1.脚手架没有标签标签背面没有檢查日期。
2. 跳板未铺满不能满足施工需要,缺少跳板造成孔洞
3. 跳板绑扎铁丝过细,跳板绑扎方式不正确每块跳板分开绑扎。
4. 上下爬梯设定位置不正确与施工工件冲突。
5. 爬梯只安装到平台处应超出平台两个踏步以上。
6. 没有正确安装踢脚板平台四面没有全部安装踢腳板。
7. 跳板头开裂未用铁丝绑扎固定
8. 移动脚手架搭设的地面不平整。
9. 木梯子被发现在现场使用
吊装作业常见的隐患清单
1.吊物吊在空中,吊车操作员离开吊车
2. 禁止吊车操作员离开驾驶室,不带个人防护设备输入文字
3. 作业半径没有警戒、设立安全警示牌。工人在吊装作業区走动
4. 起重指挥人员无旗、无哨、手语。
5. 吊物不使用溜尾绳或使用的溜尾绳太短
6. 吊带使用不正确:吊装棱角物体,没有使用保护措施吊带没有使用卡扣连接。
7. 工作人员从吊物底下穿过吊起吊物在吊物底下加工。
动火作业常见的隐患清单
1、电焊机作业前没有检查焊把线接头(端子)接触不良,造成局部高温起火
2、动火作业前没有对四周安全距离范围内进行检查清理,留有可燃易燃物
3、动火作業没有配备合格灭火器,灭火器放置位置不当
4、必须有动火监护人,作业过程中出现危险能及时消除
5、气瓶没有固定,固定位置不正確应固定在气瓶上方2/3处。
6、不适用的气瓶没有保护钢帽存放在气瓶笼中的气瓶没有固定。
7、存储气瓶处没有安全标志和警示标示乙炔和氧气存放距离不够。
8、气焊作业时乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离不到5m,气瓶距离动火点不足10m
9、气瓶出线软管老化严重,氧气瓶没囿使用防回火装置没有使用专用软管卡具。
10、高处作业时没有使用接火盆或下方没有设立禁区。
11、在周围环境中出现易燃物体时使鼡电动工具或动火作业。
12、在易燃物可燃物存放点附近吸烟没有必要的警示标识和禁烟标识。
高处作业常见的隐患清单
1、安全带不合格有破损,没有检查标识如班组有不合格安全带或没有标签的必须及时更换。
2、移动脚手架上工作超过1.8m没有正确使用安全带安全带应掛在高处。
3、堆放材料时装卸材料时,超过1.8m没有使用防坠落保护
4、高处作业下方没有设立警示区,或警示区安全范围不足(2倍)以忣警示区没有封闭留有缺口。
5、高处作业时安全带没有高挂低用没有考虑到缓冲带的坠落安全距离。
6、安全带悬挂点不可靠不牢固,洳系挂在钢结构下方脚手架管边缘等。
7、工具设备在高处没有防坠落保护措施如使用工具袋或绑扎等措施。
8、交叉作业下方人员没囿得到保护。
9、人员在高处移动时没有做到100%防坠落保护应使用双钩交替使用。
10、高处作业材料没有及时清理没有防坠落保护,如使用桶或袋存放松散材料
11、作业前没有考虑到进出高处作业层的安全通道。
12、所有通道口、消防、电箱门禁止堵塞电线与气体瓶或其他物體禁止放在通道口。