北大青鸟4171隔离器接3,4,8,9可以吗

北大青鸟厂家说一个回路带二百個点 建议做一百七十个左右 带多的话 电源跟不上 新规划出来说一个隔离器带三十二个点 这里的三十二说的是 只能少不能多 多一个主机报故障

你对这个回答的评价是

是是试试是是是试试事实上是是是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢哦

你对这个回答的评价是

北大青鸟隔离模块JBF-4171安装接线图

一底座端子接线示意图:

JBF-4171K总线隔离模块底座接线图

?  模块的信号输入端为端子 2(3)、4(5),信号输出端为端子 7(8)、9(10)

JBF4171总线短路隔离器环形总线保护应用示意图:

JBF4171总线短路隔离器环形总线保护应用示意图

JBF4171总线短路隔离器树状分支总线保护应用示意图:

JBF4171总线短路隔离器树狀分支总线保护应用示意图

  总线隔离模块是自恢复型模块,隔离模是块后接不多于32点的部件

三,JBF-4171K总线隔离模块功能特点:

  1.根据(吙灾自动报警设计规范)GB中相关要求,系统总线上应设置总线短路隔离器每只总线短路隔离器保护的火灾探测器,手动火灾报警按钮和模块等消防设备总数不应超过32点

  2.短路隔离器可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式,建议采用环形总线保护形式当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段线路隔离但不影响本回路中其它总线设备正常工作。

  3.短路隔离器后所帶设备线路恢复正常隔离器可以实现自动恢复。

  4.插拔式结构易于施工,维护方便