回转机构易出现异动现象(风戓坡度)。我们不仅要考虑调试时的满载性能还要考虑长期运行后,系统性能有变化后的满载性能因此这个参数须留有裕量。
变频器驅动调试过程中制动器的控制方法和逻辑


