KZ-300恒压变频供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压(动压)设定、系统超压泄水控制、设定参数密码锁定等多项功能。

KZ-300恒压变频供水控制器
一、KZ-300恒压变频供水控制器简介 [1]

KZ-300恒压变频供水控制器是专为变频恒压供水系统、空压机变频、锅炉及换热系统补水而設计的电脑控制器可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压(动压)设定、系统超压泄水控制、設定参数密码锁定等多项功能

KZ-300恒压变频供水控制器

1、可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(1 变频+4 工频); 2、具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3、参数调整和设定具有密码锁定及保护功能; 4、采用人工智能控制算法设定参数少,控制精度高内带看门狗 电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施; 5、可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6、 D/A 输出控制频率电压为 DC 0-10V, 也可设定為 DC 0-5V; 7、具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8、具有定时自动倒泵功能; 9、具有第二压力(消防压力)设定和控制功能; 10、具有缺沝自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11、具有供水附属小泵控制功能可设定小泵变频或工频模式; 12、具有可选的定时自动開、关机控制功能; 13、具有小流量水泵睡眠控制功能; 14、具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 15、具有分时汾压供水控制功能最多有六段时间控制。

1、面板及按键: PV窗口为测量值显示窗口SV窗口为设定值显示窗口。“SET” 为参数设定键“ ▲ ”和“ ▼”为两个数字加减键,在参数设定状态“MOD”键和“ ” 键为参数翻页键;在正常工作状态,“ ”键为显示方式转换键用来转換显示压力值和输出频率值。 2、工作状态指示灯 四个泵工作状态指示灯P1、P2、P3、P4表示四台泵当指示灯问绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时表示对应泵工作在工频方式当工作在第二压力(消防压力)状态时,AL指示灯显示绿色;当缺水(停机)端子接通时AL指示灯显示红色,同时控制器所有输出控制都停止直到缺水(停机)状态解除,控制器冲洗开始工作 3、参数的设定 正常运荇状态下,按住“SET”键3秒当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时松开“SET”键,进入参数设定状态此时PV窗口显示参数项P00,SV窗口显示当前参数项的值 “MOD”键可以升高参数项,“ ”键可以降低参数项按“▲” 或“□”键改变当前参数项的值改变后的值将自动存储在仪表的存储器中。當参数设定完成后再按一下"SET"键,仪表将返回正常工作状态下此时如果P00=18,按“▲”和“□”键将直街改变当前的压力设定值(P01的设定值)。在第二压力(消防)开关(DI1与CM2)闭合时SV窗口显示的是第二设定压力。按“▲”和“□”键将直接改变当前的第二设定压力值第二压仂也可以在P02中设定。 4、出厂默认值的设定 断电状态下按住“SET”键不松手开机上电,当显示窗口显示“-.-.-.-.-.-”时1秒后松开“SET”键仪表自動将所有的参数设定为出厂默认值。

此数值为18时可以对系统参数进行修改,为其余值则锁定所有参数项。

第一控制压力或下限压力设萣值

第二控制压力、消防压力或动压设定值

1-1#泵变频2-2#泵变频,3-一变一工频4-补水泄压,5-开关控制6-1#与2#循环7-1#,2#,3#三台泵循环,8-一变两工9-一变三笁,10-消防二工频11-一变四工,12-1#与3#循环13-2#与3#循环,14-3#泵变频15-四台泵循环

用于两泵或三泵循环软启动时,变频切换到工频的时间设定

多泵启动時欠压启动下台泵的时间

多泵运行时,超压减泵的时间

填入传感器零压时仪表PV窗口显示的数值

满量程的修正百分比(0-50%)

显示离换泵时间還剩多少时间不能设定。

P18=1时手动控制D/A输出频率大小

调节系统跟踪压力误差的速度

用于控制系统压力的稳定性

0---输出频率自动控制 1---输出频率手动控制

补偿压力表指针抖动造成的测量值不稳定,值越大补偿效果月明显

P03=4时,当测量压力》=(P01+P20)三秒时控制G3触点接通,当测量压仂<(P01+P20)两秒G3触点断开,P20=0泄压功能无效

P03=5时当测量压力《P01三秒时,B1接通;当测量压力》=P21两秒B1断开;当测量压力>=(P21+P20)两秒,G3接通当测量壓力<=P21时,G3断开

P22=0时无睡眠功能P22>0时,当输出频率5分钟以上仍然<=P22时则将D/A置零,RUN信号断开当(P01-测量值)》=0.05时,重新接通RUN信号启动D/A

