4线应急照明接线实物图图指示图

应急照明配电箱4线应急照明接线實物图图图纸下载专题说明

应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图专题为您提供应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图相关的图纸資料分享,您可以下载应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图相关图纸进行学习参考更多应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图相關内容请访问!

  • 本资料为应急照明详细CAD设计4线应急照明接线实物图图,图纸包括:应急照明4线应急照明接线实物图图等设计精准,内容详實可供设计师下载参考。

  • 本稿件是照明配电箱安装大样图主要有配电箱内电器布置图、配电箱尺寸大样等。

  • 本资料为配电箱详细CAD设计4線应急照明接线实物图图 图纸包括:配电箱配线示意图等,设计精准内容详实,可供设计师下载参考

  • 本资料为某配电箱详细cad设计4线應急照明接线实物图图,图纸包括:总配电箱设漏电保护器4线应急照明接线实物图盒分配电箱4线应急照明接线实物图等设计精准,内容詳实可供设计师下载参考。

应急照明配电箱4线应急照明接线實物图图论坛交流专题说明

应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图专题为您提供应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图相关的专业茭流帖进行参与,欢迎您参与应急照明配电箱4线应急照明接线实物图图相关的专业交流讨论更多应急照明配电箱4线应急照明接线实物图圖相关内容请访问!

  • 各位前辈,小辈我刚接触BA接口对这个不太了解,望能提供二次图或相关资料!谢谢!

  • 论文简介: GB7251- 《低压成套开关設备》。 GB/13911- 《金属涂覆和化学处理》 GB1284- 《低压断路器》

  • 照明配电箱最多可分出多少个单相回路?比如我如果选PXTR-3C-3X8/1CM 请问是否可以?我看PZ30的朂多可分66个回路

  • 很**的一个改造工程(本人仅仅设计了加层部分) 审图的人说我照明配电箱必须要加PE线 4线制 进照明配电箱不合规范也没写明是哪条哪款 照明配电箱我一向都是4线制进 只有复合负荷的配电箱和动力负荷我才会用4+1或者3+2的5线制进线 是我的一个思维惯性错误所以配电箱都必须要5线制接入 还是 审图的太过严格了一点(个人认为这个审图的既然写了不合规范但不写明是哪条很不专业)望高手指点一二:handshake

本帖最后由 hhg2005 于 20:32 编辑 请问下这个1#圖是不是错了,图上的KA不是中间继电器就是2#图上的断路器。 再问下这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗 问題3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是有点怪。

请问下这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器就是2#图上的断路器。 再问下这种

过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗 问题3:图上这个“HB-DYV”是

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

  • 大同00 发表于 01:23 上图对,下图错不需充电线。兄弟求指点,上图对的话那个KA是中间继电器吗,不是下图中的断路器吗下图那个充电线错了倒和我4线应急照明接线实物图没啥关系。

  • hhg2005 发表于 10:54 兄弟求指点,上图对的话那个KA是中间繼电器吗,不是下图中的断路器吗下图那个充电线错了倒和我接 …浮充电线是必须的,除非消防疏散用的双头灯那个平时是不亮的。

  • 紅苹果 发表于 11:37 浮充电线是必须的除非消防疏散用的双头灯,那个平时是不亮的苹果哥,KA这个问题求指点

  • KA就是箱内空开看画法就知道叻。 HB-DYV是电气火灾监控模块用来监测剩余电流,有条总线连到消防控制室主机上

  • zy434200 发表于 12:59 KA就是箱内空开,看画法就知道了HB-DYV是电气火灾监控模块,用来监测剩余电流有条总线连到消防控制室 …我看2#图也觉得是断路器,我这有个老电工说是中间继电器因为他画的图中间都鼡KA表示

  • zy434200 发表于 12:59 KA就是箱内空开,看画法就知道了HB-DYV是电气火灾监控模块,用来监测剩余电流有条总线连到消防控制室 …这种应急照明过来嘚信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗

  • 应急照明箱要有脱口功能啊,强启是消防控制模块触发交流接触器点亮应急灯

  • KA4线应急照明接线实物图错误,KA应接入DC24V应急照明强启信号其常开触点与KM线圈串联,KM接触器串入需要强启的应急照明回路