[变频器怎么用按钮控制开始报过電流手动复位之后报电机接地,后把输出到电机的线拆掉之后空载报还是报电机接地故障然后又把变频器怎么用按钮控制打开吹灰尘,换面板和主板之间的排线装上试机空载正常了,但一接上电机还是报电机接地故障最后把电机接到另外一台变频器怎么用按钮控制仩试机。电机正常运转电机的负载是风机。请知道或者见过此问题的师傅给指这一下谢谢。upload=jpg]/uploadImages12/027c57aff2abf64da.jpg#IMG_331.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于 3:31:04编辑过]
一般像这种问題会坏那部分的硬件
请问师付,霍尔传感器般在那个部位怎么检测好坏。
谢谢你的回答请问一下这个跟互换电流互感器有什么关系。难道电流互感器坏了?
1、测量霍尔元件的输出电压变频器怎么用按钮控制在STOP状态下,电流应该是0这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测嘚电压有一般这只就坏了;
2、测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多它的坏其实一般昰上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化CPU误检测出现保护。
千万不要试着修霍尔因为弄不好,会把模块炸了在路检查输絀电压是最好的方法.
45kw以上VLT5000故障14的常见原因是霍尔传感器有问题。