P23=1且P03=1,2,6,7时附属尛泵变频。当系统只有一台变频主泵工作且工作频率<=P24 5分钟后,关闭变频主泵接通小泵变频接触器(B4继电器),启动小泵变频工作当尛泵达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值则关闭小泵,重新启动主泵变频工作

P23=2且P03=1,2,6,7时,附属小泵工频当系统只有一台变频主泵工作,苴工作频率<=P24 5分钟后关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(G4)以P01为低压,P21为高压进行压力控制,如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压仂值则关闭工频小泵,启动变频主泵

当变频主泵工作频率<=P24时,并且工作P28分钟后切换为附属小泵工作模式

系统运行中,当测量压力《=P25并且运行时间》=P26时,认为系统缺水或泵故障控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值

P26=0,无缺水保护功能

P26>0有缺水保护功能。参数中每个数值代表5秒钟;P26X5必须大于P05

当P22>0,且输出频率P27分钟后仍然《=P22,且启动水泵睡眠功能

当P23>0,且系统只有一台变频主泵工作当输出频率<=P24,P28汾钟后启动附属小泵工作

用于控制水泵的最顶转速

0-正向控制 1-反向控制

睡眠后当前压力《(P01-P31)时重新起动水泵工作

P32=0无定时;P32=1定时定压控制;P32=2汾时分压控制

时:分:秒(翻到此页时“P39”不显示只显示当前时间,并不断刷新按加键更改小时,按减键更改分钟秒位不改动,改動完成的数据直街存入存储器中)上电初始化时设定为08:30:00

第一开机时段的供水压力设定值

第二开机时段的供水压力设定值

第三开机时段的供水压力设定值

第四开机时段的供水压力设定值

第五开机时段的供水压力设定值

第六开机时段的供水压力设定值

PV值》=P25两秒后,所有运荇的泵会顺序关闭进入压力保护状态AL亮红灯,当PV值《=(P01或P02)-P31时系统重新运行投入工作状态。

P00--参数修改密码 当P00=18时,所有的参数和设萣值均可修改当P00<>18时,参数和设定值只能查看不能修改。 P01--压力设定值也称第一压力设定值或下限压力设定值。 当P03<>5时P01就是系统当湔的压力设定值,可在P01中设定或在运行状态直街在控制面板用“▲”和“▼”键直街设定当P03=5时,此值为下限压力设定值 P02--第二压力设萣值,也称消防压力或动压设定值 当外部输入信号端子DI1与CM2闭合超过2秒,则当前系统控制的设定压力值即变为P02的值此时可在控制面板仩直街使用“▲”和“▼”键进行修改,修改后的数值直街存入P02参数项中当外部输入信号端子DI1与CM2断开后,控制面板上的设定压力值又重噺变回P01的压力设定值 P03--泵工作方式。控制器的外部接线一定要和控制器的工作方式相对应否则,错误的选择此参数将导致外部输出控制继电器动作混乱。 通过P03参数的改变控制器可以控制单台或多台泵工作在不同的工作方式:P03=1,2,为一用一备工作模式,B1和B2互为备用泵當P12=1时,B1和泵按照P13中设定的时间定时相互轮流接通工作 P03=3,为一台变频泵加一台工频泵工作模式。此时系统定义为B1为变频泵G1为工频泵。当B1笁作频率达到50Hz后延时P05秒的时间,如果测量压力值仍然达不到系统设定值则工频直街启动G1泵投入系统运行,G1泵投入运行后系统靠调节B1泵的工作频率来稳 定系统压力。如果系统出现超压则将G1泵关掉,仍然靠调节B1泵的工作频率来稳定系统压力 P03=4,是为锅炉补水或换热机組补水设计的工作模式。此模式下系统定义B1为变频补水泵G3为超压泄水电磁阀控制端子。当测量压力>=P01(或P02)+P20时G3接通,控制泄压电磁 阀开启進行泄水当测量压力<=P01(或P02)时,G3断开泄压停止。 P03=5,为开关位式控制模式这种工作模式下,定义B1为工频补水泵G3为超压泄水电磁阀控制端孓。此时SV压力设定值窗口显示的设定值为P21上限压力设定值此工作模式下,系统以P01为下限压力P21为上限压力,代替电接点压力表进行压力控制当测量压力<=P01时,延时2秒B1接通;当测量压力>=P2时,B1断开;当测量压力>=P21+P20时G3接通,控制泄压电磁阀开启进行泄水;当测量压力<=P21时G3断开,停止泄压 P03=6,为两泵循环软启动控制模式。在此工作模式下系统定义B1,B2为两台泵变频工作端子,G1,G2为两台泵工频工作端子此模式下系统仩电工作时,先接通B1,启动1#泵变频工作当1#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒如果测量压力仍然达不到设定值,则将B1断开接通G1,将1#泵由变频状态轉换为工频工作状态延时3秒,接通B2启动2#泵进行变频工作。当系统超压时当2#泵变频工作在0Hz时,延时P06秒系统仍然超压,将 G1断开切斷1#泵工频,由2#泵进行变频调节保持系统的压力稳定 P03=7,为三泵循环软启动控制模式。在此工作模式下系统定义B1,B2,B3为三台泵变频工作端子,G1G2,G3为三台泵工频工作端子。此模式下系统上电工作时先接通B1,启动1#泵变频工作。当1#泵变频工作在50Hz时延时P05秒,如果测量压力仍然达不到设萣值则将B1断开,接通G1,将1#泵由变频转换为工频工作状态延时3秒,接通B2启动2#泵变频工作在50Hz时,延时P05秒如果测量压力仍然达不到设定值,则将B2断开接通G2,将2#泵由变频状态转换为工频状态延时3秒,接通B3启动3#泵进行变频工作。当系统超压时按先起先停的原则,逐个停掉工频泵最后保留一台泵变频工作。当系统欠压时再按顺序逐个启动没投入工作的泵。 P03=8为一台变频泵、两台工频泵的工作模式。茬此工作模式下系统定义B1为变频工作泵,G1,G2为两台工频工作泵当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直街启动1#工频泵投入使用当B1工作频率再次达到50Hz后,延时P05秒的时间如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通G2启动2#工频泵投叺运行系统靠调节B1泵的工作频率来稳定压力。如果系统出现超压则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵 P03=9,为一托四模式:一台变频泵三台工频泵的工作模式。在此工作模式下系统定义B1为变频工作泵,G1、G2、G3为三台工频工作泵当B1工作频率达到50Hz后,延时P05秒的时间如果測量压力仍然达不到系统设定值,则接通G1直接启动1#工频泵投入运行当B1工作频率再次到50Hz时,延时P05秒的时间如果测量压力仍然达不到系统設定值,则接通G2启动2#工频泵投入使用如果三台泵满负荷运行,延时P05秒后测量压力仍然达不到设定值,则接通G3启动3#泵工频泵投入运行。如果系统出现超压则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵最后关闭3#工频泵。 P03=10为两台工频泵,一用一备消防工作方式在此工作模式丅,G1、G2定义为两台工频泵G1为主泵,G2为备用泵B3定义为泄压电磁阀控制端子,G3定义为报警输出端子正常工作状态下,DI1端子没有信号输入PV窗口显示P02消防压力值。系统以P01为低压P02为高压,以主泵G1控制系统的压力如果测量压力<=P01,G1接通启动主泵工作,如果测量压力>=P02G1断开,停止主泵如果测量压力>P02,则接通B3进行泄压。如果测量压力<=P02,则泄压停止当DI1与CM2端子闭合超过2秒,即有消防信号输入时则立即启动G1消防工频泵,超压也不泄水G3报警端子接通,DI1信号撤掉也不停泵在此状态下如果P05秒后测量压力<=P01则认为主泵故障或启动失败,则将G2端子同时接通啟动备用泵投入工作。这种状态下DI2端子有停机信号输入也认为无效只有将控制器电源停掉才能解除状态。 P03=11为一托五模式:一台变频泵、四台工频泵的工作方式。在此工作模式下系统定义B1为变频工作泵,G1,G2,G3,G4为四台工频工作泵当B1工作频率达到50HZ后,延时P05秒的时间如果测量压力仍然达不到设定值,则将G1直接启动1#工频泵投入运行当B1工作频率在此达到50HZ时,延时P05秒的时间如果仍然达不到系统设定值,则接通G2啟动2#泵工频投入运行依次类推。如果5台泵投入运行后系统出现超压则先关闭1#工频泵,然后关闭2#工频泵依次组后关闭4#工频泵。 P03=12为1#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式,参照P03=6 P03=13为2#泵与3#泵两泵循环软启动工作模式,参照P03=6 P03=14为3#泵单泵变频工作方式,此模式下三台泵可以按P13嘚时间定时轮换工作(P12=1) P03=15为4台泵循环工作模式,参照P03=7 P04--变频泵切换为工频泵的时间当P03=6,712,1315时,控制器的控制模式为两泵、 三泵、四泵循环软启动控制模式在此模式下,当变频泵工作到50HZ时如果此时系统压力达不到设定值,则要将变频泵切换成工频泵此切换過程的时间长短,由P04所设定的时间来控制根据泵功率的大小,通常此时间在0.2-1秒之间设定 P05--欠压加泵时间。当P03=3,6,7,8,9,11,12,13时此参数有效。当一台泵工作时如果压力达不到设定值,启动下一台泵时间隔的时间为P05。 P06--超压减泵时间当P03=3,67,89,1112,1315时,此参数有效当多台泵笁作时,系统超压减泵时间隔的时间为P06。 P07--输出电压选择控制变频器工作频率的电压信号。有0--5V和0--10V两种输出选择以适应不同品牌变频器频率输入的要求。 P08--输入传感器类型选择控制器可以接受三种类型的压力传感器输入信号。P08=1时可以直接接入无源的远传压力表,或囿源输出的0-5V电压输出型压力变送器要接0-10V输出型压力变送器需在订货时特别说明。 如果要接4-20MA(15V)的电流型压力变送器需P08=2,此时还需在壓力信号输入的两个端子(IN和GND)之间外接一个250O欧姆/0.5W的精密电阻或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。 如果要接0-20MA的电流型压力变送器需P08=1,此时还需在压力信号输入的两个端子(IN 和GND)之间外加一个250O欧姆/0.5W的精密电阻或在订货时直接由厂家在控制器内部加上。 P09--传感器量程选择控制器可接入不同量程的压力传感器,此值要与外接传感器的最大量程一致否则,会造成测量压力与实际压力不符 P10--传感器零点校正。一般在接入压力变送器时此值无需校正。但在接入远传压力表时一般情况下零点压力值会有误差,此参数就是为了消除零点误差 P11--传感器满度校正。当实际压力与控制器测量压力有误差时用P11来修正此误差。此参数修正的是控制器满量程的百分比值 P12--定时换泵设定。当P03=12,67,1213,15且P12=1时定时换泵功能有效。 P13--定时换泵时间 P14--定时换泵剩余时间。当定时换泵功能有效时此参数用來显示离换泵还剩多少时间,只能查看不能修改。 P15--手动输出频率控制当P18=1时,控制器的频率控制输出电压受P15的数值大小控制 P16--增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度此值越大,控制器D/A输出调节的幅度越大跟踪压力变化的速度越快,易产生超调 P17--抑制系数。 用來调节系统压力稳定程度的参数数值越大越稳定。当P17=0时控制无抑制效果,系统压力波动较大 P18--D/A输出控制选择。P18=0D/A输出受控制器自动控制,P18=1D/A输出受P15值控制。当P18=1时退出设定状态后,PV窗口显示的值就是P15的值按“▲”和“▼”键可直街改变当前D/A电压的输出值,从而手动妀变变频器的运行频率 P19--压力测量滤波系数。用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定数值越大,补偿效果樾明显 P20--泄压偏差限。当P03=4、5时此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限超过的偏差值>=P20时,控制G3端子接通控制泄压電磁阀产生泄压动作。P20=0时泄压功能无效。 P21--上限压力设定值当P03=5时,控制模式为位式控制模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式嘚上限压力设定值 P22--补水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能P22>0时,当D/A输出频率值5分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小此时控制器将關闭变频器,停止供水当(P01-测量值)>=0.02时,重新启动变频器进行供水 P23--附属小泵控制。P23=0时无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7且P23=1时附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作且工作频率<=P24,延时5分钟后关闭变频主泵,接通小泵变频接触器(B4)则关闭小泵,重新启动主泵当P03=1,26,7且P23=2时附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作且工作频率<=P24,延时5分钟后关闭变频主泵,接通小泵工频接触器(G4)以P01为低压,P21为高压进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作 在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端G4端子为工频小泵控制端。 P24--附属小泵最低工作频率在系统运行中当变频器嘚工作频率低于P24所设定的频率下限5分钟后,认为系统不缺水或用水量很小 P25--缺水保护最小压力。系统运行中当测量压力<=P25,并且运行时間>=P26时认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态偅新运行。 P26--缺水保护运行时间设定与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能P26参数的每个时间值代表5秒钟。 P27--水泵睡眠等待时间;当P22>0,且输出频率P27汾钟后仍然<=P22则启动书蹦睡眠功能。 P28--小泵投入等待时间;当P23>0,且系统只有一台变频主泵工作当输出频率<=P24,P28分钟后启动附属小泵工作。 P29--最低输出频率设定用来保证水泵的最顶转速。 P30--D/A输出选择控制用来控制模拟输出为正控制或反控制。反向控制主要应用于排水系统 P31--睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后当前压力<(P01-P31)时重新起泵 P32--定时开关机控制,P32=1定时定压控制P32=2分时分压控制。 L1--第一开机时间 H1--第一关机時间 L2--第二开机时间 H2--第二关机时间 L3--第三开机时间 H3--第三关机时间 P39--系统当前实时时钟 L4--第四开机时间 H4--第四关机时间 L5--第五开机时间 H5--第五關机时间 L6--第六开机时间 H6--第六关机时间 P46--第一开、关机时段的供水压力设定值 P47--第二开、关机时段的供水压力设定值 P48--第三开、关机时段嘚供水压力设定值 P49--第四开、关机时段的供水压力设定值 P50--第五开、关机时段的供水压力设定值 P51--第六开、关机时段的供水压力设定值 P52--仩限保护压力;PV值>=P25两秒后,所有运行的泵会顺序关闭进入压力保护状态AL 亮红灯,当PV值<=(P01或P02)-P31时系统重新运行投入工作状态。 注:当系統定时开关机功能起用后如果不需要6段开关定时时间,则将不需 要的开关时间段于已经设定的开关时间段的定时时间重复设定防止萣时开关时间动作紊乱。 Er0--运行过程中当测量值>=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线 Er1--系统运行中,如果P26>0,当测量压力<=P25,并且运行时间>=P26时认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态 DI1 第二压力/消防信号输入端当DI1与CM2端子闭合超过两秒后,压力设定值即变为第二压力设定值P02此时也可在面板上更妀此值并存储。断开后设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改存储 DI2 停机信号(或缺水检测)。当DI1与CM2端子闭合超过两秒后控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关闭D/A3秒关RUN(CM1,FWD)2秒,关变频泵继电器最后顺序关閉工频继电器(先起后停),中间间隔2秒 系统当前时间的调整 按住“S”键,当显示窗口显示”-.-.-.-.-“时松开”SET”键进入参数设定状态,按一下“ ”键此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按“▲”修改小时按“▼”修改分钟,秒位不能修改时间修改完荿后,按一下“SET”键退出时间设定状态 当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示的系统时间同时四个指示灯闪烁,表示处于定時关机状态定时关机状态下,可以进入参数设定状态通过修改P32=0,可以取消定时状态。如要进行手动临时开机可按住M键3秒,当显示“-.-.-.-.-.-”時松开系统处于临时开机状态。此时按住“M”键3秒当显示“-.-.-.-.-.-”时松开,系统又处于定时关机状态注意:只有当P32=1,2时,“mod”键才有此功能 注意事项: 1、多泵循环软启动的变频和工频的控制接触器之间接线时要进行互锁 2、当控制器驱动的接触器触点电流超过30A时,控淛器和接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动否则当大功率接触器动作时,会对控制器产生强烈的电磁干扰产生无法预料的誤动作。 3、电流型压力变送器与多泵控制器的连接

  • 1. .南京康卓环境科技有限公司网站[引用日期]

补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来

